Photographe Env. 300 message Quimper (29)
Bonjour tout le monde,

Une fois n'est pas coutume, je vais râler contre mon constructeur.

En effet, cela va faire un mois que le toit de mon garage est posé mais l'étanchéité n'a pas encore été réalisée.

Donc un mois que le toit subit des intempéries.
Je suis pas expert en la matière mais je ne pense pas que ça soit bon (je peux me tromper )

Enfin, je trouve que la chose a été fait à l'arrache, alors dites moi si je suis en droit de leur demander de revoir leur copie sur ce fameux toit terrasse

Voici quelques photos pour comprendre:

Je trouve que les poutres commencent à prendre une sale couleur



Bon elle est floue mais on voit tout de même l'humidité et le tasseau qui dépasse un peu trop à mon goût














Alors là, c'est les clous qui ne me plaisent pas du tout (du tout ) et ce n'est pas que à cet endroit







Alors je leur demande de refaire le toit terrasse d'après vous ???


D'avance merci de vos réponses

Si vous voulez suivre le chantier voici le lien du récit https://kerlam.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
pour moi voir le super sujet de ludo
https://www.forumconstruire.[...]c-71713.php

à mon avis les pannes c'est pas catastrophique, c'est juste la protection jaune du bois qui est lessivé (à remettre ?), par contre de l'OSB qui trempe un mois je suis plus sceptique.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Quimper (29)
erwan1972 a écrit:pour moi voir le super sujet de ludo
https://www.forumconstruire.[...]c-71713.php

à mon avis les pannes c'est pas catastrophique, c'est juste la protection jaune du bois qui est lessivé (à remettre ?), par contre de l'OSB qui trempe un mois je suis plus sceptique.

cdt


Merci pour le lien (je n'ai pas pris le temps de chercher correctement )
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 300 message Quimper (29)
Donc en gros faut que je demande à mon constructeur de changer le toit?

Cela fait quand même depuis le 15 janvier qu'il est en place sans aucune protection avec les couvreurs qui ont de plus circulé dessus W00t
"L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui." P. Desproges

http://kerlam.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
pareil pas de soucis pour le bois mais l'osb là j'ai un gros doute sur ça solidité. a voir les intempéries qu'il y a eu chez vous, neige par exemple.
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Quimper (29)
kev44130 a écrit:pareil pas de soucis pour le bois mais l'osb là j'ai un gros doute sur ça solidité. a voir les intempéries qu'il y a eu chez vous, neige par exemple.


Bonjour,

Pas de neige, mais on a eu de la pluie, des températures négatives.

Cela fait un mois que le toit est posé, plus ça va plus je me dis que c'est moyen.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Donc en gros faut que je demande à mon constructeur de changer le toit?


Dans un premier temps, il faut que vous indiquiez que le boulot est mal fait. Il faut que les uns est les autres soit informés de ce non respect, pour qu'ils prennent les mesures nécessaires. Il ne faut pas lorsque la toiture aura des problèmes dans 5ans que l'on vous accuse de mauvaise utilisation (genre vous avez mal ventiler), alors que la cause est ce trempage de plus d'un mois.

Citation: Il faut adresser une LR/AR au constructeur en faisant référence à ce texte du DTU.
En cas de non réaction du constructeur, faire copie à la DO et au garant, en LR/AR également.


je rajoute, sans être connaisseur averti en résolution de problème (juridique ou amiable), je pense que votre cas tombe dans la garantie de conformité :

http://droit-finances.commen[...]-conformite

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Quimper (29)
erwan1972 a écrit:
Citation: Donc en gros faut que je demande à mon constructeur de changer le toit?


Dans un premier temps, il faut que vous indiquiez que le boulot est mal fait. Il faut que les uns est les autres soit informés de ce non respect, pour qu'ils prennent les mesures nécessaires. Il ne faut pas lorsque la toiture aura des problèmes dans 5ans que l'on vous accuse de mauvaise utilisation (genre vous avez mal ventiler), alors que la cause est ce trempage de plus d'un mois.

Citation: Il faut adresser une LR/AR au constructeur en faisant référence à ce texte du DTU.
En cas de non réaction du constructeur, faire copie à la DO et au garant, en LR/AR également.


je rajoute, sans être connaisseur averti en résolution de problème (juridique ou amiable), je pense que votre cas tombe dans la garantie de conformité :

http://droit-finances.commen[...]-conformite

cdt



Merci pour la réponse.

Je les ai appelés dans un premier temps pour les prévenir, j'attends leur retour.

Je vous tiens au courant dès que j'en sais plus
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, c'est quoi comme OSB (Au cas où car si ce n'est pas du 4, ce n'est pas conforme...)?J'ai fait la même chose en toiture terrasse et mes poutres sont largement plus resserrées (mais j'ai 4,80 de portée et calculé pour une végétalisation extensive éventuelle...).
Les gars de chez Le touze (à Lorient tu dois peut-être connaître, au port de pêche) m'avaient dit de ne pas laisser l'OSB aux intempéries alors je l'avait baché pendant le stockage (Celle du dessus a quand même pris un peu d'eau...) mais lors de la pose j'ai claqué les 35m2 et le trou du Velux dans la journée, le lendemain les potes étaient là pour bitumer le PV...
As tu des flaques sur la toiture (planches ayant travaillé)?
Tu as une pentes de combien?Lxl en ajoutant le "delta entre ton point haut et point bas...
Je n'ai pas compris pour l'histoire des pointes?Elles ne sont pas bonnes?
Ps: ta résistance à la charge sur tes sabots augmente si tu cloues intégralement tout les trous (Doc Simpson strong) au lieu d'un clouage partiel...
Mais je ne vois pas bien là alors... Wink,
edit: Ah si ça a l'air d'aller...
Sinon ton chevron qui dépasse c'est parce que la planche de rive sur lequel il repose, est moins épaisse et est fixée au mur, RAS...
Moi, je n'ai pas mis de contre chevronnage...Mais bon je ne suis pas professionnel.
Messages : Env. 200
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Quimper (29)
nonobzh a écrit:Salut, c'est quoi comme OSB (Au cas où car si ce n'est pas du 4, ce n'est pas conforme...)?J'ai fait la même chose en toiture terrasse et mes poutres sont largement plus resserrées (mais j'ai 4,80 de portée et calculé pour une végétalisation extensive éventuelle...).
Les gars de chez Le touze (à Lorient tu dois peut-être connaître, au port de pêche) m'avaient dit de ne pas laisser l'OSB aux intempéries alors je l'avait baché pendant le stockage (Celle du dessus a quand même pris un peu d'eau...) mais lors de la pose j'ai claqué les 35m2 et le trou du Velux dans la journée, le lendemain les potes étaient là pour bitumer le PV...
As tu des flaques sur la toiture (planches ayant travaillé)?
Tu as une pentes de combien?Lxl en ajoutant le "delta entre ton point haut et point bas...
Je n'ai pas compris pour l'histoire des pointes?Elles ne sont pas bonnes?
Ps: ta résistance à la charge sur tes sabots augmente si tu cloues intégralement tout les trous (Doc Simpson strong) au lieu d'un clouage partiel...
Mais je ne vois pas bien là alors... Wink,
edit: Ah si ça a l'air d'aller...
Sinon ton chevron qui dépasse c'est parce que la planche de rive sur lequel il repose, est moins épaisse et est fixée au mur, RAS...
Moi, je n'ai pas mis de contre chevronnage...Mais bon je ne suis pas professionnel.


Salut,

Alors comme toi je ne suis pas un pro (même si j'ai l'impression que tu t'y connais mieux que moi )

Alors quel type d'OSB, grande question ce n'est pas précisé sur ma notice de construction, je sais juste l'épaisseur 18mm.

Je suis entrain de charger des nouvelles photos que j'ai prise aujourd'hui.

A suivre sur la prochaine réponse

Merci
"L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui." P. Desproges

http://kerlam.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 300 message Quimper (29)
Alors tout d'abord le type d'OSB, c'est un peu flou, j'ai pas vraiment réussi à trouver sur google la référence







Là c'est l'état du toit actuellement











Là c'est les clous, ce coup ci vu du dessus










Alors le bilan de ma petit balade sur mon toit :

OSB détrempé
Clous quasi plus apparent tellement c'est gonflé

Je pense que là je vais vraiment demander à le changer.


Si quelqu'un arrive à me dire le type d'OSB grâce aux photo, un grand merci!
"L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui." P. Desproges

http://kerlam.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
d'après toutes les photos les rainures-languettes ont l'air face à face donc là c'est à refaire. normalement il faut un tiers de chevauchement, le top c'est à la moitié. sinon j'arrive pas à comprendre le problème avec les pointes?
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
de plus en reregardant la première photo, on aperçoit que le plancher arrive quasiment au dessus de l’acrotère. normalement il faut laisser une remontée d'une grosse dizaine de centimètres limite 15 cms je crois même...
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Quimper (29)
kev44130 a écrit:de plus en reregardant la première photo, on aperçoit que le plancher arrive quasiment au dessus de l’acrotère. normalement il faut laisser une remontée d'une grosse dizaine de centimètres limite 15 cms je crois même...


C'est déjà signalé au maçon qui refait ça lundi prochain

Alors pour les clous, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les photos

Alors en voilà déjà une, il faut que charge les autres

Là on aperçoit le clou qui dépasse, mais à certains endroit c'est la rafale à côté





"L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui." P. Desproges

http://kerlam.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
pour moi le plancher est à refaire, après les pointes à voir s'ils en ont remis à côtés, mais bon avec des traits de cordex il faut pas trop être doué...

à vérifier aussi le solivage surtout les pentes.

sacré constructeurs!!!
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 23 septembre 2024 à 10h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir