Retour
Menu utilisateur
Menu

Transfo d'isolement ou différentiel 10mA ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.992 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bonsoir,
J'ai un problème !
Dans ma salle de bains, suite à l'ajout d'une baignoire qui n'était pas prévue à l'origine de la construction, je me retrouve avec un sèche serviettes ( double isolation) et une prise rasoir ( près du lavabo ) dans la zone 2.
Donc à moins de 60 cm de la baignoire. ( 40 cm pour le sèche serviettes et 50 cm pour la prise )
La solution serait de mettre un différentiel de 10 mA sur ces circuit ou d'installer un transfo d'isolement pour être correctement protégé.
La première solution est une bonne protection, mais pas conforme à la norme, quant à la seconde je ne sais pas si c'est conforme pour autant.
Je précise que je ne serais pas obligé de passer par le Consuel.
Alors je sais , vous allez peut être me dire , les normes c'est pas fait pour rien , d'accord , d'accord !! mais que pensez vous de cette même norme qui autorise une prise de courant à proximité d'un lavabo ou d'un évier sous prétexte qu 'ils ne sont pas considérés comme point d'eau ! ?
Surement plus dangereux qu ' un sèche serviettes double isolation protégé par un 10 mA !
Bon , il me faut absolument une solution, quand j'ai dit à ma femme que je ne pouvais pas raccorder la prise pour le sèche cheveux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Oise (60)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Inutile de mettre un 10mA et pas bonne idée car cela risque de sauter souvent.

Le sèche serviette est autorisé en volume 2 s'il est de classe II (ce qui est toujours le cas)
La prise rasoir est autorisée en volume 2 si alimentée par transformateur de séparation pour puissance entre 20 et 50 VA.
Si nécessaire changez votre prise par une prise de ce type
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#search=OK;reference=067159
ou
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#search=OK;reference=077586
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Merci Carminas,
C'est une bonne nouvelle, mais je peste contre la technicienne qui est venu faire un diagnostique pour la vente de mon appartement et qui ma raconté des sornettes. ( j'en avais profité pour lui poser mon problème )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous savez ces personnes sont formées à minima pour faire le diagnostique.
De plus c'est uniquement un diagnostique de sécurité, pas une conformité complète par rapport aux normes en vigueur.
Ce n'est pas illogique qu'elle ne connaisse pas toutes ces subtilités.

Mais attention à la prise c'est une prise rasoir pour 50W, pas pas pour un sèche cheveux qui fait au moins 1000W. Crying
Il faudra trouver une autre solution pour Madame

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Carminas a écrit:
Mais attention à la prise c'est une prise rasoir pour 50W, pas pas pour un sèche cheveux qui fait au moins 1000W. Crying
Il faudra trouver une autre solution pour Madame

@+

Ouais, ben j'ai intérêt à la trouver la solution
Donc transfo d'isolement pour la prise, et si possible astuce pour mettre sous tension ce dernier lors de l'utilisation de la prise.
C'est maintenant que j'apprécie d'avoir tout câblé en étoile a l'armoire et de disposer d' une colonne technique !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir