Goutte a goutte lorsque le ballon chauffe

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.312 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Capbreton (40)
Bonjour ,


Depuis quelques temps j ai le groupe de sécurité de mon ballon deau chaude qui goutte .
Ce goutte a goutte se produit a première vue lorsque le ballonchauffe au moment des heures
creuses
J ai fait appel a un plombier qui me la changé , mais celacontinue .
La température de l eau as été abaissée .
J aimerai savoir si c est normal , il m a été dit que cela seproduit quand il y a trop de pression dans le ballon .
J ai rappelé ce même plombier qui ma dit que cela est normal ,selon l explication de la ligne ci- dessus .
Messages : Env. 10
De : Capbreton (40)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Env. 100 message Eure
Bonjour,

Il est normale que le groupe de sécurité goutte un peu lorsque le chauffe eau est en chauffe.
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Effectivement, c'est tout a fait normal, ton plombier pourra t'en facturer 100 que cela ne changera rien, sauf sa fortune.
En heures creuses, ton ballon chauffe, comme dans une cocote minute lorsque l'eau chauffe elle prend plus de place et monte en pression. L'eau en pression pousse légèrement le clapet du groupe de sécurité d'où cette eau qui coule goute à goute.
Pour résoudre cet inconvénient qui peut couter cher en eau chaude (jusqu'à 2000L/an de mémoire) il faut placer un petit vase d’expansion sanitaire (entre 5 et 10L suivant le volume de ton ballon) au plus prêt de ton ballon.
Dis à ton plombier de faire cela, il gagnera de l'argent tout en t'en faisant économiser.
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Tape vexbal sur google Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
Un réducteur de pression (non fourni) est nécessaire lorsque la pression d’alimentation
est supérieure à 5 bar - 0.5 MPa - qui sera placé sur l’alimentation principale.

cf.
http://www.atlantic.fr/nos-s[...]que-blindes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
jmd40 a écrit:....
J ai fait appel a un plombier qui me la changé , mais celacontinue .
.....
J ai rappelé ce même plombier qui ma dit que cela est normal ,selon l explication de la ligne ci- dessus .

Salut,
la 1ère des questions qui me vient est :
alors pourquoi l'a t'il changé s'il savait que c'etait normal ?!!
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Essonne
mike-taz a écrit:
jmd40 a écrit:....
J ai fait appel a un plombier qui me la changé , mais celacontinue .
.....
J ai rappelé ce même plombier qui ma dit que cela est normal ,selon l explication de la ligne ci- dessus .

Salut,
la 1ère des questions qui me vient est :
alors pourquoi l'a t'il changé s'il savait que c'etait normal ?!!


je me suis poser la même question, vive l'*******!
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
jmd40 a écrit:
J ai fait appel a un plombier qui me la changé , mais cela continue .

Les groupes de sécurité des ballons ECS sont tarés pour une pression de 5bars maxi.
Il arrive que l'eau de la ville atteigne 7 bars.
En général, il faut un réducteur de pression.

Il faut donc réparer/changer le réducteur de pression.
Ou en mettre un s'il n'y en a pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
pierresgn a écrit:
jmd40 a écrit:
J ai fait appel a un plombier qui me la changé , mais cela continue .

Les groupes de sécurité des ballons ECS sont tarés pour une pression de 5bars maxi.
Il arrive que l'eau de la ville atteigne 7 bars.
En général, il faut un réducteur de pression.

Il faut donc réparer/changer le réducteur de pression.
Ou en mettre un s'il n'y en a pas.


bonjour,

petite rectification,

Les groupes de sécurité sont tarés à 7 bars (normes NF), avec une tolérance qui ne peut pas descendre en dessous de 6.65 bars.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
Quelle est la pression maxi du concessionnaire public?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Troyes (10)
J'ai une question, ils faut s'inquiéter que le groupe goutte à quel moment? faut-il purger de temps temps en tournant la manette du groupe?
Messages : Env. 80
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

C'est complètement normal qu'un cumulus "goutte" quand il chauffe, mais seulement quand il chauffe. Le contraire serait inquiétant, car cela voudrait dire que le groupe de sécurité ne fonctionne pas.

Le vase d'expansion, c'est bien, mais le mien a rendu l'âme assez vite...

Ce n'était pas pour économiser, mais parce que je n'ai pas d'évacuation possible sur un cumulus au sous -sol.

Bref, maintenant , il y un seau de 10 l que je dois vider une fois par mois en gros.

Citation: faut-il purger de temps temps en tournant la manette du groupe?


Oui et non... Il est recommandé de manœuvrer la manette une fois par mois pour rincer le calcaire. Mais si on attends trop, c'est l'effet inverse. On détache des "cailloux" de calcaire qui si ils se mettent dans la soupape l'empêchent de se refermer et vlan, on est bon pour changer le groupe de sécurité. (j'ai déjà donné)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Troyes (10)
Je parle pas de la manette noir qui coupe l'arrivée d'eau froide mais le bouton rouge qui fait couler l'eau.

Comment savoir s'il faut changer le groupe de sécurité, il y a des signes qui ne trompent pas?
Messages : Env. 80
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
gerpaul a écrit:Je parle pas de la manette noir qui coupe l'arrivée d'eau froide mais le bouton rouge qui fait couler l'eau.

Comment savoir s'il faut changer le groupe de sécurité, il y a des signes qui ne trompent pas?


Mgarrig parlait bien de ce bouton rouge
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Troyes (10)
Mille excuses
Messages : Env. 80
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir