Régulation Landis & Gyr RVL45

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.108 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,


J'ai installé ce type de régulation sur une chaidière bois + ballon tampon.
Tout fonctionne plutot bien, pas de soucis avec la pente de T° en fonction de la température extérieur.


Toutefois, dans la notice, rien de précisé concernant le réglage de ce qui est encadré sur la photo ci-jointe en rouge...





Si qqu'un connait ???


Merci
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour,
C'est les décalages des consignes de départ en mode jour et nuit.
Le curseur de gauche (rouge) = décalage de la température de départ le jour. Si la courbe de chauffe est bien réglée, il doit être à 0.
Le curseur de droite (bleu) = abaissement de la température de départ en réduit.
Ça sert à affiner et gérer l’ensoleillement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
zadene a écrit:Bonjour,
C'est les décalages des consignes de départ en mode jour et nuit.
Le curseur de gauche (rouge) = décalage de la température de départ le jour. Si la courbe de chauffe est bien réglée, il doit être à 0.
Le curseur de droite (bleu) = abaissement de la température de départ en réduit.
Ça sert à affiner et gérer l’ensoleillement.


Ok, merci, je comprend mieux...

a ce sujet, sur un plancher chauffant (qui à donc une forte inertie), est-il pertinant d'abaisser la T° d départ en mode nuit ??
Si oui, de combien et surtout vers quelle heure repasser en mode "jour" vu l'inertie et le décallage de la réaction du plancher chauffant ??

Merci
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Tu as exactement le même? Avec les mêmes graduations pour la courbe de chauffe? Avec un plancher, ça a dû être galère à régler.
Pour l’abaissement nocturne, essaie de baisser (-5°C, par exemple), et vois si ça suffit pour maintenir une température intérieure réduite. Sinon, laisse-le sans abaissement.
Pour la relance, essaie une heure avant de te lever. Si ça caille trop au saut du lit, augmente par palier.
Mais si c'est pour mettre plus de 2 heures de relance, ça sert à rien de baisser la nuit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
zadene a écrit:Tu as exactement le même? Avec les mêmes graduations pour la courbe de chauffe? Avec un plancher, ça a dû être galère à régler.
Pour l’abaissement nocturne, essaie de baisser (-5°C, par exemple), et vois si ça suffit pour maintenir une température intérieure réduite. Sinon, laisse-le sans abaissement.
Pour la relance, essaie une heure avant de te lever. Si ça caille trop au saut du lit, augmente par palier.
Mais si c'est pour mettre plus de 2 heures de relance, ça sert à rien de baisser la nuit.


Non, ce n'est pas exactement la même (enfin ce qui change, c'est que la mienne n'a pas d'horloge digitale, c'est encore moins bien)...

Sinon, oui, la courbe de chauffe est identique...Je ne l'ai mis en fonctionnement que depuis 1 semaine...
Consigne actuelle en mode jour uniquement tout le temps... Réglage pente : avec 5° dehors, T° eau départ à 22-24°, avec -10 dehos, T° départ env. 30°...

Ma pente est volontairement très faible car j'ai une isolation plutot correcte (monomur + isolation extérieure, 40cm sous toiture et rampants,...)
Maison de 160m² au RDC, chauffage au sol de 120m²
niveau sous combles non aménager encore (160m² au sol, le sera prochainement) actuellement chauffé par le plafond du RDC, T° dans les combles : 17°

J'ai également un poele à gra**** qui nous à permis de chauffer correctement mais fonctionnant presque en non-stop l'hivers dernier (utilisation de plus de 3,5T de gra***)...

Le plancher chauffant n'est donc la que pour maintenir une T° d'env. 21° tout le temps, même la nuit ( jumeaux de 2 mois qui viennent souvent en pleine nuit), l'appoint c'est le poele qui le fait pour maintenir env. 22,5° en journée...

Le pourquoi d'un chauffage au sol alors que le poele suffisait l'an dernier : avec 2 nourrissons, pas question de prendre le risque de voir une panne du poele nous priver totalement de chauffage...Le poele fopnctionne bien, toutefois, on lis pas mal de chose sur les poele gra*** et j'ai déjà eu qques soucis de capteurs ( porte fermé mais capteur non réactif ==> poele en défaut)...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour a tous,

Je suis en train d'installer un rvl 45 pour uniquement, dans un premier temps, piloter une vanne 3 voies.
Quelqu'un sait il s'il est possible, sur cette régulation, de paramétrer le temps d'impulsion minimum d'activation
du servomoteur, la durée de la course de ce dernier ainsi que la sensibilité de déclenchement (ecart entre la consigne et la température mesuré).

J'ai parcouru la documentation sans trouver de réponse.

merci par avance pour toute info.

jcdvz
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,

je reviens encore avec ma régul...

Est-il possible, sur une RVL45, d'y adjoindre un thermostat de T° d'ambiance ???

Cela me permettrait de limiter la circulation d'eau si la T° de consigne du niveau de vie est atteinte...
J'ai rien vu dans la notice qui le précise...

(je précise que la solution simple n'est pas jouable : le thermostat ne peut pas couper uniquement la pompe de circulation, car en coupant la pompe, la t° du fluide de départ baisserais puisque pas de circulation --> la régul, toujours sous tension, commanderai une ouverture max de la V3V et comme pas de circulation, elle resterai en position ouverte max. Lorsque le thermostat ordonnera un redémarrage de la pompe, la T° de départ sera grande pendant plusieurs minute puisque V3V ouverte au max. Celle-ci corrigera la T° de départ dans les minute à suivre mais l'aquastat de sécurité, situé sur le circuit de départ, à réarmement manuel, va couper la pompe puisque detection d'une T° de départ trop haute pendant qques minutes...
Bref, ingérable...

Donc si solution alternative il y a
Merci
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,

la sonde QAA21 donne la température d'ambiance au RVL45 et normalement, je pense que ce dernier décide de l'action suivant ce que vous avez programmé
Mais d'autre solution existe, comme l'installation d'une vanne à pression différentiel qui va permettre à votre circulateur de continuer de tourner
en circuit minimum et donc de conserver le bon réglage de la V3V, même si tous vos émetteurs sont fermés.

Je ne suis pas chauffagiste, peut être que des contributeurs plus expérimenté vous apporteront une solution
plus adéquate.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
jcdvz a écrit:Bonjour,

la sonde QAA21 donne la température d'ambiance au RVL45 et normalement, je pense que ce dernier décide de l'action suivant ce que vous avez programmé
Mais d'autre solution existe, comme l'installation d'une vanne à pression différentiel qui va permettre à votre circulateur de continuer de tourner
en circuit minimum et donc de conserver le bon réglage de la V3V, même si tous vos émetteurs sont fermés.

Je ne suis pas chauffagiste, peut être que des contributeurs plus expérimenté vous apporteront une solution
plus adéquate.


Merci pour ecs précisions...
Toutefois, sur la notice, je ne trouve pas sur quel "bornier" de la régul. je devrai brancher ces sonde ???

J'y ai brancher la sonde extérieur, la sonde de départ de T°, l'aquastat de sécurié...

Si tu pouvais m'aider... merci
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bon, j'me répond...
J'ai pas mal cherché et rien trouver hormis, p-être un schéma qui m'indiquerai que la sonde QAA21 devrait être raccordé au bornier B3 (B-M)...


Toutefois, j'ai trouvé la notice de cette sonde et elle ne possède pas de potentiomètre de réglage de la T° ambiante...


Deplus, la régul (RVL45) n'en possède pas non plus...


Aussi, comment la régul. pourraît-elle ajusté la t° ambiante si aucune consigne concernant celle-ci lui est indiquée (T° ambiante souhaité) ??


Merci
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir,

la sonde extérieur se branche sur M et B4, la QAA21 sur M et B3, la sonde de départ sur M et B1.
Cela ne fait qu'une semaine que j'ai branché le RVL 45 et je n'ai pas encore tout compris.
Je crois que le réglage de la consigne d'ambiance se fait sur un des 2 tiroirs "flex", lequel avez vous ?
D'autre part, que pilotez vous un bruleur, une vanne 3 voies ...?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
jcdvz a écrit:Bonsoir,

la sonde extérieur se branche sur M et B4, la QAA21 sur M et B3, la sonde de départ sur M et B1.
Cela ne fait qu'une semaine que j'ai branché le RVL 45 et je n'ai pas encore tout compris.
Je crois que le réglage de la consigne d'ambiance se fait sur un des 2 tiroirs "flex", lequel avez vous ?
D'autre part, que pilotez vous un bruleur, une vanne 3 voies ...?


Bonjour, et merci pour ces réponses...

Qu'appelez-vous "les tiroirs flex" ??? Cela ce situe où ??

La régul. commande un V3V qui se charge de mélanger l'eau de retour de mon plancher chauffant avec de l'eau "chaude" de mon ballon tampon avant d'envoyer vers le départ du plancher chauffant...La consigne donnée à la V3v se fait en fonction de la T° ext et de la T° d'eau de départ conditionnées par ma pente de chauffage.
Autant ça fonctionne plutot bien actuellement (la T° de l'eau de départ se fait en fonction de la T° extérieure), autant, j'aimerai, si possible, économiser qques W quand le soleil tape sur mes baies vitrée et que la T° intérieure passe au-dessus des 23° (par ex. si T° ambiante sup. à 23°, arrêt de la circulation du PC sans que cela modifie outrageusement les paramètre de la V3V (voir pquoi sur post précédent)...

EDIT : après vérification, j'ai une RVL46 et non la 45...
Aussi, sur ma doc, je n'ai que les borniers :
M-B1 --> Sonde T° départ
M-B2 --> Sonde T° retour
M-B4 --> sonde T° Ext

Le bornier M-B3 n'est pas présent sur ma régule, aussi, une sonde d'ambiance ne sembla pas pouvoir s'y connecter...

Si des avis pour éventuellement optimiser le fonctionnement (hormis couper le disjoncteur de la régul quand T° ambiance trop élevé ) ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,

les tiroirs flex sont des emplacement où il es possible d'ajouter des modules complémentaires, on les voies
sur votre photo en haut gauche. Sur la photo on peut voir qu'un emplacement est occupé.
Il y a plein de solution plus ou moins complexe, vous pouvez par exemple mettre des moteurs sur chaque circuit de votre
collecteur, chaque moteur étant commandé par un thermostat d'ambiance.
Une solution très simple serait de mettre un simple thermostat le plus basic possible en serie sur le circulateur.
Quand la température souhaité est atteinte le thermostat se déclenche et le circulateur s'arrête, mais si le circulateur s'arrete
trop longtemps au bout d'un certain temps la sonde de départ va se refroidir et la V3V va s'ajuster a tort.
Je ne sais pas si cela est un vrai problème, il faudrait savoir si la sonde de départ se refroidie plus vite que le thermostat,
vous pourriez faire l'expérience car c'est très simple, ou peut être qu'un spécialiste sur le forum pourrait vous donner son avis.

J'ai à mon tour une question, je voulais savoir, en moyenne, à quel fréquences et pendant combien de temps les relais d'ajustement de la V3V s'activent,
cette activation est symbolisé par 2 led rouge en bas au milieu du RVL46 ?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
jcdvz a écrit:Bonjour,

les tiroirs flex sont des emplacement où il es possible d'ajouter des modules complémentaires, on les voies
sur votre photo en haut gauche. Sur la photo on peut voir qu'un emplacement est occupé.
Il y a plein de solution plus ou moins complexe, vous pouvez par exemple mettre des moteurs sur chaque circuit de votre
collecteur, chaque moteur étant commandé par un thermostat d'ambiance.
Une solution très simple serait de mettre un simple thermostat le plus basic possible en serie sur le circulateur.
Quand la température souhaité est atteinte le thermostat se déclenche et le circulateur s'arrête, mais si le circulateur s'arrete
trop longtemps au bout d'un certain temps la sonde de départ va se refroidir et la V3V va s'ajuster a tort.
Je ne sais pas si cela est un vrai problème, il faudrait savoir si la sonde de départ se refroidie plus vite que le thermostat,
vous pourriez faire l'expérience car c'est très simple, ou peut être qu'un spécialiste sur le forum pourrait vous donner son avis.


justement, la sonde de départ se trouve au sous-sol, sur le tuyau de départ et même en étant isolé, la T° de l'eau de départ, sans circulateur, se refroidira bien trop vite / T° ambiante des pièces au-dessus...Et la régul. va ordonner l'ouverture de la V3V et lors de la remise en route du circul., de l'eau chaude va passer et c'est l'aquastat (sécurité) qui va couper... Pas jouable...

Pour info, quand soleil, les 23° sont atteint vers 10h00 du matin et sans chauffage, je pase sous les 22° que vers 18h00°...Il est certain que l'eau situé dans la conduite de départ et sans le circulateur (t° cave à env. 10°) ne sera plus à 24-25 comme le demande la régul....

Je laisse votre dernière question en gras pour pas qu'elle se noye dans le flot de réponse...

Citation: J'ai à mon tour une question, je voulais savoir, en moyenne, à quel fréquences et pendant combien de temps les relais d'ajustement de la V3V s'activent,
cette activation est symbolisé par 2 led rouge en bas au milieu du RVL46
?
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir,

la question vous était destiné.
Pour votre problème, vous pourriez mettre une temporisation en parallèle du thermostat, lorsque le thermostat est ouvert, la tempo
le court-circuite toute les X minutes pendant x secondes pour maintenir la température, je ne pense pas que cela poserai un problème
à la tempo de se faire court circuiter par le thermostat.

il y a d'autre solution mais c'est difficile sans faire d'usine à gaz
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 07h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir