Bonjour,

J'ai quelques questions sur le remplacement d'une VMC simple flux par une VMC hygroréglable type B.

1) Est-ce que je suis obligé de mettre des gaines isolées ?
2) Je souhaite mettre un caisson dont le moteur ne marche pas en permanence, comment le savoir lors de l'achat, car je consulte les sites des fabricants et je ne vois pas cette info.
3) Je ne veux pas tirer de fils électriques, est-ce que je serai obligé d'en tirer ? Actuellement je n'ai même pas un inverseur 2 vitesses.
4) Vous me conseillez quoi comme marque ?
5) Où puis-je acheter ce matériel à des prix intéressants (Leroy-Merlin, Casto, Brico, ... ??)

Merci pour vos réponses
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 400 message Tours (37)
Azimut2 a écrit:
J'ai quelques questions sur le remplacement d'une VMC simple flux par une VMC hygroréglable type B.

1) Est-ce que je suis obligé de mettre des gaines isolées ?
Non, tu n'es pas obligé mais c'est fortement conseillé : Risque de condensation dans les gaines si non isolée.

2) Je souhaite mettre un caisson dont le moteur ne marche pas en permanence, comment le savoir lors de l'achat, car je consulte les sites des fabricants et je ne vois pas cette info.
Une VMC est faite pour tourner en permanence. C'est pour cela que tu ne trouves pas de modèle avec interrupteur. Tu peux mettre une horloge au niveau de ton tableau électrique pour faire cette fonction, mais ce n'est pas conseillé.

3) Je ne veux pas tirer de fils électriques, est-ce que je serai obligé d'en tirer ? Actuellement je n'ai même pas un inverseur 2 vitesses.
Ta VMC actuelle fonctionne ? Tu veux mettre l'hygroB au même endroit ? Si oui, tu n'as pas besoin de tirer de fils électriques.
Par contre, pour faire une ouverture large et temporaire de la bouche d'extraction de la cuisine, tu devras tirer un fil électrique, à moins qu'il y ait une sorte d'interrupteur directement dessus.

4) Vous me conseillez quoi comme marque ?
La mienne est une Atlantic, mais il y a aussi Bahia et certainement d'autres. Parcours ce forum, tu trouveras tous les renseignements sur les différentes marques.

5) Où puis-je acheter ce matériel à des prix intéressants (Leroy-Merlin, Casto, Brico, ... ??)
Oui, mais aussi E-Bay ou Leboncoin.
Messages : Env. 400
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
Nous on a pris une Bahia de Aldes.

Il n'y a que l'alimentation 230V à brancher, donc pas de soucis pour remplacer une VMC existante.
En GSB, on ne trouve que le kit de base (VMC+bouche cuisine+bouche WC+bouche SdB). Pour des bouches d'extraction supplémentaires ou une bouche de cuisine à commande électrique et non à tirette m..dique, faut passer par des revendeurs de matos sanitaires plutôt dédiés aux professionels. Mais comme on y avait acheté d'autres choses (notamment du carrelage), les tarifs négociés sont plus intéressants que chez Castomerlin...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
OB a écrit:
Azimut2 a écrit:

Non, tu n'es pas obligé mais c'est fortement conseillé : Risque de condensation dans les gaines si non isolée.

Ta VMC actuelle fonctionne ? Tu veux mettre l'hygroB au même endroit ? Si oui, tu n'as pas besoin de tirer de fils électriques.
Par contre, pour faire une ouverture large et temporaire de la bouche d'extraction de la cuisine, tu devras tirer un fil électrique, à moins qu'il y ait une sorte d'interrupteur directement dessus.



Merci pour les réponses

Mes gaines ne passent pas en dehors de l'isolation de la maison, est-ce que cela risque de condenser quand même ?

Ma VMC fonctionne mal depuis quelques jours, elle vibre fortement, c'est pour cela que je me pose la question de mettre à la place une hygro B.
J'ai déjà une bouche d'aération de la cuisine mais je n'ai pas d'interrupteur dessus ni ailleurs.

Je vais la démonter et la nettoyer pour voir si cela améliore mon problème de vibrations.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
En hygro B, ce sont les bouches qui s'ouvrent ou se ferment en fonction de l'humidité (SDB, avec un capteur intégré), sur commande (cuisine, pour les odeurs) ou avec détecteur de présence (WC, avec une tempo).
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Tours (37)
--> Mes gaines ne passent pas en dehors de l'isolation de la maison, est-ce que cela risque de condenser quand même ?

Ca devrait être bon.
Messages : Env. 400
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Que veut dire le terme "auto-réglable" pour une simple flux ? Il semble que toutes ne soient pas auto-réglables.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
autoréglable : la VMC accélère toute seule en fonction de l'humidité générale de l'habitation

En Hygro B, la régulation se fait pièce par pièce
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Hier j'ai démonté ma VMC et je l'ai nettoyée. J'ai déclipsé le caisson et sorti la turbine que j'ai également démonté. Les pales de la turbine étaient encrassées et un bon coup d'aspirateur et une goutte d'huile et c'est reparti pour 10 ans. J'ai mis sous le caisson une plaque avec de la moquette pour diminuer les bruits. Cela tourne nickel et je n'ai plus les vibrations d'avant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 02h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir