Photographe Env. 1000 message Savoie
philyu a écrit:
Pas normal Nico , doux euphémisme pour ne pas dire , grosse bourde, pour le calcul hors valeur par défaut , cela semble fatiguant pour certains .

C'est malheureusement ce que font beaucoup de BE sur du calcul RT. C'est sur que si on cherche une étude thermique à moins de 400 €, on n'a que ce qu'on mérite.


philyu a écrit:
Les seules vraies questions il me semble sont :
- Les tests d'étanchéité sont ils concluants ou non?.
- Le CST a t'il contracté avec vous une obligation d'obtention du label ? ( Contrat libellé en ce sens?)

Le test d'étanchéité n'est pas bon du tout (Q4 de 3.08) [encore un euphémisme ], mais je laisserai phanou rentrer dans les détails, il semblerait que l'étanchéité ne soit pas finie (menuiseries et infiltration dans le doublage) ??

1
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Haute Loire
salut nico, dit moi, quel est l'incidence sur l'etude thermique le fait du mauvais calcul des pont thermique
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
L'incidence n'est pas énorme, globalement. Et tu ne peux pas te servir de ce point pour "attaquer" le BE : c'est pas très bon mais c'est autorisé, en calcul réglementaire, d'utiliser des valeurs par défaut.

Il faudrait refaire l'étude complètement pour te dire précisément, mais à la louche je dirais que cela change de 3 % ton besoin de chauffage, du coup le résultat global serait peut être de 58,xx au lieu de 59.29...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Haute Loire
ok
bon si on parler un peu de l'etancheite a l'air maintenant.
Pour le moment je suis a 3.08 au lieu des 0.6.
La maison n'est pas crepis, et les boitier electrique ne sont pas etanche.
Dite moi ce que vous voulez savoir et je vous le direz
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Haute Loire
[[/quote]
Le test d'étanchéité n'est pas bon du tout (Q4 de 3.08) [encore un euphémisme ], mais je laisserai phanou rentrer dans les détails, il semblerait que l'étanchéité ne soit pas finie (menuiseries et infiltration dans le doublage) ??

1[/quote]

pourquoi dit tu encore un euphemisme?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
Je dis ça pour Philyu, qui avait fait remarqué plus haut que je faisais des euphémismes ^^
Dire qu'un Q4 de 3.08 n'est pas bon, c'est un euphémisme : c'est carrément mauvais, à refaire ...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Haute Loire
l'etancheité n'interesse personne?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
phanou43 a écrit:l'etancheité n'interesse personne?



Bonjour ,

Là on ne peut rien pour toi ,cela se règle in -situ.

Si ton Cst a contracté avec toi pour un label BBC il a une obligation de résultat .

Si tu penses vraiment qu'il y a des malfaçons fait jouer ta DO.
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Thouars (79)
20 cm de TMS dans les murs, vive l'écologie!
Et vive le coût de construction!
Je pense que ton MO peut changer de bureau étude,( sous réserve que ce n'est pas une demande spécifique de MO)
Il peut aussi aller exercer ses talents au Pôle Nord!

Désolé de ma réaction mais on marche sur la tête

J'aimerai bien voir l'étude thermique en tout cas!
Messages : Env. 50
De : Thouars (79)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
pfp79 a écrit:J'aimerai bien voir l'étude thermique en tout cas!


Moi aussi! C'est possible de la poster sur http://dl.free.fr/ ?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
Ils ont peut être pas envie que l'étude avec toutes leurs coordonnées se balade sur le net

Y'a pas grand chose à voir de toute façon, c'est une étude RT2005 tout à fait classique. Chaudière gaz pour chauffage et ECS, VMC SF hygroB

Si vous voulez les résultats du calcul :
Ubat = 0.206
Cep = 59.29 kWh/m².an
Chauffage : 5069 kWh/an, 34.39 kWh/m².an
ECS : 2266 kWh/an, 15.38 kWh/m².an


C'est pas une STD, on n'apprend pas grand chose en lisant un rapport Perrenoud ^^


PS : moi je préfère qu'ils aient mis l'argent dans 20 cm de TMS que dans du photovoltaique ... c'est peut être pas écolo, mais vu que le chauffage est au gaz... le pétrole il est mieux dans l'isolation que brulé dans la chaudière !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Thouars (79)
Bon point pour Nico73, par contre l'économie d'énergie entre un mur r 4.5 et r 9 ce n'est vraiment pas grand chose!
Messages : Env. 50
De : Thouars (79)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
nico a écrit:PS : moi je préfère qu'ils aient mis l'argent dans 20 cm de TMS que dans du photovoltaique ... c'est peut être pas écolo, mais vu que le chauffage est au gaz... le pétrole il est mieux dans l'isolation que brulé dans la chaudière !


Cela peut se discuter ....

j'ai fait quelques règles de 3 !

Les besoins de chauffage sont de 5000 kWh /an, et les déperditions des murs représentent 15 % à la louche , soit 750 kWh.

Donc avec 10 cm de PUR au lieu de 20, la conso annuelle augmentera de 750 kWh.

Energie grise du PUR pour 100 mm épaisseur et 1 m2 = 10 kWh énergie primaire...

Surface des murs 182 m2 => 18 200 kWh d'énergie grise consommée immédiatement, "rentabilisée" seulement au bout de 25 ans compte tenu de l'économie de chauffage.

Est ce que cela vaut vraiment la peine sur un plan environnemental ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
C'est une excellente question mgarrig !

Je donnais mon avis d'une manière générale, mais tu as raison, dans le détail c'est pas toujours vrai, surtout quand on arrive à des R de 9 ...

Mettez de la paille Tongue
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
nico73 a écrit:C'est une excellente question mgarrig !

Je donnais mon avis d'une manière générale, mais tu as raison, dans le détail c'est pas toujours vrai, surtout quand on arrive à des R de 9 ...

Mettez de la paille Tongue


En effet en comble perdu pourquoi ne pas mettre systematiquement de la paille ! C'est de la BALLE!
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 29 avril 2024 à 16h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étude thermiqueArtisan
Devis étude thermique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir