Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC et triphasé

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.284 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Nord
Bonjour,

Notre électricien nous a fait parvenir un devis en forte augmentation par rapport au devis initial à cause des ajouts de notre part mais aussi à cauise du tableau en triphasé nécessaire à la PAC.

Avez vous une idée du montant de cette plu-value (tableau en triphasé) ? Il me semble que nous sommes au centre d'une petite embrouiller entre l'élec/plombier et notre constructeur...

Merci d'avance...

David
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message 13 (13)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Salut
Non non les éléments sont effectivement plus chers :
disjoncteurs, cables, différentiels, peignes...
Maintenant tout dépend du tableau qu'il te réalise et du nombre de circuits. De plus il y a un peu plus de préparation pour prévoir un peu l'équilibrage.

Si en plus tu as fait des ajouts... une prise par exemple est facturée assez chère, entre 30 et 45 €HT posée je crois. Fais le calcul.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message 13 (13)
Bonjour, Biggrin

Encore une légende à laquelle il faut torde le cou...

Tout dépend de la distribution E.D.F
Combien de fils arrivent au compteur ?
S'il n'arrive que deux fils ==> tu as le 220/230 volts monophasé et en conséquence pour avoir le 380 volt il faut voir avec le fournisseur. Changer la source !

Par contre s'il arrive cinq fils au compteur, tu as du 220 v tri-phasé.
3 fils de phase + 1 fil dit "neutre" + 1 fil de terre.
Ce qui donne 220 v entre deux fils de phase et 380 v entre une des phases et le neutre.
Le cinquième fil (généralement jaune et vert) est la terre.

En résumé si tu as cinq fils, tu as déjà le 380 volt = il s'agit d'une question de cablage dans le tableau électrique.

J'ai actuellement une distribution standard en 220v, et deux sorties en 380 v. Une pour la piscine + une autre pour mon poste de soudure.

Nota : Sur 380 v les Kw défilent moins rapidement...

Le prix d'une prise 380 v est légèrement supérieur à une prise 220 v (plus de fils) sinon ==> *******.

J'ai beaucoup shématisé pour qu'un maximun de personnes me suivent dans mes explications. Pour les autres je dirai que c'est une question de racine carré de 3 !!! Sleep

*Ne jamais se laisser "entortiller" par des gens qui vous racontent n'importe quoi pour encaisser un max ! Mad

@+
Messages : Env. 100
De : 13 (13)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
yaka13 a écrit:
Ce qui donne 220 v entre deux fils de phase et 380 v entre une des phases et le neutre.

(...)

*Ne jamais se laisser "entortiller" par des gens qui vous racontent n'importe quoi pour encaisser un max ! Mad



Euh, yaka, tu t'es relu ?

C'est 380 entre les phases et 220 entre phase et neutre Grillé ! Happy

Tout d'abord, saches que le triphasé n'est pas obligatoire ! Beaucoup font tourner leur PAC sur du mono. C'est moins bon sur qq critères, mais ça marche.

Ensuite, EDF te mets ce que tu veux. Je ne sais pas où tu en es dans ta construction, mais je pense que le tri est encore possible.

Ensuite, pour chiffrer la plus value... Je ne sais pas, tout dépends de ton install. Si tu n'as que la PAC en tri, la plus value en matos, compte 200€. Ensuite il faut faire un équilibrage, ce qui donne du travail en plus à ton installateur (+200€). Bref, si il te demande plus de 500€...

Maintenant, une install tri sérieuse, un max d'appareils sont sur le tri (cumulus, four, plaques) ce qui va te permettre de toruner avec un abo. de 12 kVA (par exemple) sans risquer de déclencher quand madame allume ses appareils. Dans ce cas, la plus value est plus importante !
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message 13 (13)
Bonjour, Biggrin

Merci à ZoD de m'avoir rectifié ! Sleep
Exact : 220 v entre phase et neutre
380 v entre deux phases

Pour éviter une erreur chez Cast...a on trouve à 40 euros des petits Métrtix pour mesurer les tensions.

Pour ce qui est équilibrage de la charge de chaque phase, la pince Ampèremérique fait parti de l'outillage de base de tout installateur.
380 ou pas, il est nécessaire d'équilibrer les consommations sur chaque phase.

La seule chose à faire attention ce sont les moteurs 380 v, si pour une raison quelconque, (travaux sur la voie publique notamment), les phases sont inversées = le sens de rotation du moteur change...

@+ Wub
Messages : Env. 100
De : 13 (13)
Ancienneté : + de 19 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir