Bonjour,

Ayant 125m de réseaux à faire, je comptais mettre un regard à 50m et un à 100m, me permettant plus tard de tirer mon câble edf et le câble ptt.
Ma question est la suivante, quel type de regard faut il mettre et permettant de recevoir 2 gaines en Ø40 et une gaine Ø90?

Merci.
Messages : Env. 300
De : Buzet (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Bonjour, quelque chose de large, au moins 50x50 intérieur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Buzet (31)
Style regard en beton classique avec réhausse et couvercle?
Messages : Env. 300
De : Buzet (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Oui tout à fait. Je te conseillerai les bétons allégé car c'est plus facile à mettre en place. Si des voitures passeront sur les regards, passe avec des couvercles en fontes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Buzet (31)
Ok merci, non pas de passage dessus, pour la mise en place faut il faire des ouvertures dans le regard ou amener les gaines par dessous?
Pour les ptt, 50m ne sont ils pas trop espacés?
Messages : Env. 300
De : Buzet (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
a ta place avec 125 m je les espacerai de 40m ... (40 + 40 + 45)
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Pour les PTT, limite pas besoin de regard, ça passe tout seul avec une aiguille. Mais pour EDF, il les faut. +1 pour Fab, il vaut mieux repartir les regards.
Il suffit de faire rentrer les génolène sur les cotés, là où c'est prepercé. Si tu passe par le dessous, ça fera des coudes en plus et faut mieux éviter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Buzet (31)
je ne peux pas car à 100m je dois repartir pratiquement à l'équerre d'où 50 + 50 et changement de direction.
J'avais entendu dire que les ptt quand il venait passer le câble exigeaient un regard tous les 40m.
Messages : Env. 300
De : Buzet (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Ben veuille a bien laisser les aiguilles dans les génolènes. Pour les PTT, ça me dit rien et je ne crois pas qu'il y ait des obligations. Dans ton cas, profite quand même des regards EDF ça simplifiera les choses de toute façon. Chez moi, j'ai tiré avec le soustraitant PTT sur 40m sans chambre, et sans aiguille, leur câble est rigide et est passé tout seul. Il me disait qu'en cas de souci, il avait une aiguille de 100m de toute façon.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Buzet (31)
et la gaine de 90 pour passer 2 cables 95² cela vous paraît correct?
Messages : Env. 300
De : Buzet (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Oui et je rajouterai une 3eme gaine 40 pour la téléinfo EDF.
Par contre, 2x95² c'est énorme et hyper couteux. Qui te recommande ça ? Je crois qu'on peut mettre moins en passant à du tri, ou un truc comme ça. A fouiller en tout cas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Gaillots a écrit:Oui et je rajouterai une 3eme gaine 40 pour la téléinfo EDF.
Par contre, 2x95² c'est énorme et hyper couteux. Qui te recommande ça ? Je crois qu'on peut mettre moins en passant à du tri, ou un truc comme ça. A fouiller en tout cas.


la norme ...en exigeant un max de 2% de chute de tension .... en tri, c'est une solution, mais pas forcement moins couteuse : 4x25cu ou 2x95cu ... je suis pas sur que ce soit beaucoup moins chère .
en alu par contre, c'est a étudier : 2x120 alu
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Buzet (31)
2x95 alu c'est ce qu'il y a de moins couteux, ma question est est ce que les 2 cables de 95² vont passer dans la gaine de 90?
Et je ne compte passer qu'une seule gaine edf avec tout.
Messages : Env. 300
De : Buzet (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
D'après ce que j'ai lu, oui ça passe mais c'est sport. W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
chr14 a écrit:2x95 alu c'est ce qu'il y a de moins couteux, ma question est est ce que les 2 cables de 95² vont passer dans la gaine de 90?
Et je ne compte passer qu'une seule gaine edf avec tout.


non, ce n'est pas 2x95 alu mais 2x95 cuivre.

je pense que ça doit passer. poser les bien droite et légèrement tendues si possibles.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Buzet (31)
non c'est bien 2x95 alu
Messages : Env. 300
De : Buzet (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
c'est bien un disjoncteur 30A60 et 125m de câble ?

si oui et pour respecter la norme il faut du 2x95 cuivre ou du 2x120 alu
le 2x95 alu ne supportera que 98m
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir