Bonjour,j'ai besoin de savoir quelle section de fil electrique pour connecter mon tableau electrique a la terre?Merci
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
16mm² si c'est en câble isolé
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La même section que les fils phase/neutre qui alimentent votre tableau, donc pour un tableau aux normes actuelles, en 16².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour Carminas,
Merci pour votre reponse,,,c'est marrant comme la reglementation a changé,,,l'ancienne installation a un 2,5mm2.Merci encore une fois.
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour Poiluu,
Merci a vous aussi .
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour,
Une autre question,,,je pense enfoncer la tige terre dans la terre,,,mais si je ne peux le faire,y a t il une autre solution pour avoir la terre,,,genre tuyauterie en cuivre ou autre solution?Merci pour votre reponse.
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
La réalisation d'une prise de terre dépend essentiellement de la nature du terrain.
Parfois un ou deux piquets suffisent amplement  , mais parfois aussi en enterrant de grandes longueurs de câble on arrive péniblement à avoir une valeur acceptable.
les solutions possibles sont
-Planter des piquets
-Enterrer des grandes longueurs de câbles dans des tranchées spécifique ou bien en fond de fouille pour les constructions neuves
-Enterrer un grillage spécifique en cuivre
-Ne JAMAIS se servir des conduites de toutes natures qui alimentent votre maison , car vous mettez en danger les personnes qui interviendraient dessus

Pour un particulier , je ne suis pas partisan d'enterrer de grosses masses de ferraille , cela se fait parfois au niveau industriel , mais demande une surveillance attentive de la corrosion des contacts et des mesures fréquentes de la valeur de la terre
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour Poiluu,
Merci pour votre reponse,,,je vais essayer avec un tige de 1m,,,heureusement que je suis au rez de chaussee dans une Coproprieté,,,dans un autre Studio ca a marché,j'espere que dans celui ci ca marchera aussi.Je trouverai une solution.C'est gentil de m'avoir informé sur ces details.Peut etre à bientot.
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour
il faut se reprendre sur la colonne de terre de l'immeuble
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Comme dit Rfco , si vous êtes dans un immeuble , il DOIT avoir une terre , branchez vous dessus .
Une même construction ne doit avoir qu'une seule terre , en faire plusieurs , c'est rechercher les ennuis électriques 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour,
Merci pour vos reponses,,,je crois qu'il m'est trop compliqué chercher et trouver la terre de l'immeuble.J'ai pu enfoncer la tige de terre a 40cm dans la terre,,,le reste n'y entre pas,probablement une roche ou un cailloux,,,mais 40cm est-ce suffisant pour avoir la valeur qu'il faut pour le consuel?
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Non

on l'a dit, il faut se reprendre sur la colonne de terre de l'immeuble c'est obligatiore
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Loire
Comme dit Rfco , il faut se reprendre sur la terre de l'immeuble pour au moins deux raisons :
- respect de la réglementation 
-  éviter les ennuis électriques (ce qui est la raison de la norme)

Donc si vous êtes dans un immeuble , il est peu probable qu'un contrôle du Consuel accepte votre terre personnelle
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Rebonjour mes amis,
Une question qui pourrait vous paraitre etrange et meme stupide....Dans mon Studio que le Consuel doit visiter,est-ce que je suis obligé d'avoir le cumulus d'eau chaude et une quelqonque plaque chauffante?Je demande ca car le Studio est utilisé qu'en juillet et aout par mes enfants qui pour se doucher viennent à mon appartement qui est attenant au Studio.
Merci pour vos reponses.
Avec amitiés.
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

La plaque chauffante peut être posée après du moment où il y a son alimentation
le ballon aussi si son emplacement est identifié et respectera la norme, que LEP et LES soient réalisées

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Aha,,,merci pour la reponse.
Amitiés
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour,je voulais savoir une chose,,, est il possible de mesurer la terre sans courant electrique branché?
Merci pour vos reponses.Amitiés.
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui avec un telluromètre et la méthode des 3 piquets
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Il existe plusieurs façons de mesurer une terre
-quand il y a du courant , avec un "mesureur de boucle" ,, appareil pas cher , facile d'utilisation , qui donne une valeur pas très loin du réel quand tout va bien
-le tellurommetre ,appareil très bien approprié , qui coûte très cher , pas besoin de courant , et pas facile de mettre en œuvre 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A noter qu'il est parfois possible de louer ces matériels
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Merci pour vos reponses,,,alors je me demande,comment l'inspecteur du Consuel va t il mesurer la terre sans courant electrique?Il possede ce tellurometre?
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello
zorglub60 a écrit:Merci pour vos reponses,,,alors je me demande,comment l'inspecteur du Consuel va t il mesurer la terre sans courant electrique?Il possede ce tellurometre?

oui, il en a un
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,
poiluu a écrit:Bonjour
Il existe plusieurs façons de mesurer une terre
-quand il y a du courant , avec un "mesureur de boucle" ,, appareil pas cher , facile d'utilisation , qui donne une valeur pas très loin du réel quand tout va bien
-le tellurommetre ,appareil très bien approprié , qui coûte très cher , pas besoin de courant , et pas facile de mettre en œuvre 



il y a aussi la pince de terre (encore plus cher)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Loire
Le tellurommetre est l'appareil reconnu par tout le monde en cas de litiges 
Le technicien du Consuel peut disposer de cet appareil , car il est susceptible de s'en servir fréquemment et donc de l'amortir facilement malgré son prix
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
poiluu a écrit:Le tellurommetre est l'appareil reconnu par tout le monde en cas de litiges 

 et en ville là ou le bitume est roi?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Loire
Ben .... Oui , c'est un cas de gros problèmes .......c'est  ce qui justifie le mesureur de boucle quand tout va bien , ce qui est la majorité des cas , mais quand ça se passe mal il faut  trouver une solution
Personnellement j'utilise la méthode de comparaison de résistance qui ne nécessite qu'une terre auxiliaire. , du courant , et 3 francs et six sous de matériel,  méthode à ne surtout pas utiliser par un profanes car dangereuse
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
La pince de terre ne fonctionne pas comme le mesureur de boucle classique (type catu DT300) car ne se raccorde pas sur une prise de courant
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Merci a tous pour vos reponses et commentaires.
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis hier à 10h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir