Retour
Menu utilisateur
Menu

Electricité et points d'eau dans salle de bain

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 389 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 90 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous,

Je rencontre actuellement un soucis pour définir la configuration de ma petite salle de bain.
Mon constructeur me dit qu'il faut minimum 2 mètres entre un point d'eau et un point électrique.
La seule norme que j'ai trouvé (NF C15-100) qui aborde le sujet, ne parle pas de 2m. Elle catégorise les différents lieux de la salle de bain en 4 volumes et la possibilité ou non d'y créer un point électrique.

La grande question que je me pose, c'est est-ce qu'une cloison permet d'autoriser un point électrique très proche d'un point d'eau (si la cloison est bien étanche) ?


Il me dit que la douche est trop proche des machines à laver, quand bien même il y a une cloison entre les deux. Pour mieux voir, voici à gauche mon plan initial et à droite celui que mon constructeur veux m'imposer pour respecter les normes.



Comme vous pouvez le constater, sa modification rend la salle de bain vraiment pas agréable. On a presque les fesses dans la douche quand on se lave les dents ... et la cloison devant la porte d'entrée est vraiment moche ...


Sauriez-vous me dire si il a effectivement une norme électrique qui m'impose ce changement ?
Est-ce que le constructeur n'est pas en train de se planter ?

Merci pour votre aide !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme qui défini cela est effectivement la NF C 15-100.

Il faudrait savoir si votre permis de construire date d'avant ou après le 27/11/2015, car les règles ont changé à cette date.

En tout cas dans les 2 cas de figure, il n'y a aucune distance minimale à respecter par rapport au lavabo, uniquement par rapport à la douche.

Il n'y a pas non plus de distance de 2m.
Suivant les cas de figure, on peut trouver : 0m60, 1m20, 1m80

Il faudrait connaitre :
- la nature de la cloison entre la douche et les machines
- s'il y a ou non un receveur
- s'il y a ou non une porte à la douche
- s'il y a ou non une pomme de douche fixe

Donnez nous la date de votre permis et répondez au 4 questions ci-dessus on y verra plus clair.

Je vous donnerai ensuite les texte officiels sur lesquels vous pourrez vous appuyer

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 90 message Ille Et Vilaine
Merci Carminas.

- Le permis date du 15 juillet 2015.
- La cloison entre la douche et les machines est de type plâtre de 7cm + carrelage côté douche. Elle va du sol au plafond.
- Il y a un receveur "plat"
- Il n'y a pas de porte prévue au contrat, je compte l'installer moi même après livraison
- La pomme de douche n'est pas fixe
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Juillet 2005, donc vous etes avant amendement A5.

Le lave-linge doit être en volume 3

3 cas de figure :

Si pas de porte

Il faut 1m80 entre l'origine du flexible et le lave-linge en contournant la paroi

Si porte laissant le passage libre à gauche (porte coulissante, porte avec charnière à droite)

Il faut 0m60 entre l'emplacement de la porte fermée et le lave-linge en contournant la paroi

Si porte avec charnière à gauche

Il faut 0m60 entre l'emplacement de la porte fermée et le lave-linge en contournant la paroi et la porte en position ouverte

A vous de voir en fonction des dimensions exactes


A noter que depuis l'amendement A5, seul le 2ème cas s'applique pour une douche avec receveur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 90 message Ille Et Vilaine
Un grand, grand merci Carminas.
Avec les petits schémas en plus, vous ne pouviez pas mieux faire comme réponse !
C'est du coup très clair. Comme ce n'est pas eux qui posent la porte de douche, ils considèrent que ça restera ouvert. Et là, effectivement, ce n'est pas aux normes.

En revanche, une fois la porte en place, c'est bon côté norme.

Encore merci pour cette réponse très claire et très rapide !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention au type de porte,
Comme vous le voyez entre les cas 2 et 3 on n'a pas les mêmes contraintes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 90 message Ille Et Vilaine
Oui en effet. Mais dans les deux cas, je pense avoir 60cm. Je vais refaire des mesures bien sûr.

Pour ce qui est de la cloison qu'ils veulent m'ajouter en face de la porte d'entrée, elle n'a vraiment aucun lieu d'être du coup.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non aucun intérêt pour réduire les volumes


Sinon entre les cas 2 et 3, c'est le cas 2 le plus délicat.

Si votre cloison fait 7cm de large, il faut donc qu'elle avance de 53 cm au delà de la machine.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 22h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir