Retour
Menu utilisateur
Menu

Bracncher deux tableaux electriques apres compteur edf

Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 47.431 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est le même pour la partie branchement au départ

Ce n'est pas le même à l'arrivée, car il y a un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence, vu qu'il y a plusieurs interrupteurs différentiels dans le tableau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ain
Merci pour ces explications. Maintenant comment savoir quel amperage prendre (40 ou 63 A) et quel section de câble choisir (exemple pour du 16 mm2 : 2,3,4 fils). Je sais je débuté mais c'est surtout pour bien comprendre .
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la section et l'ampérage tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans le second tableau et de la longueur de la liaison.
Par exemple :
- 16² disj 63A pour 14kW maxi jusqu'à 27 m maxi
- 10² disj 40A pour 9 kw maxi jusqu'à 25 m maxi
- 6² disj 32A pour 7kW maxi jusqu'à 19m maxi.
Réfléchissez bien aux usages futurs avant de faire ce dimentionnement

@+

Le câble devra être un câble type R2V, 3 conducteurs avec terre (3G).
A passer en gaine TPC rouge si enterré.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ain
Ok. Merci pour tout. Super site
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonsoir

Une petite question concernant le disjoncteur du tableau principal auquel est relié le tableau divisionnaire (enfin à l'interrupteur sectionneur dans le cas du schéma de carminas): est il obligatoire / nécessaire ?
Je viens de voir une vidéo de Casto https://www.youtube.com/watc[...]h_7RQxhjSU, voir directement étape 2 pour le branchement du tableau divisionnaire au tableau principal. Les câbles d'alimentation du tableau divisionnaire sont directement raccordés aux borniers de répartition du tableau principal sans passer par un disjoncteur.
Merci d'éclaircir ce point.

Patrice
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous parlez du disjoncteur au départ (et pas de l'inter sectionneur à l'arrivée), cela a été rendu obligatoire par l'amendement A3 de 2010.
Vous pouvez donc trouver sur le net des documents pas à jour qui y font référence



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Ariege
Bonjour à tous, je reprend ce sujet car je suis dans un cas assez similaire, quoi que tout de même différent. Je souhaiterai aussi raccorder une bâtisse annexe à mon logement, une grange plus précisément qui fait office d'atelier. Et, ce bâtiment n'est qu'à 5-7 mètres de mon compteur, alors que ma maison, du moins mon tableau est environ à 25 mètres du fameux compteur (le compteur est entre les deux bâtisses, mais bien plus proche de mon atelier). Et, c'est la raison pour laquelle j'aurai aussi aimer pouvoir éviter de repasser par mon tableau pour arriver à l'atelier, histoire d'économiser une bonne quinzaine de mètre de câble, plus la tranchée, sachant de plus, si je ne me trompe pas, qu'il y a des déperditions avec la distance...
Voilà, n'est il pas possible de sectionner mon 16² à la sortie du compteur, et de créer une sorte de boîte de dérivation (juste à côté du compteur donc), d'où mes deux circuits repartiraient ?
Merci pour votre aide.
Messages : Env. 70
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si bien sûr vous pouvez faire un coffret de répartition en sortie du DB pour alimenter vos 2 batiments


Vous pouvez si nécessaire y mettre des disjoncteurs de calibre approprié, si vous souhaitez réduire la section des câbles d'alimentation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Ariege
Super! Merci Carminas, toujours aussi réactif ! Oui en effet, je souhaite réduire la section pour l'atelier, sûrement 6 ou 10², et rester sur le 16² qui est en place pour ma maison...de ce fait, si je comprend bien, un seul disjoncteur serait nécessaire...
Messages : Env. 70
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui un seul serait obligatoire si 16² pour la maison.

Mais cela peut être pratique de prévoir un disjoncteur 63A pour la maison afin de pouvoir couper au cas où, ou a minima un interrupteur sectionneur 63A :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Ariege
Ok c'est noté. Plutôt type A ou AC les disjoncteurs ?
Messages : Env. 70
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il n'y a pas de notion de type A ou de type AC pour les disjoncteurs.
C'est uniquement sur les différentiels
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Ariege
Ok ok, désolé pour les questions dénuées de sens... En fait j'ai du mal à trouver ça sur le net... je trouve des disjoncteurs 10-16-20-32A et puis plus rien...lorsque je tape disjoncteur 63A dans les barres de recherche des différents sites Bricobidule, ils me proposent des interrupteurs différentiels... étrange...
Messages : Env. 70
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Ariege
Une dernière question, concernant le cable 6 ou 10² que je vais utiliser pour relier le coffret de répartition à l'atelier. Puis je utiliser du H07 dans la gaine TPC ou faut il du R2V, comme c'est le cas pour l'alimentation de mon domicile en 16² ?
Messages : Env. 70
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 23h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
10
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir