Bonjour à tous,

J'ai oublié de demander des infos techniques au gars de chez EDF.

Comme certains d'entre vous je suis à une distance assez lointaine de ma logette EDF. (plus de 20m).

Du coup EDF m'a installé une logette "dos à dos" avec une partie chez moi et une partie côté route. (type 2 je crois..).

Mais du coup c'est à moi de passer les cables dans le foureau que j'avais prévu lors de mes terassements.

La personne de chez EDF m'a dit que je devais passer du 25mm2 dans mon cas mais j'"ai complètement oublié de demander quel type de cable.

En effet j'ai pu lire sur internet que certains passent du rigide, d'autre du souple... quel est le plus pratique?

1.Bref, auriez-vous les références exacts de ce cable ainsi que les couleurs?
2.Faut il que j'ajoute d'autres cables ? j'ai entendu parler de contact jours nuit et de teleport, quels sont les références et couleurs pour ces fonctions?
3.Enfin, une fois que j'aurais ramené ce cable de 25 au disjoncteur edf 500mA 30/60 instantané (lol) que je vais acheter, quel section je prends pour aller à mes bornier de neutre et phase de mon tableau?



J'me serais bien passer de cette étape dans ma construction mais la distance me l'impose.

D'avance merci !

Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

tinibou a écrit:Bonjour à tous,

J'ai oublié de demander des infos techniques au gars de chez EDF.

Comme certains d'entre vous je suis à une distance assez lointaine de ma logette EDF. (plus de 20m).


[color=FF0000]plus de 30m ...[/color]

tinibou a écrit:Du coup EDF m'a installé une logette "dos à dos" avec une partie chez moi et une partie côté route. (type 2 je crois..).


[color=FF0000]oui, type 2 [/color]

tinibou a écrit:Mais du coup c'est à moi de passer les cables dans le foureau que j'avais prévu lors de mes terassements.

La personne de chez EDF m'a dit que je devais passer du 25mm2 dans mon cas mais j'"ai complètement oublié de demander quel type de cable.


[color=FF0000]le 2x25² ok si vous avez moins de 42m de cable. du R2V va très bien. [/color]

tinibou a écrit:En effet j'ai pu lire sur internet que certains passent du rigide, d'autre du souple... quel est le plus pratique?


[color=FF0000]le rigide avec les fouets de raccordement. [/color]

tinibou a écrit:1.Bref, auriez-vous les références exacts de ce cable ainsi que les couleurs?


[color=FF0000]2x25² R2V je croix que les couleur normalisée de ce câble sont bleu et noir .. pas le choix. en tous cas, il faut qu'un des conducteur soit bleu. [/color]

tinibou a écrit:2.Faut il que j'ajoute d'autres cables ? j'ai entendu parler de contact jours nuit et de teleport, quels sont les références et couleurs pour ces fonctions?


[color=FF0000]idéalement un 2x1.5² R2V et/ou du câble teleinfo. le telereport n'est pas pour vous. cependant il est fréquent d'utiliser du câble dit " de telereport " pour faire de la teleinfo. [/color]

tinibou a écrit:3.Enfin, une fois que j'aurais ramené ce cable de 25 au disjoncteur edf 500mA 30/60 instantané (lol) que je vais acheter, quel section je prends pour aller à mes bornier de neutre et phase de mon tableau?


[color=FF0000]instantané ? vous êtes sur ? .... le câble remonte jusqu'au bornier de votre coupure d'urgence. je vous conseil d’utiliser des fouets de raccordement . [/color]



tinibou a écrit:J'me serais bien passer de cette étape dans ma construction mais la distance me l'impose.

D'avance merci !



[color=FF0000]de rien ... [/color]
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Fab a presque tout dit

Pour préciser un peu :
- téléreport : sert à ERDF pour relever le compteur à distance depuis la rue (pas utile dans votre cas, puisque le compteur est au niveau de la rue)
- Câble HC (2x1,5²) : permet de mettre en route automatiquement un chauffe-eau (ou autres appareils) la nuit si on a un tarif HC
- téléinfo (paire téléphonique de type SYT écranté, du câble téléreport convient bien pour cet usage) : permet le dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie, pour échanger des infos type : période tarifaire en cours, indicateur de délestage, consommation instantané. Très intérressant si vous avez du chauffage électrique.

Pour votre coupure d'urgence ne pas utiliser de DB 500mA instantané :
- interrupteur sectionneur
ou
- DB non différentiel
ou
- DB 500mA sélectif

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Rhone
Super fab merci encore même si ton msg est plein de code HTML bizarre, je pense que c'est un probleme de mise en forme?

Donc pour conclure 2x25² R2V (bleu/noir) ainsi que un 2x1.5² R2V (couleur?). Pour le telport j'ai pas compris ta réponse, c'est un cable réseau?(RJ45?)

Merci en tous cas pour ta réactivité. Biggrin
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
Mince carminas, nos messages se sont croisés.

Merci pour ces précisions supplémentaires, pour le DB instantané j'ai choisi de le prendre pour mon probleme d'orage fréquent (un de mes autre post en parle).

Intéréssant ta précision sur le téléinfo.

Merci
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 03h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir