Prise 20A : OK pour plaques vitro?

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 15.611 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 8000 message
y'as pas très long de cable

enfin il faudrait surtout voir ou passe cette gaine, par exemple si coulé dans la chappe ça se retire plus facilement que si elle serpente dans du vide de construction
essaye de tiré sur les fils si c'est dur avec ceux en place c'est meme pas a peine d'essayer
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
yoda_51 a écrit:y'as pas très long de cable

enfin il faudrait surtout voir ou passe cette gaine, par exemple si coulé dans la chappe ça se retire plus facilement que si elle serpente dans du vide de construction
essaye de tiré sur les fils si c'est dur avec ceux en place c'est meme pas a peine d'essayer

la gaine est coulée dans la dalle

tu peux m'expliquer la différence entre ce câble et du classique? quelle est sa spécificité?
merci
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
De : Nord Cotentin (50)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est pas la différence entre un cable et du classique, c'est la différence entre un cable et un fil que tu ne comprend pas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
là le cable :



là les fils :
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Merci elisa!

et le câble 3 fils remplace les 5 fils?

Les 5 fils ne sont pas tous utilisés?


Je vais déjà regarder ce qui est en place...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
De : Nord Cotentin (50)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
tarte in a écrit:Merci elisa!

et le câble 3 fils remplace les 5 fils?

Les 5 fils ne sont pas tous utilisés?


Je vais déjà regarder ce qui est en place...


Bonjour,

Il me semble que tu peux remettre une gaine en apparent depuis le compteur en hauteur dans le cellier et descendre au niveau du mur extérieur pour la mettre derrière les meubles bas dans la cuisine.

C'est bien sur pas top mais invisible dans la cuisine ce qui est le principal et il y aura la bonne puissance disponible ou tu en as besoin.

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tarte in a écrit:
et le câble 3 fils remplace les 5 fils?


100balles que tu es blonde ou alors tu le fait exprès c'est pas possible ^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Yoda_51

=> Tarte in : si tu passes des fils séparés tu n'utilises QUE les 3 couleurs necessaires (rouge, bleu clair, vert/jaune) simplement çà tient plus de place et c'est donc moins facile à passer dans une gaine enterrée.
J'ai vu il y a quelque temps chez mon fournisseur qu'il existait de "nouveaux" cables gainés beaucoup plus "fins" donc plus faciles à passer mais je ne sais pas s'ils existent en 6².

Serieusement l'elec doit se "débrouiller", avec un bidon de Yellow et une vraie épissure en guise de tire cables , vu le peu de longueur çà doit le faire.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
yoda_51 a écrit: 100balles que tu es blonde ou alors tu le fait exprès c'est pas possible ^^

J'suis bien brune et ingé en électronique (certes, reconvertie en info indus)
mais bon, j'avoue que je perds certainement quelques neurones occupés ailleurs en ce moment
et que je me suis mal exprimée...

Je voulais savoir quelles étaient les différences de propriétés entre les 2 solutions (ton câble tout en un et le câblage 3 fils que j'ai...)
en quoi ce câble est-il plus résistant que le câblage 3 fils?
donc??....


J'ai trouvé ça sur le net
par contre, je ne trouve pas la section ou diamètre du câble...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
De : Nord Cotentin (50)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Blush

je n'ai pas trouvé le diametre extérieur du cable 3g6 non plus ça doit faire 14 15 pour une gaine de 16 17 jpense aussi que ça passe en forcant un peu

il est pas plus résistant le 3g6 !! il prend moins de place que 3fils simple

sinon il te reste la solution de passer une goulotte comme proposé un peu plus haut

bon courage tarte in
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
U-1000 R2V 3G6 mm²
Diamètre extérieur 13,3 mm


Si l'info est bonne ;) j'en ai pas sous la main
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
yoda_51 a écrit:il est pas plus résistant le 3g6 !! il prend moins de place que 3fils simple

pas plus résistant que le câblage 3 fils classique 32A mais plus que ce que j'ai maintenant (câblage 3 fils 20A) ??

Merci Tilienna

j'ai mis beau papa dans la boucle, il s'est connaît pas mal...
il me dit qu'il ne pense pas que cela convienne :
Citation: le diamètre du câble étant supérieur à celui des conducteurs séparés. De plus les rayons de courbures d'un tel câble sont supérieurs à ceux de la gaine dans la dalle.

Compte tenu du diamètre de la gaine ( 20 je pense ) je ne vois qu'une solution : passer 3 cdrs de 4 mm² et placer un disjoncteur en amont de
25 A. Cette solution de compromis permettrait de faire passer la puissance à 5,5 kW au lieu de 4,4 kW actuellement.


...


je revois ça tout à l'heure avec lui...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
De : Nord Cotentin (50)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
voilà ce que m'a répondu beau papa ...

Citation: Le câble que tu as trouvé convient parfaitement à la ligne de 32 A... mais la question n'est pas là. Où vas tu le passer ?
Pour moi il ne peut pas passer dans la gaine ICA de 20. Comme tu me le fais remarquer il a un diamètre de 13,3 mm, de plus les rayons de courbures sont X 12 alors cela m'étonnerait bien que la gaine offre une telle possibilité.
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
De : Nord Cotentin (50)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Meuse
Je viens de lire ce post et franchement ça m'a fait un peu sourire. Tarte in avant toute chose, avant de chercher quel cable ou autre, as-tu essayé au moins de tirer sur tes fils pour voir si ça glisse? Parce que si ce n'est pas le cas, l'histoire de réutiliser ta gaine est réglée. Comme on te l'a dit tu passes par l'extèrieur sinon. Procede déjà dans le bon ordre et ensuite tu verras quoi faire. Je suis du même avis que certains, avec un bon coup de graisse à cable et vu le peu de distance ya une possibilité que ça passe.
Messages : Env. 30
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 01 mai 2024 à 16h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir