Arret/utilisation chauffe eau PAC Dimplex

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.197 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Bonjour,

Je dois, pour cause de maison vide, et tentative de diminuer la consomation electrique
arreter la production d'eau chaude dans une maison (sans possibilité d'avoir des informations
des occupants habituels)

Le chauffe eau c'est Dimplex BWP 30 H, j'ai la doc, mais ils expliquent comment, monter, mettre en service mais pas couper !

Je n'ai que 2 interrupteurs sur l'engin:
- commutateur "cartouche chauffante" avec position I fonctionne en permanance, ou 0, marche automatique.
- commutateur "pompe a chaleur", position O -> PAC arret, et un petit soleil fonctionnement PAC = marche.
et
un bouton temperature eau chaude.

Si j'ai compris le fonctionnement, la cartouche chauffante chauffe les premiers degres, et la PAC prend le relais.

J'ai trouvé l'engin comme ca: cartouche chauffante sur I, et PAC I,

Premiere question: est-ce le fonctionnement normal ?

j'ai mis le regulateur au minimum -> l'eau est toujours a 60 degre (j'ai attendu 1 semaine pour retourner voir)

Deuxieme question : est-ce logique ?

Lors de ma derniere visite, j'ai cru eteindre tous les interrupteurs, j'ai mis (maintenant que j'ai lu la doc)
- la cartouche chauffante sur automatique,
- PAC sur OFF.
- le regulateur au minimum.

Troisieme question: est-ce que ca coupe le production d'eau chaude ?

Comme j'ai l'impression qu'on va me repondre non ...

Dois-je retirer les fusibles pour arreter la bete ? chercher un autre interrupteur ?

Est-ce que ce truc peux rester plein d'eau (devenue froide) sans preoccupation pendant plusieurs mois?

Merci
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Crozon (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Bonjour,

je me réponds à moi même, ayant obtenu les informations du fabricant, très rapidement, tout ce que je demandais.
Un bon point pour eux.


cmercier29 a écrit:
Le chauffe eau c'est Dimplex BWP 30 H, j'ai la doc, mais ils expliquent comment, monter, mettre en service mais pas couper !

Je n'ai que 2 interrupteurs sur l'engin:
- commutateur "cartouche chauffante" avec position I fonctionne en permanance, ou 0, marche automatique.
- commutateur "pompe a chaleur", position O -> PAC arret, et un petit soleil fonctionnement PAC = marche.
et
un bouton temperature eau chaude.

Si j'ai compris le fonctionnement, la cartouche chauffante chauffe les premiers degres, et la PAC prend le relais.


La "cartouche chauffante" chauffe l'eau si la temperature environnante est inferieure à 8 degré, la PAC ne fonctionnant pas.

Citation:

J'ai trouvé l'engin comme ca: cartouche chauffante sur I, et PAC I,

Premiere question: est-ce le fonctionnement normal ?

Non pas du tout, c'est le fonctionnement tout electrique pour besoin exceptionnel.
Donc c'etait totalement idiot de l'avoir en permanence sur electrique 65 degré.

Citation:

j'ai mis le regulateur au minimum -> l'eau est toujours a 60 degre (j'ai attendu 1 semaine pour retourner voir)
Deuxieme question : est-ce logique ?

Oui si on est en mode chauffage resistance electrique.

Citation:

Lors de ma derniere visite, j'ai cru éteindre tous les interrupteurs, j'ai mis (maintenant que j'ai lu la doc)
- la cartouche chauffante sur automatique,
- PAC sur OFF.
- le régulateur temperature au minimum.

Troisieme question: est-ce que ca coupe la production d'eau chaude ?

Oui c'est comme ça qu'on fait, consommation reduite, hors gel assuré



Le fonctionnement normal, économique, c'est:
- cartouche chauffante sur automatique
- PAC sur le "soleil",
- réglage temperature a 45 degré
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Crozon (29)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir