Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison piquet et barette terre .

Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 13.857 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir ,
Je construis moi même ma maison, mais ERDF me demande le consuel, sinon il me coupe l'électricité, donc :
Comment protéger mon conducteur de 25 m/m2 reliant le piquet de terre à ma borne de terre, celui-ci étant dans une gaine, mais au niveau de la borne une partie vat être à la pluie, donc s'oxyder ?, est-ce normal .
La liaison de mon compteur E.D.F. à mon tableau le fil doit-être de quel diamètre, en fil souple ou plein ? .
Merci .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
hode a écrit:Bonsoir ,
Je construis moi même ma maison, mais ERDF me demande le consuel, sinon il me coupe l'électricité, donc :

comment êtes vous alimenté pour l'instant ?


Comment protéger mon conducteur de 25 m/m2 reliant le piquet de terre à ma borne de terre, celui-ci étant dans une gaine, mais au niveau de la borne une partie vat être à la pluie, donc s'oxyder ?, est-ce normal .

vous voulez dire que la partie extérieur va être ... dehors ? ben oui c'est normal. l’intérêt du cuivre est que justement l’oxydation s’arrête a une fine couche externe, et le rend ensuite inoxydable . généralement, on part de la barrette en cuivre nu et on va directement en terre. il faut ce dire que plus il y a de cuivre sous terre, plus la terre est bonne.

La liaison de mon compteur E.D.F. à mon tableau le fil doit-être de quel diamètre, en fil souple ou plein ? .

cela dépend du disjoncteur et de la longueur de câbles entre le compteur et le tableau.

Merci .
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir et Merci fab1978 .
Mille excuses pour ce retard, car après avoir changé le disque dur de mon P.C., il ne marche plus comme auparavant, et j'avais mis mon sujet sur mon bureau, et je cliquais sur rafraîchir, et je n'avais jamais de réponse, c'est en remettant la page de Google et en cliquant sur le Forum que j'ai été surpris d'avoir une réponse .
Donc 1- Je suis alimenté avec un compteur E.D.F. de 06kVA., donc je pense 60A. .
2- Ma borne de terre peut-t'elle être dehors, donc à la pluie ? .
3- La longueur de mon cable au tableau sera de 8 mètre maxi.; alors quel diamètre de cable me faut-il ? .
Merci A + .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: 1- Je suis alimenté avec un compteur E.D.F. de 06kVA., donc je pense 60A.

non. 6kVA c'est soit, en mono 30A soit en tri 3x10A.

2- Ma borne de terre peut-t'elle être dehors, donc à la pluie ? .

par "borne de terre" vous parlez de ça? :

je ne sais pas. j'en ai déjà vus dehors mais j'ignore si c'est conforme.

3- La longueur de mon câble au tableau sera de 8 mètre maxi.; alors quel diamètre de câble me faut-il ?

il faudrait connaitre de disjoncteur 10A30, 15A45, 30A60? mono ou tri ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir et Merci fab1978 .
Je suis bien alimenté en mono .
Pour la borne de terre c'est bien celle que vous m'avez mis en photo.
La longueur de mon cable compteur/tableau sera de 6 mètres : quel diamètre de cable me faut-il ? .
Le disjoncteur de mon compteur est 30/60A. .
Merci A + .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec un DB 30/60A et une liaison vers le tableau de 6m, il faut du 16²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Re Bonsoir Carminas .
Et bien merci encore une fois de plus pour cette précision .
Et peut-être à bientôt , Merci énormément .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir,
Grosse interrogation ! .
J'ai été ouvrir le disjoncteur du compteur E.D.F., et à l'intérieur c'est écrit en rouge 30, chiffre qui semble avoir été réglé par E.D.F., et sur le dessus imprimé 30-60A, je voulais mettre une photo mais je ne pas comment la mettre dans le message.
En plus je n'ai que 2 connexions, il n'y a pas de terre, donc mettre 3 fils cela ne sert à rien ?, et 2 fils de 16 mm2 me semble assez difficile à mettre, les connexions semblent peut-être un peu petites ? .
Comment faire ? .
Merci .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
bonjour

oui, Hode, comme dit par Caminas, passez un câble de type RO2V en 2x16mm²

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Livron (26)
EDF t'amene juste la phase et le neutre il ne te doive pas la terre
C'est a toi de la faire piquet fond de fouille etc...
Messages : Env. 10
De : Livron (26)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir, et Merci Rfco et shilum .
Carminas m'avait dit de passer du 3x16 mm2 : donc au compteur E.D.F. il n'y a pas besoin de terre ? .
Pour le reste j'ai eu tous les renseignements, à part la liaison équipotentielle pour laquelle je mettrai une autre discussion .
Merci à vous deux , A + .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonjour

Avec un DB 30/60A et une liaison vers le tableau de 6m, il faut du 16²

@+


je ne vois pas parler de 3x16², ni même de 3g16, juste de 16² ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir et Merci fab1978?
C'est sur un autre forum qu'il m'a dit de mettre du 3x16mm2.
Si je suis aussi pointilleux c'est à cause du Consuel, car il parait qu'ils ne sont pas commode avec les Particuliers qui font eux mêmes leur installation .
Maintenant pourquoi il n'y a pas de terre au compteur E.D.F.? .
Merci .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour

La terre n'est utile qu'aux points de répartition vers des points d'utilisation

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
la longueur du fil de terre doit etre courte

dès que le courant de la phase passe dans le fil de terre lors d'un défaut electrique, ce courant doit etre relié a la terre au plus proche possible

donc tout les fil de terre des prises de courant et eclairage arrivent a la GTL et de la pars au piquet de terre directement


2eme raison, le cuivre coute cher donc on évite de balader le fil de terre sur de longues distance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Livron (26)
bonsoir
c'est pas la longueur de la terre qui importe mais sa resistance moins de 100 Ohm
Messages : Env. 10
De : Livron (26)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir et Merci Rfco et yoda51,
Je vais tenir compte de vos renseignements.
Il n'y a pas de terre au compteur, donc je vais brancher celui-ci à mon tableau avec un cable de 2x16mm2.
Pour la terre : mon tableau à ma borne de terre 14 mètres; ma borne de terre / piquet de terre 5 mètres, j'ai mis ma borne de terre dans ma cave .
Merci à vous deux .
Je n'avais pas vu qu'il y avait une 2ème page, alors Merci shilum, c'est pour cela que mon piquet de terre se trouve à un endroit très humide, à 10 mètres environ du tableau et relié avec 19 mètres de cable pour l'esthétique .
Merci .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir,
Une question de plus.
Aujourd'hui j'ai acheté mon cable de 2x16mm2, pour relier mon compteur à mon tableau, en passant par mon vide sanitaire de 80 cm. de hauteur, quelle protection je dois y mettre car il faut que je traverse ma dalle béton pour atteindre mon compteur au rez-de-chaussée ? .
Merci .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
le compteur edf, il est en limite de propriété ou il est a l'intérieur de la maison?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
salut


il est à la rue Yoda,

donc, au mieux sous gaine (pas TPC surtout)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
comment ça je suis lourdé? ^^

gaine noir non propagatrice de flamme tu veux dire? pas la rouge TPC?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir yoda_51 et Rfco ,
Je ne sais pas ce que j'ai fichu hier, mais je vous ai répondu et je ne vois pas ma réponse ? .
Donc je vous remets en gros la même réponse qu'hier:
Ma maison est composée sur la moitié de la longueur d'une cave, et l'autre moitié d'un vide sanitaire, le compteur est sur un pignon à l'extérieur : juste le mur à traverser pour être dans le vide sanitaire.
Mon cable est gainé de diamètre 16 m/m, je vais le remettre dans une gaine icta de 25 bleue, est-ce que la couleur ne va pas créer de problème avec le Consuel, car sinon il faut que j'en rachète une grise; est-ce que je peux fixer la gaine icta avec des colliers polyamide, ou ne pas la fixer du tout, juste sur le sol du vide sanitaire, cela me fera moins de travail .
Merci à vous deux, A + .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
bonjour


il n'y a aucune norme sur la couleur des gaines

pas d'obligation de l'attacher

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir Rfco ,
Merci pour cette réponse, en souhaitant avoir le moins de problème possible avec le Consuel.
Est-ce qu'il y a des Particuliers pas électricien, dans le Val d'Oise qui ont fait leurs installation électrique complète et fait intervenir le Consuel, sans trop de problème ? .
Merci encore .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
bonjour


il y en a partout en France, pas de soucis


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir et Merci Rfco ,
Il y en a partout en france d'accord, mais est-ce qu'ils n'ont pas été trop embêtés: car le Consuel parait-il n'est pas commode avec les Particuliers qui font eux mêmes leur installation .
Merci .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Re,


selon mon expérience des forums, il n'y a pas de vraie différence, si dès le premier coup d'oeil le travail semble bien fait, il n'y a pas de soucis


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous envoie quelques témoignages en MP

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
hode a écrit:Bonsoir et Merci Rfco ,
Il y en a partout en france d'accord, mais est-ce qu'ils n'ont pas été trop embêtés: car le Consuel parait-il n'est pas commode avec les Particuliers qui font eux mêmes leur installation .
Merci .


le consuel est la pour ta sécurité, si il passe c'est un privilege il n'est pas la pour t'embeter

ce que tu sous entend c'est que les particuliers qui font eux meme ont parfois de vieille habitudes, et ne s'adaptent pas aux nouvelles normes, nombre prise maxi par circuit ou autre circuit spécialisé lave linge.
mais bon la prise de terre sur une prise de courant ça change pas


surtout que le consuel sait très bien s'adapter a la situation, quand tu es propriétaire il sera beaucoup moins regardant sur la norme et ne regardera que le coté "sécurité electrique"
par exemple si tu ne veux pas de prise internet ni TV, dans la norme c'est écris 1 par piece, mais si tu n'en veux pas ça ne dérangera pas le consuel.
par contre quand tu voudra vendre il faudra surement une remise aux normes

donc la premiere visite du consuel c'est surtout un controle général pour qu'EDF puisse envoyer le jus sur ton installation sans qu'elle prenne feux ni que cela perturbe le réseaux edf

après les fioritures du tableau de comm et autres c'est a toi de choisir ce que tu veux sans te soucier du consuel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Magny-en-vexin (95)
Bonsoir,
Merci Rfco, Carminas, yoda_51 .
Je m'excuse pour le retard, mais Noël demande du temps.
Pour Rfco, et bien je souhaite que cela aille pour le mieux.
Pour Carminas: Merci pour la lecture, malgré tout j'ai quand même un peu peur, car c'est une installation complète, j'ai 21 disjoncteurs, + 2 différentiels, donc des dizaines d'interrupteurs et prises de courant, etc. .
Pour yoda_51, j'habite depuis 7 ans dans la maison, mais les travaux sont loin d'être terminés, et j'ai un compteur depuis 10 ans environ, au départ pour faire les travaux, et c'est après 10 ans que E.R.D.F. me demande le Consuel . Je n'avance pas très vite car j'ai des problèmes de dos.
Encore Merci à vous trois .
Messages : Env. 20
De : Magny-en-vexin (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Calvados
Salut,

Pour témoigner, moi aussi j'ai fait mon electricité moi même et eu aussi quelques conseils de carminas et yoda et j'ai eu le consuel en octobre 2011 sans aucune irrégularité sur la feuille de visite.

J'ai lu plus haut que tu voulais mettre ton 2x16mm² dans une gaine de 25, je suis pas sur que ça soit trop conforme, perso j'avais plus long soit 37m à parcourir du tableau dans mon cellier, par un vide sanitaire sur 10m et 27m dans une tranchée vers le sac à dos en bordure de propriété et je l'ai passé dans une gaine rouge diam 90, faut oublier non plus de passer un 3x2.5mm² en R02V si tu veux profiter des heures creuses heures pleines.

Pour la terre, plus tu as de cuivre en contact dans la terre mieux c'est, le piquet ça marche surement bien sinon quand on a la possibilité de faire une tranchée ou au début de la construction passe du 25mm² sur 10 ou 15 m dans le sol assez profond 1.5 ou 2m, perso j'ai une terre mesurée à 10-12 ohms (<100 ohms mini).

Si tu as des questions, hesites pas surtout concernant les liaisons equipotentielles pour la salle de bain, hyper important même si cet aspect n'est pas regardé pareil par tous les inspecteurs du consuel.

La propreté du cablage du tableau rassure tout de suite le consuel et je ne te parle même pas du VDI en boitier reseau 19 pouces qui l'a scotché, merci encore pour les précieux conseils et photos recueillis sur ce forum à ce sujet, faudra que je poste ma config d'ailleurs.

enfin je te conseille tout de même de bouquiner pour en apprendre plus, tes questions ont largement réponse dans des bons ouvrages d'elec comme chez eyrolles l'installation electrique comme un pro ou aussi les evolutions de la norme



bon courage à toi pour le chantier !
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
salut,

je m'incruste sur ce post afin d'avoir des précisions sur le sujet abordé,

j'ai installé ma terre chez moi de la manière suivante :
cable gainé (jaune vert) de 16² du tableau élec à la borne de mesure que j'ai fixé dehors sur un mur du jardin (moins de 10m du tableau élec), j'ai ensuite raccordé le cable en cuivre de 25², que j'ai fixé au piquet de terre planté dans mon jardin.

En regardant les vidéos (pas mal faites de LMERLIN) sur l'installation de son raccordement à la terre, je me pose quelques questions car il parle d'une "borne principale de terre" avant d'arriver au tableau élec et d'une "liaison équipotentielle principale en 10²".

Pour ma part, je n'ai ni l'un ni l'autre.

Mon cable gainé (jaune vert) de 16² va directement au tableau élec (là où se trouvent tous les branchements de terre, sans passer par une borne principale de terre (je en sais pas ce que c'est)
Mes différentes liaisons équipotentielles (tuyeaux d'eau et de gaz) sont réalisées avec des colliers adéquats et reliés à la PC avec terre la plus proche par un fil de terre en 2.5².

Me suis je trompé?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
reconvcharp a écrit:salut,

je m'incruste sur ce post afin d'avoir des précisions sur le sujet abordé,

j'ai installé ma terre chez moi de la manière suivante :
cable de 16² du tableau élec à la borne de mesure que j'ai fixé dehors sur un mur du jardin (moins de 10m du tableau élec), j'ai ensuite raccordé le cable en cuivre, que j'ai fixé au piquet de terre planté dans mon jardin.

En regardant les vidéos (pas mal faites de LMERLIN) sur l'installation de son raccordmeent à la terre, je me pose quelques questions car il parle d'une "borne principale de terre" avant d'arriver au tableau élec et d'une "liaison équipotentielle principale en 10²".

Pour ma part, je n'ai ni l'un ni l'autre.

Mon cable de 16² va directement au tableau élec, sans passer par une borne principale de terre
Mes différentes liaisons équipotentielles (tuyeaux d'eau et de gaz) sont réalisées avec des colliers adéquats et reliés à la PC avec terre la plus proche par un fil de terre en 2.5².

Me suis je planté ?




Hello


Planté, ?????



Si vraiment comme expliqué (hormis la mise ne oeuvre qui quoique discutable peut etre bonne), c'est pas top


NON c'est pas bon du tout

un schéma pour prouver que j'ai tort????


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
reconvcharp a écrit:salut,

je m'incruste sur ce post afin d'avoir des précisions sur le sujet abordé,

j'ai installé ma terre chez moi de la manière suivante :
cable de 16² du tableau élec à la borne de mesure que j'ai fixé dehors sur un mur du jardin (moins de 10m du tableau élec), j'ai ensuite raccordé le cable en cuivre, que j'ai fixé au piquet de terre planté dans mon jardin.

En regardant les vidéos (pas mal faites de LMERLIN) sur l'installation de son raccordmeent à la terre, je me pose quelques questions car il parle d'une "borne principale de terre" avant d'arriver au tableau élec et d'une "liaison équipotentielle principale en 10²".

Pour ma part, je n'ai ni l'un ni l'autre.

Mon cable de 16² va directement au tableau élec, sans passer par une borne principale de terre
Mes différentes liaisons équipotentielles (tuyeaux d'eau et de gaz) sont réalisées avec des colliers adéquats et reliés à la PC avec terre la plus proche par un fil de terre en 2.5².

Me suis je planté ?


il me semble que tu peux repiquer sur une PC pour avoir la terre, sauf que la c'est les arrivés dans le batiment que tu raccorde donc liaison direct avec le tableau, pour la section, au minimum de la taille du plus gros circuit

pour le cable de terre il doit arriver directement au tableau, tu peux faire un raccord étanche (un domino noyé dans la résine) et mettre la barette dans la tableau, par contre avant la barrette en 16² et après vers le piquet en 25² nu, gainé V/J ou sous gaine annelé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
salut,

j'ai précisé mon message initial, il n'était peut être pas très clair....


Rfco : peux tu me préciser ta réponse car ça ne m'aide pas beaucoup, peux tu me donner plus de précisions ?

Yoda_51 : les repiquages aux PC dont je parle, il s'agit des liaisons équipotentielles. J'ai relié les colliers des liaisons au fil de terre de la pC la plus proche par un fil jaune vert du même gabarit.

Le cable de 16² dont je parle est bien un cable de terre jaune-vert qui va de la borne de terre au tableau élec.

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
je suis tombé sur cette page : http://www.norme-electricite.com/protection/protection.html

concernant les liaisons équipotentielles, il est bien dit que l'on peut les mettre en série et les raccorder à la terre d'une PC

Du coup, ce que j'ai fait semble être bon, en tout as pour cette partie, vosu en pensez quoi ?
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
bonjour


Comment a été faite la L.E.P. (liaison principale), à ne pas confondre avec la L.E.S. qui ne concerne que la salle de bains
la L.E.S. est l'interconnection de toutes les masses de la salle de bains

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
j'ai répondu pour rien, mince
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
je précise

la L.E.S. c'est en 2.5mm² si sous conduit


@+


PS : y a pas de mal Yoda
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Bonne question, je ne sais pas car la SDB était déjà raccordée lorsque j'ai acheté la maison et je n'ai pas souvenir d'en avoir parlé avec l'électricien qui m'a déplacé le tableau élec.

Dans la SDB, je n'ai pas de baignoire, seulement une douche en PVC et un lavabo. Au niveau des circuits électriques, il y a deux points déclairage avec terre et un interrupteur.

Je ne connaissais pas la différence entre LES & LEP, du coup je ne sais pas ?
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 06h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir