Bonjour,

Notre escalier béton vient d'être coulé


Je me suis rendu compte que les 11 premières marches font 23 cm de profondeur
Les 12ème, 13ème et 14ème font 19 cm
La 15ème de nouveau 23 cm
Après la 15ème il reste un espace de 12 cm qui a été comblé


Ils se sont gaufrés...


Peut-on faire casser uniquement les 4 dernières marches (ça suffirait) du coup l'escalier se retrouverait corrigé mais coulé en 2 fois en quelques sortes.
Faut il le démolir intégralement pour une question de solidarité et solidité de l'ensemble ?



En vous remerciant pour vos avis éclairés
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Bonsoir,

C'est étrange !! Tu as parlé avec les maçons qui ont fait ça ?

Est ce que cela se voit qd tu regardes l'escalier ? Est ce que cela choque visuellement ?
As tu des photos ?

Ton histoire m'intéresse car les maçons coulent le mien demain ou lundi !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Ingré (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Merci de t'intéresser,

Non je n'ai pas de photos.
Visuellement ce n'est pas vraiment choquant mais on se dit quand même que quelque chose a l'air de clocher.

Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que quand j'y suis monté j'ai trouvé que les dernières marches étaient franchement casse-gueules (assez surprenant surtout quand tu descends) donc je suis allé mesurer...
On n'est pas au millimètre mais là, 4 cm c'est quand même 20% d'écart dans la taille entre les marches.

J'attends une réponse du constructeur depuis 2 jours
penses-y l'ami ;)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Moselle
coucou bienvenue au club !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Tu m’enverras une carte de membre, ça me consolera
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
2cubes a écrit:coucou bienvenue au club !!!

Salut 2cubes !
Toi aussi, tu as rencontré des problèmes de hauteur de marche ?
Explique nous tt ça !
Bonne soirée !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Ingré (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Moselle
pas de prob !! la poisse quand rien ne va !!!
chez moi , il va etre cacher avec une carcasse en métal , donc tout a refaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
idem

tu ne te laisse pas embobiner

casser une partie de l'escalier va le fragiliser

donc hop LRAR, mise en demeure et a refaire !

regarde ton tableau d'amortissement du credit cela va te rendre impitoyable

a+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Ormes45140 a écrit:
2cubes a écrit:coucou bienvenue au club !!!

Salut 2cubes !
Toi aussi, tu as rencontré des problèmes de hauteur de marche ?
Explique nous tt ça !
Bonne soirée !



coucou

alors la piece fait 8.50 de large , je demande un escalier de 2m et quand j'arrive il fait 1.40 horreur !!! donc toujours pas grave je change les plans de la grande piece est decide de faire un cube de chaque coté tout va bien on remplis de chaque coté de béton pour avoir les 2 m !!
ensuite pour l'etage mon ferronier vient mesurer pour l'autre escalier tout est ok rien a dire !!!
mais que faire avec se moche escalier qui va a la grande piece et bien tout refaire car une marche plus grande que l'autre !!
rien de grave , il y a pas mort d'homme , mais nous avons decider de le faire couvrir de métal en une seule piece !!
donc un escalier tout beau , tout neuf bientot chez nous .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Chez moi c'est un escalier 2/4 tournant (2/4 = 1/2 non?)

Bref il est pris entre 3 murs donc le marteau piqueur ne va pas leur faire plaisir en plus l'escalier est entrain de retarder tout le chantier.

Si on casse et refait le dernier tiers, niveau fonctionnalité et esthétique, ça devrait le faire mais quid de la solidité?
J’attends le retour du constructeur et aussi vos avis afin de savoir si la solution proposée (j'espère) sera acceptable ou pas.
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
D'autres avis peut-être?
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Une photo des exploits peut être?



Le 7 premières marches sont bonnes les 8 dernières...
Il y a t-il une règlementation sur laquelle je puisse m'appuyer pour faire refaire.
Le non respect du plan signé suffit il?
Quel recours?

En vous remerciant
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
j’espère que c'est la chambre de la belle mère en haut ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
armand a écrit:j’espère que c'est la chambre de la belle mère en haut ...


C'est juste TOUTES les chambres...
faudra être bien réveillé avant de descendre
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

Billy_the_kid a écrit:...
faudra être bien réveillé avant de descendre


Non, il faut exiger que ce soit démonté et refait, il faut le faire MAINTENANT, mais c'est déja écrit plus haut, relis le message de Jf.

tu attendais la réponse du cst, cela fait plus d'une semaine, tu l'as ?

quelle qu'elle soit, (si tout était ok tu l'aurais écrit) donc LR+AR et plus de paiements tant que ce n'est pas fait.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir