Retour
Menu utilisateur
Menu

BBC et isolation des murs // LDV ou mousse polyuréthane

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.421 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Gironde
Bonsoir,

Notre projet BBC est bien avancé puisque nous arrivons à la couverture.

Alors que nous étions parti sur une isolation assez classique (laine de verre gr32 en 100mm (R=3.15) + le BA13, le constructeur nous propose de passer sur une isolation différente (mousse polyuréthane Isotrie en 80mm (R=3.05). Je précise que la maison est construite en brique gélimatic 27.

Le coef R étant grosse modo le même (à 0.1 prêt) je ne suis pas inquit la-dessus. Je me pose plus de questions sur l'utilisation de la mousse pour une iso des parois verticales : la certif CSTB semble être obtenu pour le faire mais je ne l'ai pas vérifié personnellement.

Est-ce que cela constitue un gain au perméabilité selon vous ? Toujours d'après le constructeur, avec cette technique nous ne serons plus obligé de mettre des boitiers étanches aux murs pour les interrupteurs. Je précise que cela se ferait sans surcoût dans le cadre de notre CCMI (le surcoût de l'ordre de 1000 euros serait pris en charge par le constr car il veut 'tester' cette iso des murs et s'en servir pour l'avenir).

Quel est votre avis sur cette proposition ?
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

si le dossier BBC a été déposé et validé avec ldv , on ne peut pas changer de materiaux sans autorisation du bureau certificateur.
je sais... les cst obtiennent le label sans vérif

ceci dit, je n'aime pas la mousse PU pour les murs mais çà n'engage que moi.

je ne comprends pas bien comment çà peut faire économiser les boitiers étanches pour l'appareillage electrique(prises, inters) : comme avec un isolant polystyrène il faudra "creuser" l'isolant pour passer gaines et appareillage.
je préfère encore la ldv .


Citation:
Je précise que cela se ferait sans surcoût dans le cadre de notre CCMI (le surcoût de l'ordre de 1000 euros serait pris en charge par le constr car il veut 'tester' cette iso des murs et s'en servir pour l'avenir).

j'aime !!! votre maison va servir de cobaye et ooohhhh généreux cst il ne vous demande pas de supplément !!!
encore heureux !!!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
Je rejoins l'avis d'Elisa. Dommage de mettre du PU sur la brique ...

Je serais vous, je demanderai au moins au cst de mettre pour le même prix 10 cm de PU. Dans ce cas, à défaut de vraiment gagner ailleurs, vous aurez gagné une meilleure isolation ! R=3 c'est quand même pas l'isolation du siècle ... C'est même vraiment limite pour une maison BBC. De nos jours, il faut essayer de mettre R=4.5 dans le mur (franchement, en négociant bien, ça coûte pas énormément plus cher de mettre des panneaux de 15 au lieu de 10, main d'oeuvre quasi identique, quelques euros du m² en plus ...

Pour ce qui est de l'étanchéité à l'air avec la laine de verre, s'il travaille proprement :
- laine de verre + frein vapeur correctement scotché partout + lame d'air où passent fils et gaines + placo
- toute l'électricité dans le volume étanche (tableau à l'intérieur)
- normalement, c'est l'homme qui maitrise le cutter et non l'inverse, donc pas de trou dans tous les sens et scotch systématiquement derrière...
il n'y a aucun problème : il n'y a que l'arrivée d'électricité (=un seul point d'entrée) à étanchéifier.


Ce que je crains : le cst cherche un produit miracle qui fasse isolant et étanchéité, même si après y'a plein de gars qui bossent n'importe comment et percent et creusent l'isolant dans tous les sens pour passer câbles, etc.

Je vous rappelle que creuser un isolant pour mettre une prise électrique, non seulement ça diminue l'efficacité de l'isolant, mais ça augmente beaucoup les risques de condensation puis dans le temps de moisissures (combien de prises entourées de noir dans les anciennes maisons !). Bien sûr c'est encore pire quand l'électricité n'est pas étanche, mais bon, il faudrait songer à passer à des pratiques plus intelligentes, à l'ère du BBC ...

Il y a encore du chemin à faire avant d'arriver à la RT 2020 ...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Gironde
Bonjour et merci pour vos 2 messages.

Effectivement si pour installer les prises ou inter ils doivent creuser l'isolant dans ce cas il n'y a aucun intérêt. Je vais les rencontrer lundi pour en discuter.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Gironde
Bonjour,

Je suis passé voir le constructeur sur le sujet des boitiers. En fait, la mousse est projetée sur 80mm d'épaisseur directement sur la brique. Le rail du placo servant de repère pour bien vérifier que les 80mm s'y trouvent bien. Les boitiers d'inter ou des prises seront posés dans l'espace libre du rail donc l'isolant ne sera pas creusé. Quand aux fils ils seront agrafés dans l'isolant.

J'ai passé pas mal de temps à lire le forum ce w-end sur le sujet et je vais probablement accepté la proposition du cst.

C'est un pme implanté depuis 30ans avec de solides réf dans le coin et et pour l'instant je n'ai absolument pas à m'en plaindre. Tout ca pour dire que je leur fais confiance *****. Maintenant seul l'avenir me dira si c'était le bon choix.

En tout cas merci pour vos avis.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 21h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir