Bonjour,
je lance un sos car j'ai un soucis avec mon CMI qui a un plombier nul et qui a fait une installation qui me semble par dans les normes DTU 60.11 ni NF au niveau des diametres des cuivres installés.
je souhaite avoir une confirmation sur les diametres de cuivres utilisés a l'entrée d'eau et sur le tuyau montant a l'etage.

Voici le détail de mon installation

RDC

1 WC (EF)
1 Evier cuisine (EF + EC)
1 Lave vaisselle (EF)
1 Lave linge (EF)
1 lave Main (EF + EC)


ETAGE

1 WC (EF)
3 lavabos (EF + EC)
1 baignoire (EF + EC)
1 douche (EF + EC)


Chauffe eau solaire dissocié dans les combles

L'entrée d'eau est actuellement (pas raccordé encore au compteur) du 14mm
le tuyau montant a l'etage est du 12mm . on a du 10 sur les lavabos je crois

la maison n'est pas encore carrelée et tout peut etre refait. j'ai demandé l'avis d'un plombier il m'a indiqué que c'etait pas suffisant.

Pour "prouver" que le CMI est en tort je souhaite effectuer les calculs préconiser dans le DTU...
mais la je suis completement paumé...

Merci de votre aide
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 40 message Lorient (56)
Salut
je ne pourrais pas t'aider dans le calcul des tuyaux car je ne les connais pas .
par contre , je peux te dire que c'est extrement petit ce que ton plombier t'as mis.
dans l'ideal , un p.e de 25 entre ton compteur et ta maison .et après tu repart en cuivre de 22.

uniquement pour ton étage , ce serait bien que ce soit un 18 qui monte.

bon courage
Messages : Env. 40
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Marnand (69)
Bonsoir'
l'installation est nettement sous-dimensionnée.Avec tout ces points d'eau le départ compteur devrait etre en 16/18 jusqu'a l'étage pour pouvoir alimenter la baignoire et la douche en 14/16 , les 3 lavabos en 12/14 et le wc en 10/12.
L'eau chaude de meme.Avec ça vous aurez de la pression et surtout du débit.Pour moi c'est a refaire depuis le compteur
Messages : Env. 40
De : Marnand (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message
Merci pour les réponses. C'est bien ce que je pensais.
le constructeur est titulaire de la marque NF CCMI. j'ai réunion de chantier demain. Je vais exiger la modification complète du réseau sous peine de mise en demeure et information a NF.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Lorient (56)
Tiens nous au courant
Messages : Env. 40
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message
La réunion de chantier n'a pas eu lieu.
les réunions de chantier étant difficiles seul (le CST ne veut pas consigner toutes mes remarques dans les PV) je souhaite être systématiquement accompagné de mon beau-père (le père de ma femme co-signataire) . Le CST a refusé vendredi dernier qu'il m'accompagne même avec un pouvoir manuscrit signé de la main de ma femme ! : il m'informe que si je veux être accompagné je peux le faire avec un expert.

as t ' il le droit ?
il pretexte qu'il n'est pas couvert par son assurance en responsabilité civile.

Du coup je fais venir demain un expert (mais ça va me couter 1000 euros et il ne sera pas présent à toutes les réunions de chantier). Il va constaté j'espère a ce prix que la plomberie est a refaire...
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
D'après le DTU, sur du cuivre, tu devrais avoir :
Alimentation de l'étage : mini 18 intérieur (20ext en cuivre) - (comme a dit haribo, donc)
Alimentation générale : mini 20 intérieur.
Lavabo : ok en 10 int (12ext en cuivre)
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message
Bonjour,
la visite de l'expert a duré 3 heures. Le directeur du CMI s'est débiné et a envoyé un pauvre conducteur de chantier arrivé il y a quelques mois se faire prendre une leçon sur la construction, les règles de l'art (ça fait mal pour un CMI NF).
De plus j'ai le droit de me faire accompagné de qui je veux : l'expert l'a confirmé devant lui.
du coup j'attends le rapport et suivra la mise en demeure...
Merci encore a tous pour votre soutien je reprend un peu espoir meme si je crains que cela ne se termine en procès.Crying
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Lorient (56)
Petit conseil : avant de te lancer dans un procès , pense eventuellement à saisir les médiateurs de justice.
ils pourront t'aider.
dans ma ville ,il y a aussi la boutique du droit : ce sont des juristes , qui la aussi , peuvent te conseiller.

bon courage
Messages : Env. 40
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Houlgate (14)
Oui de toute facon le diamètre principale apres compteur doit etre de18/20 pour alimenter le reseau,en" parapluie" ou autres,et reduire ensuite,selon les éléments sanitaires
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Houlgate (14)
Voir meme du 20/22 selon l etendue de la superficie,et donc du debit preconisé ,pour que chaques pièces est l afflux necessaire pour le confort de l installation
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 15h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir