Bonjour,

J'ai obtenu plusieurs devis d'aérothermie, mon pb est que la préconisation de puissance de la PAC est différente d'un chauffagiste a l'autre, de 8 à 14KW suivant mon interlocuteur, on m'a expliqué le principe de calcul du dimensionnement de la PAC, (volume à chauffer * coef G * 27) + 20%, le coef G de ma région est de 0,72 mais le dernier chauffagiste que j'ai rencontré m'affirme qu'il faut majorer le coef a 0,9 car ma PAC devra chauffer le plancher chauffant mais aussi l'ECS , qu'en pensez vous, augmenter le coef G vous semble cohérent ?

Merci de votre aide.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
De : Conteville (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 80 message Duclair (76)
Bonjour,

Pour information, le coefficient G est la valeur globale d'isolation de ta maison et uniquement cela.Aucun rapport avec ta region.
La meme construction que toi en savoie par exemple obtiendra la meme valeur de coefficient G.La seule difference qui compte est la base de temperature qu'il faut prendre en compte;à savoir pour nous en normandie un delta temperature de 26°C qui correspond à:
-19°C interieur maison par -7°C exterieur;

Aprés si tu désires une température de 22 ou 23 °C interieure,il faut modifier ce delta T en fonction.Attention à ne pas le réduire en dessous de 26 en normandie, la norme l'interdit (pour les professionnels en tout cas.).

Quand au vrai coefficient G qu'il te faut connaitre, peu de solutions viables:
-un bilan thermique certifié par une entreprise. Top mais couteux.
-Une étude faite par tes soins.Trés bon marché mais tu risques d'y passer bcp de temps surtout si tu n'es pas de la partie.
-le compromis: le "super piffomètre" basé sur l'année de constrution, le type de maison ,etc.... il y en a des super beaux sur la plupart des sites "energies renouvelables" et autres ADEME.

Il existe une autre moyen basé sur ta consommation des deux années précédentes en fonction des DJU et d'autres parametres mais qui est à manier avec précaution ,cependant trés fiable.Il nous arrive de l'utiliser dans quelques cas avec succés.

Enfin pour les solutions qui te sont proposées, je te conseillerai de les decrire precisement pour que l'on puisse te donner notre opinion sur le forum.
Cependant, tu peux d'ores et déjà trier tes offres en jetant celles qui ont un gros bloc de resistance, celles qui ont un super COP à +7°C mais qui descend en dessous de 2.5 à -5°C pour une eau à 40°C dans le cas du plancher chauffant et 55°C pour des radiateurs.Enfin demandes à tes installateurs d'écrire sur le devis et la facture le point de bivalence.

Ce point correspond à la température à laquelle la PAC seule ne suffit plus pour te chauffer integralement et demande une assistance electrique ou autre (c'est le cas de 90% des machines sur le marché).si ce point est supérieur à -3°C tu risques de ne pas faire les economies annoncées dans les devis de facon "estimatif".

Si cela peut t'aider.

Cordialement Galiléus
Messages : Env. 80
De : Duclair (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Conteville (27)
bonjour galiléus,

Je te remercie pour tes conseils, je vais éssayer de te donner plus de détail sur mon projet de façon a ce que tu puisses me donner ton opinion.
Nous avons 108m2 de plancher chauffant au rdc, avec un vide sur séjour d'une 10ène de m2 qui aboutie sur une mezzanine de 15m2. L'aérothermie ne chauffera que le plancher chauffant (donc rdc) et l'ECS. L'étage sera chauffé à l'electrique (fluide caloporteur). Pour l'isolation, la maison sera conforme à la RT2010 rien de plus (260 cm laine de verre sous toiture, placo polistyrène 10+1 pour les murs). Un de mes devis me propose une PAC ALFEA DUO S8 (8kw), l'autre me conseille une daikin 11kw ou 14kw (c'est cette proposition qui retient mon attention !) d'après ses calcul je serai à 8200 kw mais pour 7° extérieur (avec ce fameux coéf G majoré à 0.9), donc il hésiterai pour une PAC à 11 ou à 14kw (l'écart de prix est ridicule entre ces deux puissances). il faut aussi considérer que dans un second tps j'ammenagerai une piéce au dessus de mon sous sol de 25m2 qui serait eventuellement chauffée par la pac avec des radiateurs, donc la 14kw est elle une bonne solution a long terme ?

merci par avance




galiléus a écrit:Bonjour,

Pour information, le coefficient G est la valeur globale d'isolation de ta maison et uniquement cela.Aucun rapport avec ta region.
La meme construction que toi en savoie par exemple obtiendra la meme valeur de coefficient G.La seule difference qui compte est la base de temperature qu'il faut prendre en compte;à savoir pour nous en normandie un delta temperature de 26°C qui correspond à:
-19°C interieur maison par -7°C exterieur;

Aprés si tu désires une température de 22 ou 23 °C interieure,il faut modifier ce delta T en fonction.Attention à ne pas le réduire en dessous de 26 en normandie, la norme l'interdit (pour les professionnels en tout cas.).

Quand au vrai coefficient G qu'il te faut connaitre, peu de solutions viables:
-un bilan thermique certifié par une entreprise. Top mais couteux.
-Une étude faite par tes soins.Trés bon marché mais tu risques d'y passer bcp de temps surtout si tu n'es pas de la partie.
-le compromis: le "super piffomètre" basé sur l'année de constrution, le type de maison ,etc.... il y en a des super beaux sur la plupart des sites "energies renouvelables" et autres ADEME.

Il existe une autre moyen basé sur ta consommation des deux années précédentes en fonction des DJU et d'autres parametres mais qui est à manier avec précaution ,cependant trés fiable.Il nous arrive de l'utiliser dans quelques cas avec succés.

Enfin pour les solutions qui te sont proposées, je te conseillerai de les decrire precisement pour que l'on puisse te donner notre opinion sur le forum.
Cependant, tu peux d'ores et déjà trier tes offres en jetant celles qui ont un gros bloc de resistance, celles qui ont un super COP à +7°C mais qui descend en dessous de 2.5 à -5°C pour une eau à 40°C dans le cas du plancher chauffant et 55°C pour des radiateurs.Enfin demandes à tes installateurs d'écrire sur le devis et la facture le point de bivalence.

Ce point correspond à la température à laquelle la PAC seule ne suffit plus pour te chauffer integralement et demande une assistance electrique ou autre (c'est le cas de 90% des machines sur le marché).si ce point est supérieur à -3°C tu risques de ne pas faire les economies annoncées dans les devis de facon "estimatif".

Si cela peut t'aider.

Cordialement Galiléus
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
De : Conteville (27)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 16h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir