bonjour a tous

j ai un probleme avec mon chauffe eau electrique il ne chauffe pas pendant les heures creuses
j ai mis le contacteur jour/nuit en position 1 donc mon chauffe eau est constament alimanté(en HP et en HC) neanmoins la journée il chauffe tres bien et la nuit il ne chauffe pas.
je ne comprend pas, je pense peut etre a une baisse de tension pendant la nuit??
si quelqu'un peut m aider merci
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour

il faut le mettre sur la position auto pour bénéficié des HC/HP

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
il faudrait vérifier l'installation électrique notamment le contacteur jour nuit
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonsoir

deja un test à faire .....

1 quand le contacteur J/N est en marche forcée...est ce qu'il revient en auto lors du declenchement des HC par EDF ?

2 regardez/controlez le fusible/disjoncteur qui protege la laison Hp/HC ( generalement de tres faible valeur 2A .. )

3 suivez les indications de stephrider
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
guitou22 a écrit:bonjour a tous

j ai un probleme avec mon chauffe eau electrique il ne chauffe pas pendant les heures creuses
j ai mis le contacteur jour/nuit en position 1 donc mon chauffe eau est constament alimanté(en HP et en HC) neanmoins la journée il chauffe tres bien et la nuit il ne chauffe pas.
je ne comprend pas, je pense peut etre a une baisse de tension pendant la nuit??
si quelqu'un peut m aider merci


un contacteur commandé par le compteur et en état de marche ne tiendra pas en marche forcée. au 1er passage en HC il passera sur auto.

qu'est ce qui vous fait dire qu'il ne chauffe pas la nuit ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
bonjour,
merci a tous pour vos reponses
pour isoler le contacteur jour/nuit j ai débranché l exitation de celui ci et donc maintenant je peut le mettre sur la position que je veu
quand l exitation est branché en effet pendant les HC je ne peu pas le mettre en marche forcé sur 1
donc pour faire des essais(exitation débranhée)
pendant les HP je le met sur 0 ou auto c pareil
et la nuit je le met sur 1 et au bout de quelques jours je n ai plus d eau chaude
alors quand je le laisse tout le temps sur 1 (jour et nuit ) l eau reste chaude car il chauffe la journée
j espere avoir ete clair
merci
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

Donc si tu laisses le contacteur branché il repasse normalement en position HP/HC lors du changement de tarif?

si c'est ça c'est que le signal arrive bien ...

donc regarde le contacteur en lui meme s'il donne bien le courant au moment opportun ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
bonjour,
oui il passe automatiquement en HC/HP quand l exitation est branchée
je ne pense pas que se soit le contacteur car quand je le bloque sur 1 ( exitation débranchée) il ne chauffe pas la nuit pourtant il reste sur position 1 pendant le test
c est une "sorte "de piosition forcé
j espere etre clair
merci
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
il y a peut être un problème de résistance.

vous le laissez tout le temps sur 1, il chauffe tout le temps.
vous le mettez a mi-temps sur 1, au bout de quelques jours, l'eau est froide.

je pense que l'eau n'a pas le temps de chauffer quand il est a mi-temps. donc probablement résistance HS...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
mais pourquoi debrancher le fil pilote ?

si l'impulsion arrive bien

si en le mettant sur "forcée" le chauffe eau ... chauffe

c'est bien le contacteur qui ne met pas le contact au chauffeau ...à l'impulsion

regarde toutes tes connections/serrages et controle sur 2/3 jours ..

si tu le met en continue il ne chauffera que lorsqu'il a besoin ..c'est le thermostat qui declenchera en fonction de la temperature de l'eau pas en fonction de l'heure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
je continue a penser que la résistance a rendue l’âme...

une résistance de chauffe eau est la plupart du temps constituée de plusieurs éléments chauffants ( 3 ) identiques.

c'est d’ailleurs cela qui permet de transformer un chauffe eau mono en tri ( et inversement ) en modifiant le raccordement de ces résistances via les barrettes qu'on déplace.

en mono elle seront mise en parallèle et en tri en étoile

si une des ces résistances claque, le chauffe eau ne fait plus que les 2/3 de sa puissance. forcement le temps de chauffe va s'en ressentir.

en mettant le contacteur en marche forcée permanente, il a plus de temps pour chauffer l'eau et ensuite il fait du maintient au chaud.

en ne le faisant marcher que la nuit il doit réchauffer d'un seul coup toute l'eau qui a été utilisé en une journée. si ce n'est pas suffisant, l'eau qui na pas été chauffée vient s'ajouter a celle de la journée suivante. donc encore plus d'eau a chauffer.... ect.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
bonsoir
peut etre mon chauffe eau est mal branché au niveua des "barettes en question "?
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
c'est aussi une possibilité ... surtout si c'est un chauffe eau neuf qui n'a jamais fonctionné ...

une photo des barrettes ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
bonsoir
je n arrive pas a mettre de photo
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
bonsoir
merci pour vos reponses
je pense avoir trouvé la panne c le chauffe eau qui etait cablé que sur une resitance
voila
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
guitou22 a écrit:bonsoir
merci pour vos reponses
je pense avoir trouvé la panne c le chauffe eau qui etait cablé que sur une resitance
voila


merci du retour,
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bien vu Fab
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Blush
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Vosges (88)
Bonsoir,
Je viens de m'apercevoir que mon compteur électrique claque tous les 10/15 secondes en affichant puis éteignant l'affichage des heures creuses.
Je me suis aussi aperçue que les heures pleines ne se comptabilisent plus.
Le contacteur du chauffe eau est en position auto et ne marche pas en marche forcée. Est-ce normal ?
Il claque aussi de temps en temps mais reste en position auto. J'ai toujours de l'eau chaude.
EDF m'a demandé de vérifier mon installation avant qu'un technicien passe.
Cela peut-il provenir de mon contacteur chauffe eau ou est-ce le compteur EDF ?
Merci pour votre aide.
Messages : Env. 300
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 18h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir