Bonjour à tous,

Je viens d'acheter une maison avec un garage attenant dont le toit est en terrasse béton sur poutres béton.
Afin d'éviter la condensation l'hiver je souhaite l'isoler avec du polystyrène extrudé en isolation inversée (avec graviers de lestage).
En revanche, j'ai quelques retenues d'eau (faibles moins de 2 cm), mais pas de fuites.
Est-ce problématique de poser le polystyrène sur ces retenues d'eau ou dois-je refaire la pente (et si oui comment? Un ragréage est il une bonne solution?
Je vous joins une photo des retenues d'eau. (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=257875IMG1459.jpg)
Merci d'avance...

Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'étanchéité de toit terrasse...

Allez sur la page devis etanchéité toit terrasse de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour
c'est très rare de poser une étanchéité sans aucune isolation ,ce qui m'inquiète sur la photo c'est la hauteur des relevés ,on a l'impression qu'ils ne montent pas jusqu'au larmier ,certes ,il est très haut ,mais il y a toujours une protection mécanique des relevés,si j'ai raison ,il te faut les remonter avant tout complément.vérifies aussi en quoi sont les acrotères qui devraient être en béton ,c'est peut être des agglos coffrants ,mais je ne sais pas si c'est bien agrée par le DTU .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
Merci pour votre réponse.
Je vous confirme que les relevés montent jusqu'en haut.
Les acrotères sont en effet en béton (agglos coffrant)

Concernant l'isolation, je n'ai pas trop le choix de faire une toiture inversée.
Bien sur je pourrais tout enlever, mais il n'y a pas de raison, ça ne fuit pas.
De plus, on m'a confirmé plusieurs fois que l'isolation inversée était une très bonne solution, notamment pour protéger l'étanchéité (UV, gel...)

Pensez-vous donc que je puisse poser cette isolation directement sur le bitume, même si il y a ces petites retenus d'eau?

Un peu de cette manière :



Merci
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Je dirais oui ,j'ai fait beaucoup de toiture inversée ,l'eau redescend jusqu'à l'étanchéité pour s'écouler.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
Super, un spécialiste ! alors j'en profite

- Sur le schéma, il est indiqué "non tissé", est-ce la même chose que du géotextile ?

- Quel type de gravier et quelle épaisseur?

- Quelle épaisseur minimale de polystyrène? (je suis dans le nord est)

- Sur les relevés dois-je coller le polystyrène et si oui avec quoi (sinon il risque de bouger non?)

En gros le schéma vous parait-il bon?

Désolé pour toutes ces questions d'un coup, mais ça m'intéresse beaucoup et j'ai envie de le faire...mais bien...

Merci encore pour votre aide.
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
J'ai fait beaucoup de toiture terrasse ,mais c'était il y a déja longtemps ,j'ai arrêté au paradienne bicouche autoprotégé 20+30.j'ai fait des dalles sur plots en protection pour l'accessibilité ,mais le gravillon ,c'était sur les premières terrasses inaccessibles ,pour dire.
certains isolants sont lestés pour tenir tout seul ,mais pour les produits d'actualité ,je suis aux fraises ,retournes au DTU étanchéité.
va aussi sur Siplast,sur CMA ,bref tous les grands noms de l'étanchéité.
j'ai déjà constaté que très peu d'acrotères comportent les joints obligatoire remplis de butyl.
j'ai 72 piges.
pour l'isolant ,c'est mieux les bons lambdas à 0.02 environ ,et plus c'est épais ,mieux ça vaut .
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Bonjour Superska,

- Un non-tissé est soit un voile de verre de 100gr/m² ou alors tu peux aussi mettre un géotextile en polypropylène (entre 100 et 300gr/m²)

- Pour les gravillons, préfère un gravier roulé (pas de concassé), l'épaisseur dépend de l'épaisseur d'isolant, mais pour être sur compte 6cm. La granulométrie des gravillons et de 5mm à 2/3 de l'épaisseur totale (soit ici de 0.5 à 4 cm).

- Si tu comptes suivre une réglementation thermique, tu dois partir sur la RT ELEMENTS PAR ELEMENTS, elle t'impose un minimum de R=2.5W/m².K soit 80mm, on utilise plutôt 100mm en général pour avoir une petite marge. Mais comme dit gégé94500, plus c'est épais mieux c'est. En plus, tu as largement la place (sachant qu'une fois les gravillons placés, il doit te rester 15cm d'étanchéité visible jusqu'à tes couvre murs béton.

- Comme tu es sur un garage, je ne vois pas trop l’intérêt d'isoler les relevés, mais sinon, tu peux les coller avec une colle bitumineuse.

En gros, le schéma est bon Biggrin

Voilà si tu as d'autres questions n'hésites pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
Super,
merci beaucoup pour ces réponses.
Et vu que tu proposes, j'ai encore une question
Mon évacuation des eaux pluviales n'est pas au sol mais en bas d'un relevé.
Dois-je faire un écart quand je vais poser l'isolant et les gravillons?
Je ne sais pas si je suis bien clair.
En gros, je ne dois pas amener l'isolant contre cette évacuation qui risque de la boucher ainsi que les graviers qui risquent de tomber dedans, non?
Puis-je faire comme une petite paroi en zinc perforé ou quelque chose comme ça?
J'espère me faire comprendre, ce n'est pas facile à expliquer.

Merci
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Effectivement, l'isolant risque de boucher les évacuations. Dans ce cas, tu découpes un peu l'isolant à ces endroits et tu mets un pare-gravier au dessus de l'isolant. C'est un exemple de solution, on peut en trouver d'autre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
Super, merci encore je vais m'y mettre (dès que le temps le permet)
J'essaye donc de trouver cet isolant mais en GSB je ne trouve que du polystyrène extrudé destiné à "Isolation thermique des sols sous chapes".
Ca peut le faire ou pas?
S non, y a t-il une norme pour le polystyrène extrudé destiné à l'extérieur?
Merci
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Je ne sais pas trop, en tout cas le polystyrène extrudé en toiture peut être protégée par une dalle coulé sur place. Donc ça semble collé avec celui-ci. Je pense que tu peux y aller.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour
tapes "roofmate" ,ça existait déjà de mon temps ,c'est fait pour.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
Bonjour,
Ca y est j'ai commandé du roofmate (je ne me souviens plus de la référence exacte, il y en a plusieurs)
Dès réception, je m'y mets et je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Je pense ensuite m'attaquer à l'étanchéité des murs.
En effet c'est un garage en agglos recouvert d'un crépis sable/ciment.
En revanche, avec les pluies de ces derniers jours, l'eau traverse par certains joints et rentre dans les agglos jusqu'à l'intérieur.
Que me conseillez-vous comme procédé& d'étanchéité par l'extérieur?
J'ai vu qu'il y existait des produits à mettre avec un pulvérisateur chez SIKA ou autre...
Je pensais faire ça puis peindre avec une peinture façade (pliolite ?), étant donné que l'aspect du crépis sable/ciment me plait.
Est-ce une bonne idée et si oui quel est le produit d'étanchéité le meilleur?

Merci d'avance!
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Tous les enduits plastiques modernes sont étanches ,il n'y a pas lieu de traiter les agglos avec de l'hydrofuge,mais rebouche d'abord ou c'est faiblard.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Pareil de gege94500.

Tu peux aussi partir sur un revêtement d'imperméabilisation I1 à I3, à base de peinture aux résines acrylique type TOL-FIX et TOL-FLEX de chez Tollens (pour ne citer que cette marque).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 15h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir