Amorcage surpresseur

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 17.157 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Bonsoir,

aujourd'hui intervention de mon plombier pour passer 12 m de cuivre en 28 d'un bout à l'autre de la maison afin de relier le suppresseur.

J'ai eu un mal fou à amorcer le suppresseur

une fois en marche j'ai pu calibrer la pression max et pression de reprise pour le ballon.

J'ai du remontre ma crépine correctement et la sortir de l'eau et maintenant impossible de réamorcer, je ne monte pas à plus de deux bar et je me demande si le ballon se rempli bien



Que faut t'il faire ?

Merci.

Franck
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...

Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation_des_eaux_de_pluie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
il faut remplir le tuyau d'aspiration, ensuite mettre de l'eau par le bouchon de purge, sur le dessus de la pompe, jusqu'à ce que ça déborde; remettre le bouchon; mettre en route.
On entend quand "ça pompe", le bruit de la pompe n'est pas le même lorsqu'elle n'est pas amorcée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Merci,

le tuyau est plein le réservoir aussi mais rien à faire la pression n'arrive même pas à 2 Sad

Problème de pompe ? ou fuite juste après la pompe ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
quelle hauteur entre ta pompe et le niveau de ta cuve ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
S'il y avait une fuite entre la pompe et le réservoir elle se verrait; plutôt un problème dû à la pompe elle même.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Franck_78 a écrit:Merci,

le tuyau est plein le réservoir aussi mais rien à faire la pression n'arrive même pas à 2 Sad

Problème de pompe ? ou fuite juste après la pompe ?


Bonsoir

Si la pompe a tourné "à sec" plus d'une minute les palles en caoutchouc ont fondu et sont à changer. Ce doit être noté dans la notice.

Il faut toujours amorcer en remplissant par un orifice prévu à cet effet avant de faire tourner. Si les palles sont usées la pompe fuit et ne peut monter en pression

Nb c'est l'eau qui sert de lubrifiant.

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
fredoche a écrit:quelle hauteur entre ta pompe et le niveau de ta cuve ?


1 m en tout cas moins de deux !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
AS73 a écrit:
Franck_78 a écrit:Merci,

le tuyau est plein le réservoir aussi mais rien à faire la pression n'arrive même pas à 2 Sad

Problème de pompe ? ou fuite juste après la pompe ?


Bonsoir

Si la pompe a tourné "à sec" plus d'une minute les palles en caoutchouc ont fondu et sont à changer. Ce doit être noté dans la notice.

Il faut toujours amorcer en remplissant par un orifice prévu à cet effet avant de faire tourner. Si les palles sont usées la pompe fuit et ne peut monter en pression

Nb c'est l'eau qui sert de lubrifiant.

A+


Elle a fonctionné hier ;-(
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Franck_78 a écrit:Bonsoir,

aujourd'hui intervention de mon plombier pour passer 12 m de cuivre en 28 d'un bout à l'autre de la maison afin de relier le suppresseur.

J'ai eu un mal fou à amorcer le suppresseur

une fois en marche j'ai pu calibrer la pression max et pression de reprise pour le ballon.

J'ai du remonter ma crépine correctement et la sortir de l'eau et maintenant impossible de réamorcer, je ne monte pas à plus de deux bar et je me demande si le ballon se rempli bien



Que faut t'il faire ?

Merci.

Franck


Il me semble que le problème c'est créé là en rouge

Pour savoir il faut ouvrir la pompe

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Hello AS73,

je ne pense pas car maintenant mon tuyau est bien amorcé j'ai de l'eau dedans Smile
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Franck_78 a écrit:Hello AS73,

je ne pense pas car maintenant mon tuyau est bien amorcé j'ai de l'eau dedans Smile


C'est sur mais pour savoir la seule solution c'est de voir en ouvrant la pompe car la "cavitation" (manque d'eau au niveau des palles) est un phénomène sournois.

Tu as pu faire chauffer les palles et ainsi les endommager et c'est seulement après un arrêt que les particules de caoutchouc ce sont détachées.

Pour enlever le flasque il doit y avoir 3 ou 4 écrous (on voit sur la photo) Attention au joint.......et à la garantie !!!!

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
merci, je vais essayer de trouver des plans Crying
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
bon ok mais avant de tout démonter, 2 bars ça suffit pour faire sortir de l'eau des robinets

donc tu arrives la faire débiter sur un robinet quelconque ?
elle te sort un débit ou ça tombe dès que tu puises ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
fredoche a écrit:bon ok mais avant de tout démonter, 2 bars ça suffit pour faire sortir de l'eau des robinets

donc tu arrives la faire débiter sur un robinet quelconque ?
elle te sort un débit ou ça tombe dès que tu puises ?


Oui j'arrive à faire fonctionner un robinet pendant 45 secondes après plus rien

Le soucis peux t'il venir d'un défaut pression après le refoulement ?

Ma pompe fait quand même un gros bruit d'air
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
l'option AS73 se rapproche Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 13h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis récupération eaux de pluieArtisan
Devis récupération eaux de pluie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos arrosage
Photos arrosage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le béton drainant
Guide : le béton drainant
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir