Retour
Menu utilisateur
Menu

Résultats étude de sol

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.467 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour,

Je viens de recevoir les résultats de mon étude G12.

2 types de fondations sont envisagés. Pourriez vous me donner votre avis (solidité, tarifs) ?

- argiles légèrement sableuses à graves éparses de 0 à 3 / 4 m de profondeur.
- présence du substratum altéré sous forme d'argiles marron rougeâtres desséchées et friables de 3 / 4 m à 3.70 / 4.50 m
- présence du substratum peu altéré sous forme d'argiles molassique marron rougeâtres desséchées de 3.7 / 4.5 m à 4.6 / 5.2 m

Il pourra être envisagé :

* fondations de type semelles filantes et / ou isolées :
profondeur des fondations : entre 1.20 et 1.40 de profondeur terrain actuel (ancrage de 30 cm dans sol de fondation et encastrement de 80 cm de profondeur terrain fini)
résistance dynamique 3MPa

* soit fondations de type puits :
dans la couche de subtratum peu altéré, un sondage pressiométrique complémentaire devra être effectué.

Merci pour vos conseils.

Anayaya
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il manque une donnée fondamentale : le taux de travail du sol (ELS).

Sous-sol ou pas ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Voici la donnée manquante ELS = 0,14 MPA.
Il y aura un vide sanitaire.

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
0,14 Mpa = 1,4 bar. Ce n'est pas terrible et il n'est pas certain que ça vaille le coup de faire des puits.
Toutefois, faire chiffrer les deux solutions.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Je viens de relire le rapport et en fait il est noté : q ELS contraintes à l'état limite de service. Est ce que le q devant ELS change quelque chose ?

De plus, pour les puits, il est noté q ELS = 0,95 MPa

Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Gex (1)
Bonjour,
J'envisage de faire la G12 pour le terrain que nous venons de signer. A qui vous êtes-vous adressé pour réaliser cette étude? Un géologue?
D'avance merci de votre réponse.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Gex (1)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
anayaya a écrit:Je viens de relire le rapport et en fait il est noté : q ELS contraintes à l'état limite de service. Est ce que le q devant ELS change quelque chose ?

De plus, pour les puits, il est noté q ELS = 0,95 MPa

Merci pour vos réponses.


Bonjour

Le q devant ELS indique la contrainte au sol. ELS indique que c'est une contrainte non pondérée.

Avec 9,5 bars (0,95 MPa) pour les puits, ils risquent de devenir compétitifs par rapport à des semelles superficielles. Par rapport à 0,14 MPa pour les semelles superficielles, il n'y a pas photo (6,8 fois plus résistant donc moins de surface de semelles). Reste maintenant à savoir combien ils vont te balancer de longrines et quelle profondeur il faut atteindre pour ces puits.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Si je comprends bien : les puits seraient plus résistants même si les semelles seraient à priori suffisantes.

Je vais faire chiffrer les 2.

Le seul problème pour les puits, c'est que l'étude G12 ne me donne pas de profondeur, je dois faire un sondage pressiométrique complémentaire. J'ai pourtant fait faire 3 sondages au pénétromètre dynamique. Le refus étant entre 4,60 et 5,20m, je suppose qu'il faudra descendre à cette profondeur. Est ce que j'ai raison ?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Citation: Le seul problème pour les puits, c'est que l'étude G12 ne me donne pas de profondeur, je dois faire un sondage pressiométrique complémentaire. J'ai pourtant fait faire 3 sondages au pénétromètre dynamique. Le refus étant entre 4,60 et 5,20m, je suppose qu'il faudra descendre à cette profondeur. Est ce que j'ai raison ?


Je suis très surpris que l'étude de sol ait pu déduire une contrainte au sol sans essai pressiométrique... Pas très sérieux tout ça.
Le refus n'a rien à voir avec la profondeur des puits : ça indique seulement que le matériel employé pour les sondages ne permettait pas de descendre plus profond.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 15h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS