Bonjour à tous,

je suis en train de faire un grand garage de 66m² (6m par 11m).
la partie maçonnerie est presque fini et voici l'étape de la charpente.
la charpentier est venu posé les pannes et les chevrons et une ferme.
je lui avait demandé de mettre 2 pannes dans chaque rampants, mais il m'a mis 1 seul panne par pente.(section panne 8cm*22,5cm), d'après ces calcules c'est bon.
je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est bon pour une toiture en ardoises avec 2 velux.
mais je pense dans le futur mettre du placo et isolé dans le grenier .
le maçon qui est venu faire le garage fait aussi du placo dans son entreprise et me dit qu'il faut 2 pannes par pentes pour soutenir le placo..
est ce que quelqu'un pourrais m'aider à savoir quelle solutions est la meilleurs.
dites moi si vous voulez plus d'infos.
merci d'avance.

charpente garage
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Chinon (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Le nombre de pannes en soit n'a rien avoir avec tes besoins. On peut très bien concevoir une charpente avec deux pannes incapable de supporter placo et isolation comme on peut concevoir une charpente à une panne capable de supporter placo et isolation. La question est d'avoir une adéquation entre section des bois et charge (poids) que la charpente doit encaisser.

Pour cela deux solutions:
- demander la feuille de calcul à ton charpentier
- faire du revers ingénierie (calculer si tes sections sont suffisantes)

Le plus simple demande la feuille à ton charpentier.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Essomes Sur Marne (2)
Bonjour. tout est question de répartition de charges mais perso je préfère mettre des pannes à distance de 1,50m max plutôt que d'en "économiser" 2.
Dans ton cas, 2 pannes distantes de 1,30m env. aurait été bien je pense ...
Messages : Env. 50
De : Essomes Sur Marne (2)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt

Donnes toutes les infos habituelles, région, site, altitude, couverture, section chevrons, sections pannes, portée de panne, nature des bois et catégorie ... et c'est seulement par le calcul que tu auras une réponse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Chinon (37)
Pour info

- région centre département Indre et Loire
- couverture : ardoise naturelle 32*22
- section chevrons : 75*63
- section pannes : les 3 grandes à cheval sur le mur central font 75*225 et les autres 75*200
- nature du bois : pin
- portée pannes de gauche à droite sur l'image 2,86m ; 3,60m et 3,80m.

merci à tous pour votre aide.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Chinon (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Manque la pente du toit;

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
erwan1972 a écrit:Manque la pente du toit;

cdt


exact et aussi écartement entre sablière - pannes intermédiaire - panne faîtière.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Chinon (37)
Ok désolé

pente toiture 45°
et l'écart c'est marquer sur la photo.
sablière - panne intermédiaire = 1,80m
panne intermédiaire - faitage = 2,20m
merci d'avance.
charpente garage1
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Chinon (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Bonjour,

pour des pannes en zone neige A1 portée 3800mm, entre-axe 2200mm, pente 45° à devers (les pannes intermédiaires sont penchées tu confirme ?), poids de la couverture estimé à 45DAN/m² (décomposé avec les valeurs approximatives majorées suivante 30 d'ardoise, 5 liteau cloue, 10 chevron)

et en prenant du bois qualité C18 (c'est la qualité de bois la plus courante),

ELU 119%

pas bon,car on dépasse les 100%.

je recommence avec 40DAN/m²

on a ELU 101%.et avec 38DaN/m² 100%, çà doit être çà aux imprécisions près des mesures, le charpentier a très probablement pris 40DaN/m². Valeur correct sans plus (pas de rab pour poser de l’électricité par exemple)

Par contre au ELS on est à 280% !!!!!!!!!!!!!!!!
Soit une flèche de 52mm !!!!!!!!!!!!!

et si on veux un ELS à 100% la charge est de 5-7DaN/m², soit rien du tout.
Même en prenant une qualité de bois supérieure on est encore largement dans les choux

Le charpentier a commis une erreur importante il faut qu'il corrige sa charpente !

D'autre membres confirme mes analyses ou me gourje ?

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Il faudrait ajouter des anti-dévers aux 1/3 et 2/3 des pannes à venir buter contre les blochets de la ferme d'un côté, et à la jonction des pignons et de la façade de l'autre. Pour la toiture seule, ça soulagerait assez la panne, par contre je ne suis pas sur que cela suffise si on considère en plus une charge de placo.
Messages : Env. 50
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Il faudrait ajouter des anti-dévers aux 1/3 et 2/3 des pannes à venir buter contre les blochets de la ferme d'un côté, et à la jonction des pignons et de la façade de l'autre. Pour la toiture seule, ça soulagerait assez la panne, par contre je ne suis pas sur que cela suffise si on considère en plus une charge de placo.


Pour moi le problème est déjà sans le placo, c'est sous dimensionné.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Essomes Sur Marne (2)
erwan1972 a écrit:

D'autre membres confirme mes analyses ou me gourje ?

cdt


Il devrait rajouter 2 pannes intermédiaires ( une de chaque coté ) et c'est bon ...... meme si je pense que la section est un peu faible.
A titre d'exemple, chez moi j'ai une charpente traditionnelle:
- Pente à 45
- Longueur de pente: 5.70m
- Altitude : 80m
Section de pannes 10x30 longueur 4.90m au nombre de 3 par pent de toiture entraxe + ou - 140.
Messages : Env. 50
De : Essomes Sur Marne (2)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Chinon (37)
Ok merci , je vais voir ça avec lui lundi.

bon week end.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Chinon (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 16h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir