Retour
Menu utilisateur
Menu

Néophyte en perdition pour avis sur mon tableau électrique

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.347 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à tous,

J'appel a votre expérience et à votre savoir pour me dire si l’organisation de mon tableau électrique tel que j'envisage de le concevoir vous semble correct!
J'ai un gros doute concernant l'alimentation de ma future PAC 11kw (puissance PAC plus appoint électrique).... Je pense mettre un disjoncteur différentiel plutôt qu'un ensemble inter diff +disjoncteur (pour gagner un peu plus de place)
Pensez vous qu'un abonnement EDF 60A soit suffisant pour m'alimenter?...


[img]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]



Merci d'avance pour vos commentaires
Messages : Env. 50
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à tous,

J'appel a votre expérience et à votre savoir pour me dire si l%u2019organisation de mon tableau électrique tel que j'envisage de le concevoir vous semble correct!
J'ai un gros doute concernant l'alimentation de ma future PAC 11kw (puissance PAC plus appoint électrique).... Je pense mettre un disjoncteur différentiel plutôt qu'un ensemble inter diff disjoncteur (pour gagner un peu plus de place)
Pensez vous qu'un abonnement EDF 60A soit suffisant pour m'alimenter?...


[img]%3Ca%20href=[/img][img]http://img717.imageshack.us/img717/5392/implantationtableau.png" />%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]



Merci d'avance pour vos commentaires
Messages : Env. 50
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Bonjour,

Personne pour me conseiller et me réconforter sur le bien-fondé de mon projet!????
Ayez pitié de moi qui suis un peu perdu dans ce domaine....

Mille mercis à ceux qui pourrons me répondre.
A+
Messages : Env. 50
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Charente Maritime
11 kW de PAC, diable ! Vous construisez une grande surface ? ou vous avez oublié le poste isolation ?

11.5 kW + four + plaque élec ça ne passe pas en 60A... seulement est-ce que ça arrivera cette situation, pas si sûr.
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Le chauffagiste à prévus une PAC OPHELY 364 de chez AIRPAC avec une résistance d'appoint de 6kW, ce qui nous amené à une puissance max en cas de grand froid de 11kW!.... Si j'ai tout bien compris!?... Il faut additionner la puissance de la PAC avec celle de la résistance d'appoint, ou juste prendre en compte celle de la résistance d'appoint!?
Si c'est 11kW qu'il faut retenir, effectivement c'est beaucoup, mais ce cas de figure ne se présenteras pas souvent!...Enfin j’espère
Ma question est la suivante:
Si je part sur la base d'un contrat 60A chez EDF avec une câble d'alimentation (16mm²) entre la borne et mon compteur séparé de 25mm avec la configuration de mon tableau tel que présenté plus haut, est que le consuel voir EDF validerons mon installation!???

Merci pour vos retours
A+
Messages : Env. 50
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Mais ou sont donc passés les expert de l’électricité!???
Soyez sympa prenez 5min pour me répondre...PLEASE
Messages : Env. 50
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous savez c'est le mois d'août et il n'y a pas foule sur les forums.

Moi je n'y connais rien en PAC, mais de toute façon partez du principe que tout ne fonctionne jamais simultanément.
L'idéal serait que la résistance d'appoint soit délestable (à vérifier avec votre chauffagiste) afin qu'en cas de pointe d'utilisation de l'électroménager celle-ci soit automatiquement coupée.

De toute façon ERDF ne délivra pas plus de 60A en mono (14kW). Si vous voulez plus, il faudra passer en tri.

Pour en revenir à votre tableau, la rangée du bas ne me semble pas pertinente. Si l'ID coupe vous n'avez plus une prise qui fonctionne dans la maison. Faites une répartition homogène des différents type de circuits. Cela vous assurera une meilleure sélectivite.

Mettez vos circuits extérieur sous un ID dédié à l'extérieur

Il n'y a rien sous l'ID de la 2ème rangée, pas pertinent

Si vous mettez un disj diff pour le congel, il ne faut pas 40A. 16A conviendra bien.

Mettez les 2 PC GTL en dehors du tableau, elles servent à alimenter les équipement du tableau de com, et cela vous fera plus de place.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Merci Carminas pour tes réponses pertinentes!

Le Chauffagiste vient de me dire que la résistance d'appoint est constitué par plusieurs épingles de 2kW chacune, il en câblera le nombre qu'il faut en fonction de mon installation et du climat hivernal de ma région (sud de la France)!
Au max si l'ont utilise les 6kW d'appoint plus la PAC elle pourrait pomper 9kW. Même dans ce cas il me dit qu'avec un contrat EDF de 12kW je serais largement bon!
Dans tous les cas il ma préconiser de prévoir un câble d'alimentation de 10mm² afin d'être large et de pouvoir si le besoin s'en fait sentir, utiliser la puissance électrique d'appoint max en plus de la PAC.

Si quelqu'un à d'autres commentaire qu'il ne se prive pas!... Je suis toujours preneurs de critiques qui peuvent me permettre d'améliorer la conception de mon projet!
Messages : Env. 50
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un point complémentaire

Un disjoncteur diff 63A prendre 4 modules, donc pas moins qu'un ID + un disjoncteur
http://docdif.fr.grpleg.com/[...]600_099.pdf

Voir donc si cela change quelque chose au niveau du prix.


Demander à votre chauffagiste, s'il y a moyen de délester les résistance, soit directement par un contact présent au niveau de la PAC ou par une alimentation séparée qui permettrait de les mettre ou non sous tension via un contacteur.
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 13h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir