Retour
Menu utilisateur
Menu

PE sans Fourreau

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.540 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Seclin (59)
Bonjour,

Question simple, mon terrassier a mis le PE gaz et Eau à même la terre sans mettre de fourreaux pourtant facturés, du coup il m'a donné deux couronnes de 100 M ..

c'est bien hors gel mais es ce que du PE doit impérativement passer dans un fourreau, ça se fait de l'enterrer ?

Merci d'avance.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 200 message Territoire De Belfort
Ton terrassier est un con .
Messages : Env. 200
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
DoBrazil a écrit:Ton terrassier est un con .

+1

Dit lui de refaire ça!

Il a également fait l'économie sur le grillage avertisseur?
Messages : Env. 60000

 
Env. 90 message Seclin (59)
Non, Le grillage est présent, mais les PE sont enterrer, étant donné que j'ai payé une grosse partie, et qu'il doit venir terrasser une fois les gros travaux fini, je pense qu'il va m’envoyai bouler ..

Je lui ai fait confiance, je lui ai dis tu connais ton bouleau quand je l'ai vu faire .. Unsure
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir,
Un PEHD Gaz doit avoir obligatoirement un fourreau annelé, pour l'eau cela est facultatif cela dit, si ceux-ci sont sur le devis et que.......... celui-ci est signé là: le "terrassier" volontairement mis entre parenthèse a tout faux et se doit d'honorer le contrat
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Seclin (59)
Voici sa réponse par mail : " La seule règle qui fait foi concernant les tubes PE est reprise par le CSTB et le DTU 60.31 et les termes sont sans équivoques, la mise sous fourreau n'est en rien obligatoire elle est même déconseillé par le DTU puis-quelle empêche la détection de fuites .

Je t'ai mis en pièce jointe l'article du CSTB concernant les réseaux page 14 n'hésite pas à le difuser aux personnes qui t’ont expliqué cela et je suggère également d'agrémenter leur soirées par la lecture de ce livre http://livre.fnac.com/a2020668/Collectif-CSTB-Le-DTU-60-31-c[...]lyvinyle-non-plastifie. "

Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
aaron59 a écrit:Voici sa réponse par mail : " La seule règle qui fait foi concernant les tubes PE est reprise par le CSTB et le DTU 60.31 et les termes sont sans équivoques, la mise sous fourreau n'est en rien obligatoire elle est même déconseillé par le DTU puis-quelle empêche la détection de fuites .

Je t'ai mis en pièce jointe l'article du CSTB concernant les réseaux page 14 n'hésite pas à le difuser aux personnes qui t’ont expliqué cela et je suggère également d'agrémenter leur soirées par la lecture de ce livre http://livre.fnac.com/a2020668/Collectif-CSTB-Le-DTU-60-31-c[...]lyvinyle-non-plastifie. "

Qu'en pensez vous ?


chlorure-de-polyvinyle = PVC.

Vos tuyaux sont en PE: poly ethylene...
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
aaron59 a écrit:Voici sa réponse par mail : " La seule règle qui fait foi concernant les tubes PE est reprise par le CSTB et le DTU 60.31 et les termes sont sans équivoques, la mise sous fourreau n'est en rien obligatoire elle est même déconseillé par le DTU puis-quelle empêche la détection de fuites .

Je t'ai mis en pièce jointe l'article du CSTB concernant les réseaux page 14 n'hésite pas à le difuser aux personnes qui t’ont expliqué cela et je suggère également d'agrémenter leur soirées par la lecture de ce livre http://livre.fnac.com/a2020668/Collectif-CSTB-Le-DTU-60-31-c[...]lyvinyle-non-plastifie. "

Qu'en pensez vous ?


Bon quand il faut y aller, faut y aller

1) => Tu as un devis stipulant la mise en place de fourreau de protection sur gaine PEHD donc ton pseudo "terrassier" se doit de positionner ce qui a été signé

2) => "La seule règle qui fait foi concernant les tubes PE est reprise par le CSTB et le DTU 60.31" => Monsieur veut veut jouer à cela: ben OK alors on joue!!
- a) le DTU 60.31 s'applique aux Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression comme l'a soulevé sieur chamtec alors que le tuyau de gaz est en PEHD (polyéthylène haute densité) PE80 GAZ4 ==> Je pense que la seule règle qui s'impose à ton pseudo terrassier est d'aller faire une mise à niveau concernant ses basses connaissances cela risque de lui couter cher dans l'avenir.
3) => "
elle est même déconseillé par le DTU"[color=#0000FF] [/color][color=0000FF]=> Il faudra me montrer le texte
4) La pose du
[/color]PE80 GAZ4 est régi selon le DTU 61.1 P2 article 5.2 à 5.4 [color=FF0000]=> je suggère également d'agrémenter les soirées de ton pseudo terrassier par la lecture de ce DTU
5) Maintenant on peut creuser plus loin: concernant la mise en place coté disposition des respect des largeurs de tranchée, de la profondeur minimum de tranchée, du respect de la couche de protection sur génératrice latérale et supérieure ainsi que du remblaiement devant respecter la mise en place des couches ainsi que le compactage y afférant et devant respecter le GTRT (Guide technique du remblaiement des tranchées) qui: par pressentiment vu l'entendu technique de ton pseudo "terrassier" ou devrais-je dire plombier doit être inexistant. [/color]
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Votre terrassier a raison et à tord.Il a tord de mentionner le DTu 60.31, d'ailleurs son altesse Panda vous en décrit les grandes lignes.
Si le devis mentionne pose de fourreau annelé avec PE correspondant, il est de son devoir d'honorer son devis..
Pour ce qui est de l'obligation (norme qualigaz) elle est facultative pour l'eau mais aussi pour le gaz si la conduite est en PE (désolé Panda Blush)...
Aussi un lien : http://www.grdf.fr/fileadmin/user_upload/pdf/Cible_Professio[...]0bonnes%20pratiques.pdf
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Seclin (59)
Bonjour,

MErci pour ta réponse ainsi que pour cette recherche Panda24, mais comme on peut voir, si j'aurai bêtement recopier le la réponse à mon terrassier je serai passé pour un con au vu de la réponse de DDM ..

Donc merci DDM pour ta réponse qui répond à ma question,
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Mais sieur panda est tout aussi méritant..Wink mais merciiiiiiii
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Seclin (59)
DoBrazil a écrit:Ton terrassier est un con .


Je trouve pas cela utile ..
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
aaron59 a écrit:Bonjour,

MErci pour ta réponse ainsi que pour cette recherche Panda24, mais comme on peut voir, si j'aurai bêtement recopier le la réponse à mon terrassier je serai passé pour un con au vu de la réponse de DDM ..
Autant pour moi j'ai confondu avec adduction métal
Mais tu ne serait surement pas passé pour un C... :
Pour le DTU 60.31
Pour le DTU 61.1 P2
et pas
Pour le GTRT


Donc merci DDM pour ta réponse qui répond à ma question,
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Seclin (59)
Bonsoir,

Je relance juste le sujet pour vraiment confirmer qu'il n'y a pas besoin forcement de gaine pour les PE GAZ et EAU, car j'ai un chemin de 80 mètres ... le chantier avance et à chaque visite je pose la question on me dit qu'il faut la gaine ... cela m’inquiète toujours autant a vrai dire
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Villette (38)
Pour l'eau c'est sur que non, et même déconseille comme le dit ton terrassier! (détection de fuite, coup de bellier et vibration qui peuvent faire de l'usure etc...)
Faut juste qu'il soit par contre bien enrobé de sable!


Pour le gaz je sais pas donc je ne dit rien!
Messages : Env. 300
De : Villette (38)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 16h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir