Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle taille de treillis soudé

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 27.194 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, j'espère n'avoir rien oublié.
Je me suis lancé au mois de décembre dans la rénovation d'une grange, je commence a préparer mon sol pour couler un béton de propreté de 10cm d'épaisseur ou passera mes gaines électrique et mes tuyaux d'eau.
Ma question est quelle taille de treillis soudé faut-il mettre dans ce béton?
ST 10 ? ST 25 ? pourquoi?
NB: il y a a peut près 80m² avec une fondation de mur de refend au milieu (pièces: salon chambre SDB wc) tout cela posé sur du rocher.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
Dallage sur terre plein : 12cm de béton avec treillis ST25 C selon DTU en vigueur.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Savoie
ok et sans parlé de dtu ( maçon qui coule du béton tous les jours le ST 10 suffirait-il? c'est du rocher brut)
les livres ok mais je voudrai ce qu'il y a de plus sensé!!!
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Noil a écrit:je voudrai ce qu'il y a de plus sensé!!!

Faire faire une étude de sol, puis respecter le DTU en vigueur.

Si vous voulez quelque chose de "plus sensé" mais qui va dans votre "sens", quel intérêt de venir poser une question ici ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
+1 !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Avignon (84)
Bred a écrit:
Noil a écrit:je voudrai ce qu'il y a de plus sensé!!!

Faire faire une étude de sol, puis respecter le DTU en vigueur.

Si vous voulez quelque chose de "plus sensé" mais qui va dans votre "sens", quel intérêt de venir poser une question ici ?







Non mais sérieux faire une étude de sol pour faire une dalle dans une grange faut arrêté un peux la ! j'en est entendue des sottise mais des comme celle la


Si tu respecte plus ou moins le DTU tu n'auras pas de problème





A savoir que sur chantier le DTU n'est souvent pas respecté a la lettre et pourtant sa tien



en plus demander au artisans si il font des étude de sol pour couler des dalles vous aller voir la réponse


l'étude coûteras pratiquement plus chère que la réalisation et fourniture de la dalle








Toutes les normes ne peuvent pas être toute appliquer ses pas vrais dans ces cas la il fraudais que je monte mais agglos que je coule mais dalle avec mon DTU
Messages : Env. 300
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Citation: Non mais sérieux faire une étude de sol pour faire une dalle dans une grange faut arrêté un peux la ! j'en est entendue des sottise mais des comme celle la

C'était bien sûr une réponse ultime faites aux précédentes interventions.... j'aurais pû aussi rajouté vérification de la qualité du béton avant coulage et vibration contrôlé....
Merci de garder vos remarques désobligeante et inutile, et de lire les messages précédents et d'essayer de les comprendre.
Cordialement.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il y a quelques années, la préconisation pour un dallage ordinaire était de 8 cm d'épaisseur armé d'un treillis ST 10 (1,19 cm2/ml dans les 2sens).

Devant les sinistres et désordres de tous ordres rencontrés, la réglementation s'est durcie en mars 2005. Ce n'est pas pour rien ni engraisser les entreprises ni faire plaisir aux bureaux de contrôle que l'épaisseur est passée à 12 cm et un treillis soudé ST 25 C (2,57 cm2/ml dans chaque sens).

Maintenant, si vous voulez revenir 6 ans en arrière, c'est votre problème. Mais ne venez pas ensuite pleurer sur le forum.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Avignon (84)
Tournesol a écrit:Il y a quelques années, la préconisation pour un dallage ordinaire était de 8 cm d'épaisseur armé d'un treillis ST 10 (1,19 cm2/ml dans les 2sens).

Devant les sinistres et désordres de tous ordres rencontrés, la réglementation s'est durcie en mars 2005. Ce n'est pas pour rien ni engraisser les entreprises ni faire plaisir aux bureaux de contrôle que l'épaisseur est passée à 12 cm et un treillis soudé ST 25 C (2,57 cm2/ml dans chaque sens).

Maintenant, si vous voulez revenir 6 ans en arrière, c'est votre problème. Mais ne venez pas ensuite pleurer sur le forum.





OK sa je peux être d’accord avec vous mais une question quelle est la différence entre le treillis soudé ST 25 et ST 10 je parle au nivaux de la résistance
Car ses vrais quand maçonnerie ont travail beaucoup avec le ST 10 pour dallage individuel
Quelle sinistre peut ont avoir avec un treillis ST 10 ?
Messages : Env. 300
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Quels sinistres ? Des fissures, tassements etc.. La liste est longue.
Le ST 25 C est 2,15 fois plus résistant que le ST 10 si on fait le rapport des sections, beaucoup plus si on tient compte de l'épaisseur du dallage.

Dans le respect de la réglementation, on n'a plus le "droit" de mettre un ST 10 (ou alors il en faut deux nappes).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Avignon (84)
OK merci TOURNESOL . Ses valable pour tous les dallage individuel?
Quelle est le dosage exat que l'ont dois avoir car ont parle de 300 à 400kg m3?
Peut ont rajouté de la fibre avec treillis soudé pour les fissure?
12 CM SES BIEN SUFFISANT OU PAS ?
Messages : Env. 300
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
uranium a écrit:OK merci TOURNESOL . Ses valable pour tous les dallage individuel?

Oui. malgré tout, le DTU précise que sur un sol présentant des problèmes, des études complémentaires devront être réalisées.

Quelle est le dosage exat que l'ont dois avoir car ont parle de 300 à 400kg m3?

Le DTU précise que conformément au DTU 21, le dosage doit être de 400 kg/m3 pour un béton à "composition prescrite" c'est à dire sans justificatif de la résistance (éprouvettes). Lorsque c'est du béton de centrale à résistance garantie, le dosage peut être diminué.

Peut ont rajouté de la fibre avec treillis soudé pour les fissure?

Oui, on peut. Mais ça sort du cadre du DTU et ça répond à un avis technique.

12 CM SES BIEN SUFFISANT OU PAS ?

Oui, pour tous les cas courants.

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Bonjour, je me permets de poser une question à la suite, je peux avoir pour moins cher que du ST25C du ST50C ( fin de stock voir même du ST65C)  quel est le risque de mettre plus gros  ( toujours pour 12-13cm cm de dalle beton)? le mieux est il l'ennemi du bien dans ce cas là?
Merci Happy
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Cormery (37)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

maxu37 a écrit:... quel est le risque de mettre plus gros ...


le risque : ne pas pouvoir déplacer les panneaux


Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
maxu37 a écrit:Bonjour, je me permets de poser une question à la suite, je peux avoir pour moins cher que du ST25C du ST50C ( fin de stock voir même du ST65C)  quel est le risque de mettre plus gros  ( toujours pour 12-13cm cm de dalle beton)? le mieux est il l'ennemi du bien dans ce cas là?
Merci Happy

Bonjour, je remonte la question car je vais sans doute aller chercher le ST50C ce WE alors bonne ou mauvaise affaire?
Merci 
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Cormery (37)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 06h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir