Env. 30 message Quimper (29)
merci les gars, maxiccol peux tu me dire ton installation ( radiateur pc etc...........)

as tu des conseils etc
Messages : Env. 30
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
vally29 a écrit:merci les gars, maxiccol peux tu me dire ton installation ( radiateur pc etc...........)

as tu des conseils etc



Descriptif dl'installation de chauffage et des réglages :

- PC au RDC
- radiateurs à l'étage
- sonde intérieure et sonde extérieure

Réglages :
- ballon ECS à 50°
- température RDC demandée : 19° de jour, 18° de nuit (maxi 1° de différence entre les températures)
- température Etage demandée : 16° de nuit, 17° de jour (de mémoire)
- aucun bidouillage sur les pentes,etc...

---

Orientation des façades de la maison :

> au Sud (entre le Sud-Est et le Sud-Ouest) : 29,20 m2 (14 %)
> à l'Est (entre le Sud-Est et le Nord-Est) : 64,00 m2 (31 %)
> à l'Ouest (entre le Sud-Ouest et le Nord-Ouest) : 57,70 m2 (27 %)

> au Nord (entre le Nord-Ouest et le Nord-Est) : 56 m2 (28 %)

Ci-joint un plan des façades (je ne sais pas si mes répartitions de calculs par façade sont corrects).





Orientation des ouvertures :

> au Sud (entre le Sud-Est et le Sud-Ouest) : 10,30 m2 (50% du total)
> à l'Est (entre le Sud-Est et le Nord-Est) : 3,60 m2 (19% du total)
> à l'Ouest (entre le Sud-Ouest et le Nord-Ouest) : 2,1 m2 (10% du total)

> au Nord (entre le Nord-Ouest et le Nord-Est) : 4,4 m2 (21% du total)

---

Consommation d'énergie (je me base sur 2008-2009, un an après avoir emménagé) :

> Consommation de gaz (chauffage, ECS, cuisine) : 1332 m3, soit 15411 KwH
> Consommation d'électricité (électroménager, éclairage) : 3680 KwH
TOTAL : 19091 KwH / an



Surfaces totales :

Surface habitable : 171,42 m2
Surface annexe (Cave, garage, laverie) : 44,59 m2
Surface sous les 180 cms : 27,11 m2
Surface utile totale (RDC + Etage) : 171,42 + 44,59 + 27,11 = 243,12 m2
Surface utile pondérée : 171,42 + 35,85 = 207,27 m2

Surface habitable pondérée : 171,42 + 13,56 (1/2 des surfaces sous les 180 cms) = 184,98 m2



Consommation énergétique :

Si surface habitable "classique" : 19091 / 171,42 = 111 KwH/m2/an
Si surface habitable "pondérée" : 19091 / 184,98 = 103 KwH/m2/an


Si surface utile "totale" : 19091 / 243,12 = 78,52 KwH/m2/an
Si surface utile "pondérée" : 19091 / 207,27 = 92,10 KwH/m2/an

LA RT2005 imposant une consommation maximale de 130 KwH/an/m2 en zone H1a (le Nord en fait partie), ce la donne :
> le seuil HPE à 130 - 10% (13) = 117 KwH/m2/an
> le seuil THPE à 130 - 20% (26) = 104 KwH/m2/an








A++
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Quimper (29)
merci beaucoup pour tout çà alors moi chauffage allumé depis le 23 octobre chaudiere installée depuis le 23 juin 2010 et je suis déjà à 1420m3 pour 130m2 en radiateur fonte.

cette nuit on a mis un abaissement à 17.5 et une remontée à 18.5 à compté de 4h du mat à 4h20 il faisait 17.3° et là il fait 18.2° donc consigne pas encore atteinte on commence à peine nos apport extérieurs ( tout le monde levé, volets ouverts etc)
alors je me dis qu'il y a forcément un truc qui cloche mais quoi je ne sais pas et comme m'a dit mpil je ne touche à rien mais çà me démange car je me dis que c'est pas normal. qu'en 6 heures je n'ai pris que 0.9.

la tempé extérieur à 4h du mat était de 9.1.

donc ce que je vois pour le moment c'est qu'on descend en dessous ( en 0.3° en gros) de notre consigne de nuit et qu'on a du mal à abtenir notre consigne de jour( toujours de 0.3°)

là je suis quasi sur que d'ici 30 à 45 minutes je serai à 18.5.

notre TA n'est pas dans la pièce de vie mais dans le couloir car notre salon est plein sud par contre nous laissons la porte ouverte sur le couloir ( qui est central) afin de faire profiter le couloir du soleil.
Messages : Env. 30
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Quimper (29)
re, mpil avec la remise à zéro dis moi est ce que je dois laisser sur non le réglage anti légionellose?
Messages : Env. 30
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Quimper (29)
Bonjour,

je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apporté tous les deux l'hiver dernier.
une nouvelle saison de chauffe va bientôt commencer, j'ai donc réglée la chaudière en auto adaptabilité une pente d'origine à 1.5 influence TA à 6 et inertie à 5. Que je mette à 5 ou 6 sur quoi çà va jouer?
Nous allons certainement pas faire d'abaissement de tempé comme vous me l'avez conseillé, même si chéri chéri veux absolument que nous en fassions une de 0.5 degré afin de faire des économies en vivant sur l'inertie quelques heures. J'espère consommer moins que l'hiver dernier car la note a été plus que salée.

par contre faut il que j'anticipe mon chauffage avant que mes murs ne se refroidissent de trop? donc allumer avant d'en avoir trop besoin et laisser ainsi le temps à la chaudière de faire ses calculs?
Merci encore à vous
Messages : Env. 30
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour vally29,

que je suis content de vous lire car j ai la même chaudière que vous et je rencontre les même symptômes de fonctionnement a savoir je demande une température intérieur X mais j ai beaucoup de mal a l obtenir, voir je ne l obtient pas.....je vais suive le fil de la discussion de prêt (je suis en adaptabilité, pente a 1,5, inertie a 3 et influence TH à 5)
a très bientôt
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Quimper (29)
Bonjour, cela fait déjà longtemps que j'essaie d'avoir des infos mais en vains voir je me fais rembarrer ( pas ici),je vous envoie un mp


ps : mp envoyé
Messages : Env. 30
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nord
Bonjour,

Possesseur aussi d'une De Dietrich (modulens AGC avec régulation Diematic) à condensation avec sonde ext depuis 2 ans mes réglages ne sont pas optimums :
- parfois je suis à 1° en dessous de la consigne
- en adaptation libéré les pentes prennent des valeurs hautes (ex : 2 pour les radiateurs)

Mes réglages :
- inertie 3 (défaut)
- adaptation : bloqué
CIRCUIT RADIATEURS
- pente 1.4
- parallèle 0
- priorité TA 5
- écart t° entre confort et réduit 2,5°
CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT
- pente 0,7
- parallèle 0
- priorité TA 3
écart t° entre confort et réduit 2°

J'habite dans le Nord, donc pas la région la plus chaude.

Je suis preneur de vos réglages, et retour d'expérience sur les paramètres ?

Merci

PS : mp envoyé
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe pro Env. 300 message Merignies (59)
mpil a écrit:depuis plus de 20 ans que je pose et utilise cette régulation (et d'autres) j'ai bien compris que mieux c'est parfois pire !

le mieux est l'ennemi du bien. Laugh


Bonjour mpil,
Puis-je vous contacter en MP.
soucis incompréhension sur une Modulens AGC 25
Merci d'avance
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 300
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nord
le-nordiste a écrit:
mpil a écrit:depuis plus de 20 ans que je pose et utilise cette régulation (et d'autres) j'ai bien compris que mieux c'est parfois pire !

le mieux est l'ennemi du bien. Laugh


Bonjour mpil,
Puis-je vous contacter en MP.
soucis incompréhension sur une Modulens AGC 25
Merci d'avance

Pour ma part le dernier réglage est le bon : 
  • AUTO.ADAPT=BLOQUE
  • pour le chauffage au sol : SONDE.AMB.B=6 (au lieu de 3 initialement)
  • pour le circuit radiateur : SONDE.AMB.A=8 (au lieu de 3 et 6 initialement, sinon je n'atteignais jamais la consigne demandée)

Ca serait intéressant de partager dans ce post du forum votre expérience et les préconisations que "mpil" indiquera. Car beaucoup de personne ont des difficultés à trouver le bon réglage.
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir