Retour
Menu utilisateur
Menu

Dégommage circulateur

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.176 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour , j ai un cumulus aldes tflow
Une pac sur air vicié pour résumé et dans l entretien ils demandent de faire un dégommage du circulateur une fois par an . entre parenthèse ils parlent de dégommage auto
Ils demandent aussi de vérifier le fonctionnement du groupe de sécurité . J aimerais faire cela moi meme . Faisable? Quelqu un pourrait me dire comment procéder svp ? Merci

Extrait :
La vérification périodique comprend :
• Dégommage du circulateur (dégommage automatique).
• Fonctionnement du groupe de sécurité.
• Encrassement du filtre et son remplacement si nécessaire.
• Vérification de la pression d'eau dans le circuit intermédiaire.

Lien fiche technique :
http://pro.aldes.fr/upload/documents/VC100811-1_Doc_Tech_TFL[...]ch_TFLOWHygro16P-bd.pdf
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Salut

bah le dégommage automatique, c'est en principe laisser tourner le circulateur sur alimentation électrique. Sinon c'est à la main, après démontage du cache. Le gommage se produit après de longues périodes d'inactivité de ton circulateur. Donc voilà faut faire des cycles de chauffe de temps en temps
pour le groupe, il faut le faire assez souvent, une fois par mois voir plus. Tu manœuvres la vanne d'arrêt, une ou plusieurs fois. Tu tournes le robinet de vidange, de façon à faire cracher un jet d'eau et évacuer les éventuels dépôts.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
fredoche a écrit:Salut

bah le dégommage automatique, c'est en principe laisser tourner le circulateur sur alimentation électrique. Sinon c'est à la main, après démontage du cache. Le gommage se produit après de longues périodes d'inactivité de ton circulateur. Donc voilà faut faire des cycles de chauffe de temps en temps
pour le groupe, il faut le faire assez souvent, une fois par mois voir plus. Tu manœuvres la vanne d'arrêt, une ou plusieurs fois. Tu tournes le robinet de vidange, de façon à faire cracher un jet d'eau et évacuer les éventuels dépôts.

merci fredoche de ta réponse; si je comprend bien le dégommage j'ai besoin de le faire que si mon cumulus tourne pas . je ne suis pas sûr de comprendre vu qu'il tourne tous les jours, aucun intérêt ?
Sinon le groupe de sécurité cela ressemble à quoi?
c'est ce qui est extérieur au cumulus avec le robiinet de purge; en dessous un demi cylindre blanc et une vanne à droite?
quand tu dis tu manoeuvre la vanne d'arrêt? c'est à dire? elle est fermé, tu l'ouvres avant d'actionner le robinet de purge c'est ça?
merci
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
patito a écrit:
Sinon le groupe de sécurité cela ressemble à quoi?
c'est ce qui est extérieur au cumulus avec le robiinet de purge; en dessous un demi cylindre blanc et une vanne à droite?
quand tu dis tu manoeuvre la vanne d'arrêt? c'est à dire? elle est fermé, tu l'ouvres avant d'actionner le robinet de purge c'est ça?
merci

Oui c('est ça je pense, quoique je ne vois pas chez toi

C'est sur ton arrivée d'eau froide au cumulus, et le demi-cylindre sert au recueil des eaux de surpression.
La vanne est ouverte en fonctionnement normal, sinon plus d'eau chaude. Tu la fermes et tu l'ouvres, pour la faire travailler et éviter qu'elle ne se grippe.
et ensuite tu fais les opérations dans l'ordre que tu souhaites...

Oui pour le circulateur, si ton cumulus fonctionne sur la pompe à chaleur toute l'année, il n'y a pas lieu de craindre un gommage, en principe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
fredoche a écrit:
patito a écrit:
Sinon le groupe de sécurité cela ressemble à quoi?
c'est ce qui est extérieur au cumulus avec le robiinet de purge; en dessous un demi cylindre blanc et une vanne à droite?
quand tu dis tu manoeuvre la vanne d'arrêt? c'est à dire? elle est fermé, tu l'ouvres avant d'actionner le robinet de purge c'est ça?
merci

Oui c('est ça je pense, quoique je ne vois pas chez toi

C'est sur ton arrivée d'eau froide au cumulus, et le demi-cylindre sert au recueil des eaux de surpression.
La vanne est ouverte en fonctionnement normal, sinon plus d'eau chaude. Tu la fermes et tu l'ouvres, pour la faire travailler et éviter qu'elle ne se grippe.
et ensuite tu fais les opérations dans l'ordre que tu souhaites...

Oui pour le circulateur, si ton cumulus fonctionne sur la pompe à chaleur toute l'année, il n'y a pas lieu de craindre un gommage, en principe.

oui cela fonctionne que sur la pac
MErci beaucoup je vais essayer cela de ce pas
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Une derniere question stp pour augmenter la pression ou la diminuer , là j'aimerais surtout l' augmenter; tu aurais une idée.
?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Oui p4 de ton doc, élément 16, tu dois avoir une vanne correspondant à cet élément 16.
pas besoin de beaucoup de pression, il suffit d'être au dessus de 0,3 bars en principe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
fredoche a écrit:Oui p4 de ton doc, élément 16, tu dois avoir une vanne correspondant à cet élément 16.
pas besoin de beaucoup de pression, il suffit d'être au dessus de 0,3 bars en principe.

merci c'est bizarre cet été je montais jusqu'a 1,5 bars et là en ce moment je suis a 0,5 bars, pourtant si je regarde le compteur d'eau pas de fuite...
la différence de température?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
C'est un circuit fermé, tu ne verras pas de fuite au compteur, puisque c'est le circuit du serpentin qui est dans ta cuve de chauffe-eau
maintenant 1 bar sur 6 mois, avec un circuit de cette taille, c'est nibe.
Le problème peut venir d'une mini-fuite mais aussi du vase d'expansion qui manquerait un peu de pression.

A voir si tu es obligé de remettre souvent de l'eau, mais sinon pas lieu de s'inquiéter outre mesure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
fredoche a écrit:C'est un circuit fermé, tu ne verras pas de fuite au compteur, puisque c'est le circuit du serpentin qui est dans ta cuve de chauffe-eau
maintenant 1 bar sur 6 mois, avec un circuit de cette taille, c'est nibe.
Le problème peut venir d'une mini-fuite mais aussi du vase d'expansion qui manquerait un peu de pression.

A voir si tu es obligé de remettre souvent de l'eau, mais sinon pas lieu de s'inquiéter outre mesure

je ne connaissais pas nibe
un grand merci
ok je rajouterais un peu d'eau plus tard
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 20 mars 2024 à 06h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir