Menu utilisateur
Menu

Questions générales sur le chauffage central ?

Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 9.676 fois
Actuellement connecté ! fabien62118
Auteur du sujet

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
De : Roeux (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 23/11/2011 à 15h43
Questions générales sur le chauffage central ?
Bonjour,

Voici la configuration de ma maison : sous sol complet de 105M², RDC de 100M², combles aménagées (d'origine) d'environ 65M², maison de forme rectangulaire, de 2010.
-double vitrage argon
-isolation polyurethane sous chape de 6cm.
-GR 32 de 100mm contre les murs, eux même en brique porotherm de 15cm (plus vide d'air de 4cm et brique pleine de 10cm) mur dit "composite", très courant dans le Nord.
-300mm de laine en R2.5 dans les combles.
-Toutes les cloisons de la maison sont en "placostyl" avec donc 45mm d'isolant.
-Un escalier "classique" (pas de mezzanine, pas de vide sur hall) menant du RDC à l'étage.
-Une chaudière basse température située au sous sol, alimentant 10 radiateurs (6 au RDC et 4 à l'étage) classiques muraux.

1ère question : nous sommes actuellement deux, sans enfants, donc deux chambres de l'étage (qui en comporte 2, plus une grande de 23M², plus un petit dressing de 6M² et une SDB d'environ 8-9M²) d'environ 14M² ne sont jamais "habitées", pour l'instant il n'y a que du rangement (fichiers, livres ...), est ce necessaire de laisser ces chambres avec du chauffage (enfin, avec un chauffage à 18°) comme dans celle où nous dormons, où vaut ilmieux fermer un peu (pas complètement sans doute) les robinets thermostatiques ? ou vaut il mieux tout laisser ouvert, pour avoir une température homogène à l'étage, partout ?

Si je ferme 2 radiateurs sur 10, la chaudière devra donc bien chauffer un volume d'eau moins important, donc consommer moins de gaz ?

2ème question : le thermostat se trouve dans notre pièce de vie (grand salon séjour cuisine ouvert d'environ 65M²), la température (admettons 21°) commandée est bien de 21 dans ce grand ensemble, par contre, à l'étage, malgré des robinets thermostatiques ouverts à fond, il ne fait jamais 21° mais plutot 2° de moins, voir 3° .... ce qui correspond à la température à laquelle nous souhaitons dormir, soit.Mais néanmoins j'aimerai avoir ces 2-3 degré de moins parceque je ferme un peu les robinets, donc garder une réserve de chauffage pour cet étage ....

Cela veut il dire que mes radiateurs de l'étage sont "sous dimensionnés" ?

Quelles solutions à cette seconde question ? ---> mettre de plus gros radiateurs là où cela me semble sous dimensionné ? (en incluant donc un volume d'eau plus important à chauffer, donc plus de gaz consommé je suppose ?)
---> mettre un nouveau thermostat, sans fil, dans les chambres, pus des têtes thermostatiques sur les radiateurs du bas afin qu'ils ne chauffent pas "trop" ?


par avance merci ?
0
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4564.php
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompes à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
Actuellement connecté ! fabien62118
Auteur du sujet

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
De : Roeux (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 25/11/2011 à 10h17
Partager
nanoreso

Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 6 ans
Le 25/11/2011 à 11h07
Re: Questions générales sur le chauffage central ?
fabien62118 a écrit:Bonjour,

Voici la configuration de ma maison : sous sol complet de 105M², RDC de 100M², combles aménagées (d'origine) d'environ 65M², maison de forme rectangulaire, de 2010.
-double vitrage argon
-isolation polyurethane sous chape de 6cm.
-GR 32 de 100mm contre les murs, eux même en brique porotherm de 15cm (plus vide d'air de 4cm et brique pleine de 10cm) mur dit "composite", très courant dans le Nord.
-300mm de laine en R2.5 dans les combles.
-Toutes les cloisons de la maison sont en "placostyl" avec donc 45mm d'isolant.
-Un escalier "classique" (pas de mezzanine, pas de vide sur hall) menant du RDC à l'étage.
-Une chaudière basse température située au sous sol, alimentant 10 radiateurs (6 au RDC et 4 à l'étage) classiques muraux.

1ère question : nous sommes actuellement deux, sans enfants, donc deux chambres de l'étage (qui en comporte 2, plus une grande de 23M², plus un petit dressing de 6M² et une SDB d'environ 8-9M²) d'environ 14M² ne sont jamais "habitées", pour l'instant il n'y a que du rangement (fichiers, livres ...), est ce necessaire de laisser ces chambres avec du chauffage (enfin, avec un chauffage à 18°) comme dans celle où nous dormons, où vaut ilmieux fermer un peu (pas complètement sans doute) les robinets thermostatiques ? ou vaut il mieux tout laisser ouvert, pour avoir une température homogène à l'étage, partout ?
je pense qu'il vaut mieux chauffer l'étage complet à 18°, mais rien ne vous empeche de "jouer "avec les thermostatiques.

Si je ferme 2 radiateurs sur 10, la chaudière devra donc bien chauffer un volume d'eau moins important, donc consommer moins de gaz ?
C'est bien ca mais ne vous attendez pas a gagner 20% de facture de chauffage en coupant 2 radiateur sur 10, plutot qq %

2ème question : le thermostat se trouve dans notre pièce de vie (grand salon séjour cuisine ouvert d'environ 65M²), la température (admettons 21°) commandée est bien de 21 dans ce grand ensemble, par contre, à l'étage, malgré des robinets thermostatiques ouverts à fond, il ne fait jamais 21° mais plutot 2° de moins, voir 3° .... ce qui correspond à la température à laquelle nous souhaitons dormir, soit.
Mais néanmoins j'aimerai avoir ces 2-3 degré de moins parce que je ferme un peu les robinets, donc garder une réserve de chauffage pour cet étage ....
Le termostat déclenche surement l'accélérateur du circuit. Si la température de consigne est atteinte dans la pièce de vie avant celle de l'étage, l'accélérateur est alors coupé. Ouvrir les thermostatiques a l'étage ne servira a rien puisque l'accélérateur est coupé. La solution qu'il faudrait est augmenter la température de consigne et régler les thermostatique de la pièce de vie pour qu’il se ferme une fois la température atteinte a l'étage. Mais le risque est de faire tourner l'accélérateur alors que tout les thermostatique sont éteints, ce qui pourrait le détruire (sauf si vous avez une soupape différentielle entre les deux réseaux).

Cela veut il dire que mes radiateurs de l'étage sont "sous dimensionnés" ?
Oui et non, ils sont peut être mal équilibrés
essayez de fermer un peu l'équilibreur de ceux de la pièce de vie et d'ouvrir un peu ceux de l'étage (bien noter la positon de départ (en comptant le nombre de tour depuis la fermeture puis ajouter 1/4 par 1/4 de tour). Ca devrait rentrer dans l’ordre.

Quelles solutions à cette seconde question ? ---> mettre de plus gros radiateurs là où cela me semble sous dimensionné ? (en incluant donc un volume d'eau plus important à chauffer, donc plus de gaz consommé je suppose ?) non, ca devrait être inutile en jouant sur l’équilibrage
---> mettre un nouveau thermostat, sans fil, dans les chambres, pus des têtes thermostatiques sur les radiateurs du bas afin qu'ils ne chauffent pas "trop" ? idem


par avance merci ?

Jouer sur l’équilibrage , c’est une première solution a essayer avant d’autre…
0
Partager
Actuellement connecté ! fabien62118
Auteur du sujet

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
De : Roeux (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 26/11/2011 à 07h51
Bonjour,

Merci pour cette réponse Nanoreso ...

Connais tu un "tuto" sur le net pour faire cet équilibrage ? je n'en ai pas trouvé de concluant ...

Sinon, il m'arrive aussi de fermer (les radiateurs de la pièce de vie n'ont pas de thermostatiques mais des vannes simples) le radiateur le plus proche du thermostat, afin qu'il n'influe pas sur ce dernier et fasse plus grmper en température les autres radiateurs, dont ceux de l'étage ... bonne solution ?
0
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4564.php
Partager
nanoreso

Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 6 ans
Le 26/11/2011 à 08h43
il faut absolument que tu laisse un radiateur sans robinet thermostatique ouvert a fond, sans quoi tu vas détruire ton accélérateur!
La méthode que tu explique montre que ton thermostat est mal placé.
Je n'ai aps de tuto, normalemenr, plus tu t'éloigne de la chaudiere, plus tu ouvres tes équilibreur. Apres l'ideal est de proceder pas essai et par petite touche jusqu'a obtenir le meilleur compromis. Commence par noter à quelle ouverture sont tes radiateur de l'etage (en comptant le nombre de tour jusqu'a fermeture, puis ouvre a fond.Fait tourner ton installation une journée, et regarde quelle temperature tu as dans les differentes pieces à la coupure de ton thermostat. Ensuite, si trop chaud tu les ferm par 1/4 de tour jusqu'a ce que ce soit ok. Si même a fond ca ne marche pas. La solution pourrait etre de fermer u peu les équilibreurs de la piece de vie( toujours 1/4 de tour par 1/4 de tour. Qielle type d'installation as tu? (monotube, bitube, pieuvre?)
0
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Partager
Actuellement connecté ! fabien62118
Auteur du sujet

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
De : Roeux (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 28/11/2011 à 22h15
nanoreso a écrit:il faut absolument que tu laisse un radiateur sans robinet thermostatique ouvert a fond, sans quoi tu vas détruire ton accélérateur!
La méthode que tu explique montre que ton thermostat est mal placé.
Je n'ai aps de tuto, normalemenr, plus tu t'éloigne de la chaudiere, plus tu ouvres tes équilibreur. Apres l'ideal est de proceder pas essai et par petite touche jusqu'a obtenir le meilleur compromis. Commence par noter à quelle ouverture sont tes radiateur de l'etage (en comptant le nombre de tour jusqu'a fermeture, puis ouvre a fond.Fait tourner ton installation une journée, et regarde quelle temperature tu as dans les differentes pieces à la coupure de ton thermostat. Ensuite, si trop chaud tu les ferm par 1/4 de tour jusqu'a ce que ce soit ok. Si même a fond ca ne marche pas. La solution pourrait etre de fermer u peu les équilibreurs de la piece de vie( toujours 1/4 de tour par 1/4 de tour. Qielle type d'installation as tu? (monotube, bitube, pieuvre?)


Merci pour ces conseils ...

A côté de la chaudière,en sortie, un tuyau alimente des nourrices. De ces nourrices partent des tuyaux vers chaque radiateurs ...
0
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4564.php
Partager
Actuellement connecté ! fabien62118
Auteur du sujet

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
De : Roeux (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 30/11/2011 à 19h49
Compliqué l'équilibrage ...

Sur mes radiateurs, on peut aller de 0 à 5 tours de clé allen; tous les radiateurs étaient ouverts à environ 3 tours ...

j'ai donc tout fermé et tout rouvert, de plus en plus à chaque fois que je m'éloignais de la chaudière ... en commençant par desserer un tour sur le radiateur le plus proche, et ouvrir à 3 tours, 3 tours et demi sur les plus éloignés ...

J'ai l'impression que rien n'y fait, il y a toujours 3 degrés d'écart entre la grande pièce de vie du bas et les deux chambres éloignées de l'étage, malgré des robinets thermostatiques ouverts à fond ....

Là je viens de desserer d'un demi tour ces radiateurs de chambre ...

Pour info j'ai aussi du desserer d'un tour supplémentaire (donc 2 au total) le radiateur le plus proche de la chaudière car il ne chauffait plus du tout sinon ! (c'est bête il s'agissait de la pièce la mieux chauffée, obligé de diminuer son thermostatique)
0
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4564.php
Partager
nanoreso

Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 6 ans
Le 01/12/2011 à 08h48
fabien62118 a écrit:Compliqué l'équilibrage ...

Sur mes radiateurs, on peut aller de 0 à 5 tours de clé allen; tous les radiateurs étaient ouverts à environ 3 tours ...

j'ai donc tout fermé et tout rouvert, de plus en plus à chaque fois que je m'éloignais de la chaudière ... en commençant par desserer un tour sur le radiateur le plus proche, et ouvrir à 3 tours, 3 tours et demi sur les plus éloignés ...

J'ai l'impression que rien n'y fait, il y a toujours 3 degrés d'écart entre la grande pièce de vie du bas et les deux chambres éloignées de l'étage, malgré des robinets thermostatiques ouverts à fond ....

Là je viens de desserer d'un demi tour ces radiateurs de chambre ...

Pour info j'ai aussi du desserer d'un tour supplémentaire (donc 2 au total) le radiateur le plus proche de la chaudière car il ne chauffait plus du tout sinon ! (c'est bête il s'agissait de la pièce la mieux chauffée, obligé de diminuer son thermostatique)



C'est clair que ce n'est pas facile. Si cela ne marche pas c'est que tu es sous dimensioné dans les pieces du haut.

Remet tout comme à l'origine, et ferme un peu les radiateurs du bas. Il metterons plus de temps pour atteindre la consigne, et les rad du haut aurons le temps d'atteindre la consigne.
0
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Partager
Actuellement connecté ! fabien62118
Auteur du sujet

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
De : Roeux (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 01/12/2011 à 09h08
nanoreso a écrit:
fabien62118 a écrit:Compliqué l'équilibrage ...

Sur mes radiateurs, on peut aller de 0 à 5 tours de clé allen; tous les radiateurs étaient ouverts à environ 3 tours ...

j'ai donc tout fermé et tout rouvert, de plus en plus à chaque fois que je m'éloignais de la chaudière ... en commençant par desserer un tour sur le radiateur le plus proche, et ouvrir à 3 tours, 3 tours et demi sur les plus éloignés ...

J'ai l'impression que rien n'y fait, il y a toujours 3 degrés d'écart entre la grande pièce de vie du bas et les deux chambres éloignées de l'étage, malgré des robinets thermostatiques ouverts à fond ....

Là je viens de desserer d'un demi tour ces radiateurs de chambre ...

Pour info j'ai aussi du desserer d'un tour supplémentaire (donc 2 au total) le radiateur le plus proche de la chaudière car il ne chauffait plus du tout sinon ! (c'est bête il s'agissait de la pièce la mieux chauffée, obligé de diminuer son thermostatique)



C'est clair que ce n'est pas facile. Si cela ne marche pas c'est que tu es sous dimensioné dans les pieces du haut.

Remet tout comme à l'origine, et ferme un peu les radiateurs du bas. Il metterons plus de temps pour atteindre la consigne, et les rad du haut aurons le temps d'atteindre la consigne.


Sous dimensionné ... finalement j'en doute car dans une des pièces du bas (bureau de 11M²) le radiateur est beaucoup plus petit que dans les pièces du haut (chambres de 14M² environ, sous comble, donc volume de la pièce moindre) et dans ce bureau du bas la température était toujours assez haute, il fallait même fermer un peu le thermostatique. (ce radiateur de bureau est très proche de la chaudière).

J'ai laissé la température de consigne à 17.8° pour cette nuit, c'est resté à 17.8° en bas ... mais seulement 15.5 en haut ! toujours un petit 3° d'écart entre le bas et le haut ... (les radiateurs de deux chambres du haut ont pourtant les "T" ouverts à fond depuis hier soir ...
0
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4564.php
Partager
fredoche

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 13 ans
Le 01/12/2011 à 09h52
en même temps que l'équilibrage, il se peut que ton circulateur soit sur une vitesse trop petite pour assurer suffisamment de débit sur les radiateurs les moins favorisés.
tu peux vérifier sur quelle vitesse il est réglé, et l'augmenter.
0
Partager
nanoreso

Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 6 ans
Le 01/12/2011 à 10h16
[quote="fabien62118"][quote="nanoreso"]
fabien62118 a écrit:Compliqué l'équilibrage ...

Sous dimensionné ... finalement j'en doute car dans une des pièces du bas (bureau de 11M²) le radiateur est beaucoup plus petit que dans les pièces du haut (chambres de 14M² environ, sous comble, donc volume de la pièce moindre) et dans ce bureau du bas la température était toujours assez haute, il fallait même fermer un peu le thermostatique. (ce radiateur de bureau est très proche de la chaudière).

J'ai laissé la température de consigne à 17.8° pour cette nuit, c'est resté à 17.8° en bas ... mais seulement 15.5 en haut ! toujours un petit 3° d'écart entre le bas et le haut ... (les radiateurs de deux chambres du haut ont pourtant les "T" ouverts à fond depuis hier soir ...


Attention, sous les combles, la surface de dissipation est plus importante (rampants) de plus en bas, il y a une pièce chauffée au dessus.

Ferme un peu les rads du bas (1/2 tour) et regarde ce que cela donne. Comme tu as noté les valeurs de départ tu sauras revenir en arrière.

L'idée de la vitesse de circulation est bonne, je n'y avais pas pensé. Souvent tu à un curseur à 3 positions qui détermine 3 vitesses. Regarde sur quelle vitesse il est. Effectivement la vitesse peut être trop basse, et par conséquent l'eau arrive tiède dans les rads du haut.
0
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Partager
Actuellement connecté ! fabien62118
Auteur du sujet

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
De : Roeux (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 01/12/2011 à 10h36
[quote="nanoreso"][quote="fabien62118"]
nanoreso a écrit:
fabien62118 a écrit:Compliqué l'équilibrage ...

Sous dimensionné ... finalement j'en doute car dans une des pièces du bas (bureau de 11M²) le radiateur est beaucoup plus petit que dans les pièces du haut (chambres de 14M² environ, sous comble, donc volume de la pièce moindre) et dans ce bureau du bas la température était toujours assez haute, il fallait même fermer un peu le thermostatique. (ce radiateur de bureau est très proche de la chaudière).

J'ai laissé la température de consigne à 17.8° pour cette nuit, c'est resté à 17.8° en bas ... mais seulement 15.5 en haut ! toujours un petit 3° d'écart entre le bas et le haut ... (les radiateurs de deux chambres du haut ont pourtant les "T" ouverts à fond depuis hier soir ...


Attention, sous les combles, la surface de dissipation est plus importante (rampants) de plus en bas, il y a une pièce chauffée au dessus.

Ferme un peu les rads du bas (1/2 tour) et regarde ce que cela donne. Comme tu as noté les valeurs de départ tu sauras revenir en arrière.

L'idée de la vitesse de circulation est bonne, je n'y avais pas pensé. Souvent tu à un curseur à 3 positions qui détermine 3 vitesses. Regarde sur quelle vitesse il est. Effectivement la vitesse peut être trop basse, et par conséquent l'eau arrive tiède dans les rads du haut.


De quoi parles tu en parlant de vitesse de circulation et de curseur à 3 positions ?

Pour info et précision : l'écart entre haut et bas se réduit un peu en période "grosse chauffe" (typiquement quand je monte la consigne de 17 à 20° par exemple, au réveil le matin), le problème vient quand c'est l'inverse, le soir, au coucher, lorsque je passe la consigne de 20 à 17, le bas revient progressivement à 17, en quelques heures, pendant lesquelles la chaudière ne s'allume presque plus, et lorsqu'elle s'allume, dans la nuit, elle envoie de l'eau à peine tiède qui suffit à tenir le bas à 17, mais le haut lui plonge ... l'eau étant alors trop tiède dans les radiateurs du haut.

Sinon, en période de chauffe, l'arrivée aux radiateurs du haut est très chaude, le tuyau d'arrivée brulant, le tuyau de sortie assez chaud également, notamment avec les T ouverts a fond.
0
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4564.php
Partager
nanoreso

Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 6 ans
Le 01/12/2011 à 15h00
[quote="fabien62118"][quote="nanoreso"]
fabien62118 a écrit:
nanoreso a écrit:
fabien62118 a écrit:Compliqué l'équilibrage ...

Sous dimensionné ... finalement j'en doute car dans une des pièces du bas (bureau de 11M²) le radiateur est beaucoup plus petit que dans les pièces du haut (chambres de 14M² environ, sous comble, donc volume de la pièce moindre) et dans ce bureau du bas la température était toujours assez haute, il fallait même fermer un peu le thermostatique. (ce radiateur de bureau est très proche de la chaudière).

J'ai laissé la température de consigne à 17.8° pour cette nuit, c'est resté à 17.8° en bas ... mais seulement 15.5 en haut ! toujours un petit 3° d'écart entre le bas et le haut ... (les radiateurs de deux chambres du haut ont pourtant les "T" ouverts à fond depuis hier soir ...


Attention, sous les combles, la surface de dissipation est plus importante (rampants) de plus en bas, il y a une pièce chauffée au dessus.

Ferme un peu les rads du bas (1/2 tour) et regarde ce que cela donne. Comme tu as noté les valeurs de départ tu sauras revenir en arrière.

L'idée de la vitesse de circulation est bonne, je n'y avais pas pensé. Souvent tu à un curseur à 3 positions qui détermine 3 vitesses. Regarde sur quelle vitesse il est. Effectivement la vitesse peut être trop basse, et par conséquent l'eau arrive tiède dans les rads du haut.


De quoi parles tu en parlant de vitesse de circulation et de curseur à 3 positions ?

Pour info et précision : l'écart entre haut et bas se réduit un peu en période "grosse chauffe" (typiquement quand je monte la consigne de 17 à 20° par exemple, au réveil le matin), le problème vient quand c'est l'inverse, le soir, au coucher, lorsque je passe la consigne de 20 à 17, le bas revient progressivement à 17, en quelques heures, pendant lesquelles la chaudière ne s'allume presque plus, et lorsqu'elle s'allume, dans la nuit, elle envoie de l'eau à peine tiède qui suffit à tenir le bas à 17, mais le haut lui plonge ... l'eau étant alors trop tiède dans les radiateurs du haut.

Sinon, en période de chauffe, l'arrivée aux radiateurs du haut est très chaude, le tuyau d'arrivée brulant, le tuyau de sortie assez chaud également, notamment avec les T ouverts a fond.


sur to, circulateur, tu à souvent un selecteur a trois positions qui permet de faire varier la vitesse de circulation dans l'installation. Essaye si tu en as un de mettre la vitesse au max
0
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Partager
Actuellement connecté ! fabien62118
Auteur du sujet

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
De : Roeux (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 01/12/2011 à 16h29
J'ai l'impression que ça commence à fonctionner ...

Depuis le début d'après midi j'arrive à obtenir la même température dans les chambres que dans la pièce de vie ...
Par contre cela influe t'il beaucoup sur la consommation de gaz ?
0
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4564.php
Partager
nanoreso

Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 6 ans
Le 02/12/2011 à 08h56
fabien62118 a écrit:J'ai l'impression que ça commence à fonctionner ...

Depuis le début d'après midi j'arrive à obtenir la même température dans les chambres que dans la pièce de vie ...
Par contre cela influe t'il beaucoup sur la consommation de gaz ?


ca dépends, tu as agit sur quoi?
0
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Partager
En cache depuis le dimanche 05 aout 2018 à 09h25

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Avis pour chauffage au sol »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Pose du chauffage au sol »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Quel type de chauffage en RT2012 »
Discussion lancée par - 12 réponses
« Quelle solution de chauffage choisir ? »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Conseils pour aerothermie? ou autre - chauffage piscine »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Choix chaudiere GAZ »
Discussion lancée par linka33 - 34 réponses
« Qualigaz et cheminement tuyauteries »
Discussion lancée par lunik - 3 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir