Dimensionnement poteaux BA pour soutient de deux IPE

Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 2.693 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Voici tes croquis :

Attention : j'ai écrit un peu vite hier : semelles de 70 cm et pas 60 cm !



De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Hautes Alpes
C'est noël!!! C'est genial! Encore une fois, un grand MERCI! On va faire une chambre pour toi! c'est parfaitement clair!! J'ai attaqué à ouvrir, je te tiendrais au courant de l'avancée des travaux. Pour gagner en espace, j'ai décidé de ne pas faire reposer l'IPE sur 40 cm d'agglo creux et sur le poteau de rive de gauche mais de juste le poser sur un poteau de rive, je vais donc reprendre les mes dimensions que la semelle centrale... Le poteau rdc (droit) ne changera pas. Peux-tu me confirmer cela? Merci encore une fois doc!!
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bien sûr, avec un poteau 20 x 20 en béton tu peux te dispenser d'un appui de 40 cm sur ton mur ! 20 cm suffisent.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Des photos... des photos
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Hautes Alpes
Hello! 1 semaine s'est passé depuis le dernier message et les choses n'ont pas trop avancées... 3 jours que je me prend la tête à chercher du pétrole dans la maison Sad !!! Le parpaing creux, ça va... Le soubassement plein, ça passe encore... Mais la semelle filante, c'est que du bonheur. A ma grande surprise, elle n'est pas ferraillée mais bien pleine de gros galets... quelques photos pour illustrer:





Du coup, j'ai encore une petite question pour maitre Tournesol  . Ne serait-il pas possible de refaire une semelle pour le poteau sans casser la semelle existante? Dans ce style:


Merci d'avance encore une fois
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas très bon car une partie va reposer sur un sol non comprimé, l'autre sur un sol déjà bien comprimé par la semelle en place = désordres possibles.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Hautes Alpes
Bon... J'ai plus qu'a louer un gros burineur d'une 60ene de J ou trouver de la dynamite... Une autre petite question a deux balles: si la semelle actuelle n'est pas ferrailler, doit-je sceller chimiquement des fers dedans afin de les relier à la nouvelle ou ce n'est pas la peine? Merci
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Avec un gros burineur 2/3 jours de travail (épuisant et inconfortables je vous le concède) et ce sera un mauvais souvenir.

Bon courage pour ces travaux et merci pour les photos
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Jajack05 a écrit:Bon... J'ai plus qu'a louer un gros burineur d'une 60ene de J ou trouver de la dynamite... Une autre petite question a deux balles: si la semelle actuelle n'est pas ferrailler, doit-je sceller chimiquement des fers dedans afin de les relier à la nouvelle ou ce n'est pas la peine? Merci


Ce serait mieux pour limiter les tassements différentiels mais pratiquement impossible avec 70 cm de large. Oublie... Tant pis.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Hautes Alpes
Hello! Un petit bout de temps s'est passé depuis le dernier message. Donc je reviens vers vous pour donner quelques news sur l'avancement du chantier. J'ai fini de casser les semelle du milieu et du poteau de gauche. Pour la semelle de droite, j'ai abandonné l'idée. Je vais partir sur un élargissement de la semelle actuelle... Vu la qualité du béton, je doute fort que la semelle s'affaisse, l'IPE reposera sur 40cm d'aglos plein en plus du poteau de 20. 1 Journée de gros burineur pneumatique (que j'ai loué 120€ avec le compresseur) et 4 vertèbres déplacées... Pas très rentable. D'où mon manque de motivation pour la dernière semelle à casser! 
J'ai terminé le ferraillage et je coule le béton demain. Voici quelques photos:

Voici le burineur en question


Le ferraillage de l'élargissement de la semelle de droite:



Le même ferraillage à sa place: 



Le ferraillage du soubassement de gauche (j'avais omis la semelle du mur extérieur, d'où le décroché):



Le même ferraillage à sa place:



Le ferraillage du poteau central dans sont P****N de trou:



La suite prochainement. Encore merci Tournesol.
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est quoi la deuxième photo ?

Je ne t'avais pas signalé que ton croquis du 14-5 n'étais pas bon ?

Désolé pour tes vertèbres.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Hautes Alpes
Tu m'avais dis, désordres possibles. Vu la qualité du béton à l'ancienne et comme j'ai galéré pour le péter, j'ai décidé de laisser la semelle et couler par dessus... C'est très grave docteur? Parce que le burineur, je peu plus me le voir. 5 jours pour casser 2 semelles...
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Si vous louez ce type de matériel, l'idéal est d'être plusieurs afin de pouvoir changer de poste (Un premier au burineur, un second voir 2 au déblayage et transport des gravats...) : Tout seul, il est difficile voir impossible de l'exploiter à plein temps...

Mes félicitations pour le travail déjà accompli
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Jajack05 a écrit:Tu m'avais dis, désordres possibles. Vu la qualité du béton à l'ancienne et comme j'ai galéré pour le péter, j'ai décidé de laisser la semelle et couler par dessus... C'est très grave docteur? Parce que le burineur, je peu plus me le voir. 5 jours pour casser 2 semelles...


Oui, je t'avais dit. Tu risquais simplement des fissures dû à un tassement incontrôlé. Sauf que faisant, il aurait fallu aller jusqu'au bout des choses et revoir l'armature qui va se trouver en partie inférieure de sa semelle reconstituée au dessus de l'existante. Car, à l'oeil, sur ton croquis, elle est beaucoup moins épaisse que l'ancienne..

Il aurait fallu couler 45 cm d'épaisseur de béton au dessus de la semelle existante pour conserver les aciers que je t'ai donné et prolonger les aciers inférieurs de manière à couvrir la totalité de la semelle soit 80 cm pour les semelles d'extrémité (moins les enrobages) et terminer ces aciers par des crosses. Si tu as fait moins de 45 cm, tu n'as pas assez d'acier !

La largeur au delà de la semelle existante, sur la hauteur de celle ci (80 - 50)/2 = 15 cm x 45 cm de hauteur de chaque coté étant considéré comme du blocage et n'a pas besoin d'être armé, elle
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
N'aurait-il pas été aussi facile de passer une (ou deux) longrine(s) en partie basse pour linéarisé les charges sur les fondations existante?
Vu que ce n'est qu'un frangement avec une décharge des semelles filantes et vu que l'angles de diffusion du béton est de l'ordre de 45 ° (Oups) nous aurions pu gagner sans toucher au sol?

Edit : et de ce que je voie, tu as une bonne hauteur de soubassement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir