Bonjour à tous,
L'escalier béton vient d'être coulé : chouette !
Sauf que contrairement aux plans ils est collé directement au mur cote nord sans laisser de place pour l'isolant !
D'après est ce grave ? Pont thermique important ? Comment évaluer les déperditions ? Que dois je demander à mon constructeur ? Est ce conforme et 2005 ? Qu'en est il pour le label BBC ? Bref merci a tous ceux qui m'apporteront leur lumière.
Messages : Env. 20
De : Coueron (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...

Allez sur la page devis escalier de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
 
Env. 20 message Coueron (44)
Je remonte car j'aimerais un conseil avisé
Merci
Messages : Env. 20
De : Coueron (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
que disent tes plans ?

tu n'est certainement pas en BBC

pour la RT 2005 c'est ok tu auras un gros pont thermique mais c'est plus facile a realiser comme cela

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Coueron (44)
Et pourtant si, suis en construction BBC !
Les plans mentionnent de l'isolant entre escalier et mur.
Messages : Env. 20
De : Coueron (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Tu veux le faire tenir comment ton escalier ?

Tu le coule sur un doublage de 10 cm ?
Messages : Env. 60000

 
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Petit résumé :
Ton constructeur te vend une maison BBC, sur les plans et donc le contrat il est prévu tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de pont thermique au niveau de l'escalier béton. Cependant c'est moins cher et plus simple de faire comme il a fait. Pourtant j'imagine que tu as dû payer plus cher pour avoir du BBC, qu'il t'a fait prendre un certain nombre d'options, etc... Il c'est engagé contractuellement à te livrer une maison labellisée BBC ou juste à te faire une maison niveau BBC ? Parce qu'à ce rythme là, au mieux ta maison sera BBC sur le papier avec un dpe fait à partir de ce qui aurait dû être fait...

Oblige le à respecter le contrat, point barre !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
Bonjour,

Je suis aussi en train de faire construire une maison BBC avec un escalier béton et il n'est pas collé au mur. Voici une photo pour visualiser, on ne voit pas très bien mais il y a bien 10-15 cm d'écart avec le mur de droite.

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Coueron (44)
Merci pour vos réponses.
On se rend pas bien compte sur ta photo gaëlle ! En tout cas ton escalier est bien aérien , il est super.
Dans mon cas les 5 premières marches sont pleines et donc j'ai un pont thermique plus important car la surface de contact fait plus d'1 m².
Une solution pourrait être d'isoler le garage, ou de tout refaire mais dans ce cas les délais en prendraient un coup.
Quelqu'un connait il les regles de calcul de déperdition thermique entre garage / brique Bgv / escalier béton pour comparer la valeur trouvée a celle de référence de la RT 2005 (coefficients de transmission thermique linéique exprimés en W/m.K. 0,55. ?)
Messages : Env. 20
De : Coueron (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
Hehouck a écrit:Merci pour vos réponses.
On se rend pas bien compte sur ta photo gaëlle ! En tout cas ton escalier est bien aérien , il est super.


Merci beaucoup, au début on se demandait comment il allait tenir car il n'est "attaché" qu'en haut et en bas, il fait fragile comme ça mais je rassure tout le monde c'est du solide C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte mais je n'ai pas d'autres photos. Si j'y pense j'essaierai dans prendre une sur laquelle l'écart est plus visible.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Bonjour,
Le pont thermique généré à la valeur suivante: 0.72 W/m.K suivant les régles Th-U Ponts Thermiques, article ITI.2.1.11 avec hypothèse épaisseur marche béton 20cm, mur en brique courante d'épaisseur inférieure à 25cm.
Pour calculer la déperdition totale de ce nouveau pont thermique multiplier le coefficient de 0.72 par le linéaire de contact de l'escalier avec le mur.
Cordialement
Messages : Env. 200
De : Saint Medard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Coueron (44)
Dites moi si le calcul est juste ?

sur 5 mètres de marche 5m x 0,72 W/M.K = 3,5 W/K
Sur 6 mois de chauffe soit (6 x 30 x 24 = 4300 heures) ave 10 degrés d'écart entre garage et cage d'escalier :
déperditions = 4300 h x 10 K x 3,5 kw = 150 kWh
à 10 centimes du KWh = 15 €uros par an
sur 40 ans de chauffe : 40 ans * 15 €/an = 600 €uros
Ca marche comme ça ?
Merci betsat33 pour ta réponse à ma question initiale ;
Messages : Env. 20
De : Coueron (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je veux bien qu'il faille faire la chasse aux ponts thermiques mais 15 €/an... Pas la peine d'en faire un fromage ni de tout casser pour refaire.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Coueron (44)
Sauf que je ne veux pas un escalier frigo.
Et c'est chiant ce genre d'initiative malheureuse qui ne figurent pas dans les plans et qui n'arrange que celui qui réalise les travaux au détriment du confort de celui qui habite la maison.
Messages : Env. 20
De : Coueron (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Hehouck a écrit:Dites moi si le calcul est juste ?

Bonjour,

Réponse: non

Le linéaire de contact escalier béton/mur garage est erroné, suivant ton plan plutôt ente 1.80m et 2.00

Le principe de calcul n'est pas bon non plus, il est possible de le faire assez simplement à partir de l'étude thermique, peut tu me la communiquer?

Cordialement
Messages : Env. 200
De : Saint Medard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Bonjour,
La déperdition thermique complémentaire est: Ht=2.20m x 0.72=1.58W/K
Le total des déperditions sans ce pont thermique supplémentaire est: Ht=141.20 W/K
Nous avons donc une augmentation des déperditions de 1.1%
L'estimation initiale des consommations de chauffage étant de 120€/an, la consommation supplémentaire sera pour la première année de 120 x 0.011=1.32€
Sur la base d'une augmentation de 6%/an,le surcoût sur 10 ans est de: 17.82€

C'est peu et ne compenserait pas le coût du doublage coté garage, à négocier avec le constructeur....

Cordialement
Messages : Env. 200
De : Saint Medard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 11h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis escalierArtisan
Devis escalier
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Choisir son escalier
Choisir son escalier
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
10 idées d'escaliers en métal
10 idées d'escaliers en métal
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir