Retour
Menu utilisateur
Menu

Panne circulateur chaudière fioul

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.391 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Vendee
Bonjour,

En voulant redémarrer ma chaudière fioul, je me suis aperçu que le circulateur ne fonctionnait plus. J'ai tout démonté et nettoyé, tourné la vis en façade... Mais toujours rien.
D'après ce que j'ai pu trouvé sur le net, il n'y a pas d'autre solution que de le changer.
Malheureusement, je ne trouve plus le même modèle :

Grundfos ups 25-40 entraxe 180 (modèle 2004)

Est-ce que je peux le remplacer par ce modèle-ci :

Circulateur Grundfos ALPHA 1 25/40 180 MM
Ou
Circulateur Grundfos ALPHA 2 25/40 180 MM


Où me conseillez-vous un autre modèle ?

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonjour
en testant ma (trés)vielle chaudière ,je me suis aperçu que le circulateur ne fonctionnait pas..................j'avais mis le thermostat sur zéro...donc pas de déclenchement.L'avez vous remis sur ,disons 25° ? ?
Sinon,il y a un fusible dédié ?
Cdt JMarc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Vendee
Jeanmarc66 a écrit:Bonjour
en testant ma (trés)vielle chaudière ,je me suis aperçu que le circulateur ne fonctionnait pas..................j'avais mis le thermostat sur zéro...donc pas de déclenchement.L'avez vous remis sur ,disons 25° ? ?
Sinon,il y a un fusible dédié ?
Cdt JMarc


Bonjour et merci de vous intéressez à mon "cas"
Effectivement, j'ai purgé les radiateurs, regle le thermostat au delà de la température des pièces intérieures.
L'électricité est retranché car j'avais démonté le circulateur pour nettoyer le rotor qui aurait pu être grippe.
La chaudière démarre bien mais ne s'arrête plus et le circulateur ne fonctionne pas. J'ai l'eau chaude sanitaire, mais pas de radiateur chaud.
Du coup, je dois éteindre la chaudière, et donc plus d'eau chaude.... Quelle galère en cette saison !
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
Le fait que le circulateur ne fonctionne pas n'a rien a voir avec le fait que la chaudière ne s’arrête plus. Il y a un aquastat réglable qui coupe le bruleur quand la chaudière est arrivée a température. Suivant le type de chaudière,il y a deux circulateurs. un pour l'ECS,l'autre pour le chauffage. L'ECS est prioritaire sur le chauffage et il est normal que pour faire de l'eau chaude la chaudière monte plus haut en température qu'en chauffage
Si la chaudière ne ce coupe pas c'est qu'il y a un problème avec l'aquastat chaudière.
Tu as contrôlé que le courant arrivait jusqu'au circulateur chauffage ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Vendee
Bonsoir.

Non je n'ai pas vérifié si le courant arrivait.
C'est vrai, comme le circulateur avait l'habitude de se bloquer pendant l'ete, je n'étais pas surppris qu'il le soit encore, et j'ai n'ai regardé que ça.
En même temps je n'y connais pas grand chose.
J'ai la chaudière branchée sur une prise murale. Et un fil qui sort de l'arrière de la chaudière qui vient alimenter ce circulateur. J'ai uniquement vérifié son branchement.

Comment vérifier que l'électricité arrive bien au circulateur ?
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Avec un tournevis testeur ou un multimètre.

Si tu n’en as pas, une douille électrique et une ampoule font l'affaire (couper le courant général avant toute opération).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Vendee
Franchou a écrit:Avec un tournevis testeur ou un multimètre.

Si tu n’en as pas, une douille électrique et une ampoule font l'affaire (couper le courant général avant toute opération).


Ok.. Merci pour l'aide.
En fait, apparement je n'ai pas d'électricité. J'ai changé le fusible, des fois que....
Mais rien.
D'où est-ce que cela peut venir ? L'aquastat ?
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Essaye de brancher le circulateur en direct avec une rallonge électrique, tu verra s'il est grillé.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Vendee
Franchou a écrit:Essaye de brancher le circulateur en direct avec une rallonge électrique, tu verra s'il est grillé.


Le circulateur fonctionne sur une prise annexe. Mais la chaudière ne démarre pas. Le thermostat d'ambiance non plus. Il est éteint.
Que faire ?
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Essayer de shunterle thermostat pour forcer la mise en route.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
Il faudrait nous donner le type de chaudière pour espérer pouvoir t'aider.
Si c'est une chaudière avec ou sans électronique ce n'est pas pareil. Et si la production d'eau chaude ce fait par bain marie ou par ballon séparer non plus.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ha oui complétement d'accord, si c’est une chaudière avec carte électronique ça va être compliqué de réparer en artisanal..
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Vendee
Bonsoir,
La chaudière est une Franco Belge Optima 3125, avec ballon ECS, le brûleur est un Chappee, le thermostat d'ambiance programmable TP75-2 Danfoss, le tout installé en 2004.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Vendee
Bonsoir,

Donc ce matin j'ai rebranché le circulateur sur une prise, et étonnement la chaudière a démarré toute seule, puis le thermostat d'ambiance c'est mis en route.
J'ai eu de l'eau chaude (tant mieux pour la douche) !
Mais curieusement, la chaudière s'éteint quand le thermostat affichait 20,5°, alors que la t° demandée était de 19°. La température de la chaudière affiche 80°.
Puis la chaudière se rallume puis s'éteint successivement, alors que le thermostat affiche encore 20° pour monter jusqu'à 22° , 7 heures plus tard. La chaudiere affiche 40°...

Du coup, j'ai éteint de chauffage, et laissé l'eau chaude sanitaire. Actuellement la chaudière affiche 30°.


Je ne comprends rien. Pourquoi monte-elle en t°. Comme ça ?
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
La chaudière monte plus haut en température quand elle fait de l'ECS,ce qui est normale.
Quand la température de consigne est atteinte,la chaudière bascule en chauffage et dans ce cas fonctionne a une température inférieure modulée,si il y en a une,par la sonde extérieure.
Le circulateur étant branché sur une prise le TA n'a plus aucune influence puisqu'il ne peut plus couper le circulateur et donc réguler le chauffage.
Si la chaudière est équipée d'une régulation,il y a des chances que le chauffage ne démarrait pas car la température extérieur n'était pas assez basse lors des premiers test,ce qui ne devait pas être le cas ce matin.
En rebranchant le circulateur sur la chaudière tout devrait rentrer dans l'ordre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 18h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir