Quels fourreaux et quels cables ?

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 7.613 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Bonjour,

à l'aide !!!! Nous avons vraiment besoin de votre aide sur des choses très techniques. Si quelqu'un peut nous dépanner !

nous sommes en fin de construction et nous voudrions savoir quelle est la taille des cables et des fourreaux à passer.

Sachant que : nous sommes à 150 mètres de la rue, dont 2 angles droits,
nous avons un plancher chauffant,
la maison fait environ 200 M2.

Savez vous quelle taille et quel type de cables et fourreaux devons nous passer pour edf, gaz, téléphone et eau ?

Merci à toute personne qui prendra un peu de temps pour nous répondre.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 60000 message
EDF rouge

Tél vert

Gaz jaune

Eau bleu
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Merci mais il s'agirait surtout de connaitre quelle taille passer pour une distance aussi grande. C'est à ce niveau là que nous sommes totalement perdus. Il existe apparemment différentes tailles de cables et de fourreaux pour chaque poste. Crying Sad
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
rouge diamètre 100

Vert diamètre 45

Jaune diamètre 100

Bleu diamètre 100


les cotes sont en mm
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Merci pour ta réponse. Il s'agirait donc là de la taille des fourreaux, si je ne me trompe (?). Et en ce qui concerne les câbles, quelle taille de câble faudrait il passer ? Merci encore.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
Citation:
Il s'agirait donc là de la taille des fourreaux, si je ne me trompe (?)

pas certaine que ce soit adapté à ta demande

fonction recherche tu devrais trouver ce qui te manque.

vu la longueur n'oublie pas les regards (chambres de tirage)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Tu doutes de mes dimensions de fourreaux ELISA ?
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
bonsoir,

pour ta section de câble sa dépend de ta puissance de ton abonnement.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
labricotier a écrit:Tu doutes de mes dimensions de fourreaux ELISA ?


disons que "qui peut le plus peut le moins" mais pour la question présente oui car on passe habituellement du 40mm pour le téléphone et l'eau ...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Oui tu as et j'ai raison

Téléphone j'ai écrit 45, la vraie dénomination c'est 42/45, les non sachant disent 40 tu as raison.

EAU du 40 c'est pour l'alimentation mais moi j'ai donné le diamètre du fourreau donc du 100

En couple on devrait pouvoir s'entendre 48h pas plus
Messages : Env. 60000

 
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
labricotier a écrit:Oui tu as et j'ai raison

Téléphone j'ai écrit 45, la vraie dénomination c'est 42/45, les non sachant disent 40 tu as raison.

EAU du 40 c'est pour l'alimentation mais moi j'ai donné le diamètre du fourreau donc du 100

En couple on devrait pouvoir s'entendre 48h pas plus


Surtout si la dimension de ton fourreau ne convient pas à Elisa....

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
De : Pont De Larn (81)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Là, fallait oser
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 200 message Nord
C'est du 12kva

Il ne faut pas oublier que sur la longueur, nous avons 2 angles droits...

Toujours en adéquation avec ces dimensions cables et fourreaux?

Merci pour vos réponses, n'hésitez pas à continuer à nous éclairer, nous voudrions être sûrs de ce que nous allons poser Crying
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut

pour ce qui des angles droits .... met y les regard sinon tu risque de galérer a passer le câble

pour ce qui est du cable sur 150m et 12kva ( mono ou tri ? )

si mono disjoncteur 30a60 : 2x95² cuivre ( autorisé jusqu'a 158m )
si tri disjoncteur 10a30 : 4x25² cuivre ( autorisé jusqu'a 166m )
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
labricotier a écrit:
En couple on devrait pouvoir s'entendre 48h pas plus


çà me parait optimiste
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
LaughLaugh

Tu es de quel signe zodiacal ELISA ?

Parce que tout est dans le signe !

Je te dirais en suite le mien
Messages : Env. 60000

 
Aviseur Env. 100 message Chauny (2)
2*95² aie la facture et le boulot pour tirer tout ca dans le fourreau
bon courage
http://maison.commenchon.over-blog.fr/article-construction-a[...]ommenchon-58982930.html

enfin dans la maison ce n est que du bonheur depuis le 15 aout
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 100
De : Chauny (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Aviseur Env. 100 message Chauny (2)
2*95² aie la facture et le boulot pour tirer tout ca dans le fourreau
bon courage
http://maison.commenchon.over-blog.fr/article-construction-a[...]ommenchon-58982930.html

enfin dans la maison ce n est que du bonheur depuis le 15 aout
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 100
De : Chauny (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Drôle de bataille entre vous 2 elisa et labricotier Qui aime bien... châtie bien.

On nous a parlé de 2 x 50² (donc pour monophasé 12kva). Qu'en pensez vous? Est trop peu? Est ce raisonnable? Nous avons absolument besoin de choisir ces cables sans que personne ne sache quoi nous conseiller exactement... galère...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 100 message Chauny (2)
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 100
De : Chauny (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut

chouette tableau sauf que pour ce câble la chute de tension doit être au maximum de 2% ( le tableau parle de 3% - voir 5% )

le 2x95 est basé sur une chute de tension de 2%

de plus sur le tableau je lis 130m pour 12kva et 2x50²
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
""Qui aime bien... châtie bien. ""

J'aime bien cette maxime.

ce qui laisse entendre j'aime ma femme, mais je la boxe

J'aime mes enfants mais je leur donne la fessée.

Je me trompe ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 4000 message Cotes D'armor
perso je ne trouve pas que boxer et la fessée soit de " bons châtiments " ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Aviseur Env. 100 message Chauny (2)
fab1978 a écrit:salut

chouette tableau sauf que pour ce câble la chute de tension doit être au maximum de 2% ( le tableau parle de 3% - voir 5% )

le 2x95 est basé sur une chute de tension de 2%

de plus sur le tableau je lis 130m pour 12kva et 2x50²


oupps pas fait attention au %
http://maison.commenchon.over-blog.fr/article-construction-a[...]ommenchon-58982930.html

enfin dans la maison ce n est que du bonheur depuis le 15 aout
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 100
De : Chauny (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
pas de problème et rassure toi t'es pas le 1er .....Rolleyes
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Bon alors si je lis ce tableau correctement, nous devrions choisir du 2x50 ou 2x70, et en avoir assez ?
PPffff .... Vivement la fin de la construction !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
non ce tableau n'est pas valable pour le câble concerné .

la liaison disjoncteur de branchement / tableau de répartition doit avoir au maximum 2% de chute de tension. or la chute de tension dépend directement de la section du câble. le tableau que tu a vu est fait sur la base d'une chute de tension de 3%.

je devrai pouvoir te trouver un lien avec un tableau qui correspond a ton câble.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Oh la.... Ok merci... Si tu peux me trouver ça assez rapidement, je t'en serais grandement reconnaissante car nous devons nous décider pour les commander et nous sommes toujours en sursis sur le choix de cable... Crying Ohmy
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Ok merci pour ces infos... Que nous avons eu tant de mal à trouver en appelant des pros!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Puis je me permette une dernière question sans abuser de votre gentillesse.... ??

Nous partons donc sur l'idée d'un 2x95mm pour ne prendre aucun risque (malgré de nombreux avis contradictoires de ci, de là, et un constructeur qui ne se mouille pas, ne sachant pas quoi nous conseiller).

Ma question est alors la suivante : est ce que ça passe dans un fourreau de 90 standard ??? (déjà posé car le terrain était viabilisé comme ça).

Peut être existe il également un tableau avec les diamètres des cables, mais je n'ai pas trouvé..
CryingUnsureUnsure
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
alors la ... il faudrait plutôt voir avec les pro du bâtiment .... je pense que ça passe mais a confirmer
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Charente
.

Les positions des canalisations dans la tranchée :







.
Messages : Env. 10
Dept : Charente
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 14h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir