Retour
Menu utilisateur
Menu

Etancheite a l air compteur électrique

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.628 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour voici mon premier post sur le forum
Je construis une maison BBC Avec des artisans et je fais passer toutes les gaines électriques par le plafond car au sol j ai uni isolant sous chape tradi et pas de chape de reagreage. Il me semblait moins risque de prendre cette solution pour la chape.
Résultat je vais avoir énormément de gaines qui vont traverser le plafond au niveau du compteur et l espace ou elles passent se limite a un coffret électrique.
Auriez vous des solutions pour assurer l etancheite a l air?
Merci bien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pas d'idées?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Bonjour,

Utiliser de la mousse de polyuréthane en bombe au dessus du plafond pour colmater les espaces entre les gaines et le placo, ce n'est pas la solution parfaite, mais c'est simple à mettre en oeuvre

Cordialement
Messages : Env. 200
De : Saint Medard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
patito a écrit:Bonjour voici mon premier post sur le forum
Je construis une maison BBC Avec des artisans et je fais passer toutes les gaines électriques par le plafond car au sol j ai uni isolant sous chape tradi et pas de chape de reagreage. Il me semblait moins risque de prendre cette solution pour la chape.
Résultat je vais avoir énormément de gaines qui vont traverser le plafond au niveau du compteur et l espace ou elles passent se limite a un coffret électrique.
Auriez vous des solutions pour assurer l etancheite a l air?
Merci bien



Bonjour

Entre la goullote et le plafond soit réaliser un coffrage en CP et le remplir de mousse en bombe, ou alors quelques tuyaux PCV entre les deux espaces et idem mousse en bombe. Vous avez des goulottes avec des retours en angle si besoin et idem mousse dans cette partie entre le plafond et la pièce.

Etudiez bien aussi les réseaux électriques selon votre plan au départ, beaucoup de gens mettent des km de gaines et de fils dans une maison, il n'est pas interdit d'utiliser des boitiers de dérivation par endroit (combles) ou même des gaines d'un diamètre plus important ce qui réduit leur nombre au tableau principal comme entre les passages et plafonds.

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Comme quoi il faut parfois laisser les professionnels faire leur travail : demandez à l'électricien de poser des bouchons RT en bout de gaine, ça ira mieux. Page 24 du catalogue Arnould : http://www.arnould.com/fileadmin/templates/Arnould/eBook_Con[...]ook_Conduits/index.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Merci pour ces réponses qui m apportent des éléments : pour les rt c est pas le soucis en fait mon compteur est dans la zone chauffée donc l air qui passe par les gaines n est pas un soucis le problème est l etancheite entre les gaines vu qu il va y avoir bcp de traversées et que cela sera dans placard elect pas super grand non plus.
La mousse j y avais pense mais je n'aime pas trop si je pour ais m en passer. Ça vieiillit mal c est toxique etc. C est fait par un électricien mais première fois pour lui de tout faire passer par le plafond en BBC en général il passe les câbles par la chappe pour les prises. Donc je cherche des pistes.c es t quoi le coffrage en cp? Pour?
Si j ai pas d'autre alternative e Que la mousse j aiimerais que cela ne soit pas dans le volume habitable.
J ai du scotch élasticité de proclama qui est super pour les tour de gaines ça etancheifie super mais faut faire gaine par gaines et vu le nombre ça va pas etre possible
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
adesir a écrit:Bonjour,

Comme quoi il faut parfois laisser les professionnels faire leur travail : demandez à l'électricien de poser des bouchons RT en bout de gaine, ça ira mieux. Page 24 du catalogue Arnould : http://www.arnould.com/fileadmin/templates/Arnould/eBook_Con[...]ook_Conduits/index.html


Produit pour obturer éventuellement des gaines en attente et surtout sur chantier pour éviter pendant les travaux que des choses n'entrent dans les gaines (humidité) pour perturber ensuite les aiguillages de fils... (existe en 16/20/25)

Ne répond pas à une étanchéité entre gaines et fils et pas entre gaines et goulote au final... Arnould va nous ressortir ses moulure apparentes pour répondre aux fuites dans les BBC...

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Passer les gaines ensemble dans un toron est une mauvaise idée, c'est presque impossible à bien étancher. Voir http://www.renopassive.fr/index.php?post/2011/01/17/Etanchéité-à-l-air-%3A-premières-améliorations
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai lu ton article adesir tu proposes quoi? Du plâtre? Je retiens l idée le soucis c est qu eca va forcement crée
Er des fissuration autour des gaines avec me temps
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
patito a écrit:J ai lu ton article adesir tu proposes quoi? Du plâtre? Je retiens l idée le soucis c est qu eca va forcement crée
Er des fissuration autour des gaines avec me temps


Ne pas trop paniquer sur ce point, déja si les gaines passent dans le plafond entre des isolants ainsi qu'autour de la sortie goulotte et en plus de la mousse en bombe selon nécessité... attention aussi au tuyau d'arrivée EDF souvent gros qui lui est un appel d'air souvent selon comment il entre dans la maison...
vérifier qu'ils est bouché à l'autre bout aussi...
Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
patito a écrit:Du plâtre? Je retiens l idée le soucis c est qu eca va forcement crée
Er des fissuration autour des gaines avec me temps

Si le plâtre est bien fait (pas trop d'eau), les fissures seront très faibles. Et si ce sont les seules fuites de la maison, elles seront si faibles que le test ne permettra même pas de les mesurer. Pour les perfectionnistes, rien n'empêche de rajouter une peu de mastic butyl pour compléter...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Eokoloman je comprend pas trop l histoire de la goulotte . Il n y pas d isolant a l intérieur autour de la sortie goulotte et au plafond j aurais de la ouate soufflée.
La goulotte n assure pas l etancheite a l air dinons l air va circuler dans la goulotte et ressortir au niveau du compteur
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
patito a écrit:Eokoloman je comprend pas trop l histoire de la goulotte . Il n y pas d isolant a l intérieur autour de la sortie goulotte et au plafond j aurais de la ouate soufflée.
La goulotte n assure pas l etancheite a l air dinons l air va circuler dans la goulotte et ressortir au niveau du compteur


Si vous avez de la ouate soufflée effectivement, il fallait préciser au départ...

Faire alors dépasser la goulotte dans le comble (ou un coffrage bois en cp) et le remplir de mousse au mieux, il faut trouver une solution système D de toute manière.

Maintenant vous pouvez obturer aussi l'ouverture dans le plafond entre la goulotte et l'isolation et percer cet obturateur pour y poser des presses étoupes qui assureront l'étancheïté de chaque gaine (comme dans les entrées des boitiers et armoires électriques en somme)mais cela peut faire beaucoup donc diminuer les nombre de gaines.

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Merci pour ces idées je pense effectivement que ça va etre du bricolage de tout façon
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Bonjour,
Sujet intéressant, mais effectivement pas bcp de solutions... je galère aussi sur ce sujet : je dois avoir une trentaine de gaines qui arrivent par le plafond et je vois pas trop combien étanchéifier au niveau du plafond...
J'ai des chutes de gaines aldes en 200*60

Je me demande si je ne vais pas faire passer les gaines dedans, bourrer de mousse polyuréthane, et étanchéifier autour de la gaine aldes... (ou tuyaux PVC mais moins gros)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je retiens l idee du pvc j en parlerais a l elec ,merci, lui va essayer de faire gaine par gaine avec,scotch elastic prevu pour ça proclima profil mais vu Ue c est dans un placard je sais pas si ça va etre possible vu la largeur
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
N'hésites pas à nous tenir informé !!!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
[quote="misterbebel"]Bonjour,
Sujet intéressant, mais effectivement pas bcp de solutions... je galère aussi sur ce sujet : je dois avoir une trentaine de gaines qui arrivent par le plafond et je vois pas trop combien étanchéifier au niveau du plafond...
J'ai des chutes de gaines aldes en 200*60

Je me demande si je ne vais pas faire passer les gaines dedans, bourrer de mousse polyuréthane, et étanchéifier autour de la gaine aldes... (ou tuyaux PVC mais moins gros)[/quote

Bonjour

l'idée générale reste de créer un conduit d'une manière ou d'une autre et ensuite de compléter avec un isolant pour rendre le tout hermétique à l'air.

Possible aussi avec des morceaux de tuyaux PVC (descentes goutières ou EU)
Perso je ferai une petit coffrage en bois entre plafond et étage sur 20/30 cm ou plus selon configuration du tableau, passages des gaines puis remplissage de mousse, cela devrait être plus que bon.

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Autre solutions que je pense peut être essayer : fermée la goulotte en haut (avec un mélaminé par exemple), le percer avec des trous pour chaque gaines, répéter avec un 2eme morceau 10cm plus bas, et bourrer de mousse. En gros ça rejoint ta solution Ekoloman mais peut etre en soignant plus les entrées sorties des gaines.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
La mousse pour moi cela sera enderniere solution, car toxique au feu, et aussi instabilité volumétrique, donc pour moi cela signifierait que cela perdrait en etancheite dans le temps.
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
[quote="patito"]La mousse pour moi cela sera enderniere solution, car toxique au feu, et aussi instabilité volumétrique, donc pour moi cela signifierait que cela perdrait en etancheite dans le temps.[/quote


Ensuite il existe toutes sortes de produits permettant d'assurer une étanchéité, vous avez des résines, le goudrons et autres sortes de produits.... mais voir les prix et la mise en oeuvre...

Ekoloman.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 06h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir