Par où passer les gaines?

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.854 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Bonjour,

J'avais pensé passer les gaines par le sol dans une chape de ravoirage mais on m'a fait remarquer que je ne pourrai pas utiliser de boitiers de dérivation car elles doivent rester accessibles.
Du coup, il faudrait que chaque prise de la maison soit reliée à une gaine qui part au tableau. Ca me ferait des tonnes de gaines, je suis même pas sûr que ça rentre dans la GTL.

Des conseils à me donner?
Messages : Env. 200
De : Le Puy En Velay (43)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ekinocs a écrit:Bonjour,

J'avais pensé passer les gaines par le sol dans une chape de ravoirage mais on m'a fait remarquer que je ne pourrai pas utiliser de boitiers de dérivation car elles doivent rester accessibles.
Du coup, il faudrait que chaque prise de la maison soit reliée à une gaine qui part au tableau. Ca me ferait des tonnes de gaines, je suis même pas sûr que ça rentre dans la GTL.

Des conseils à me donner?


Bonjour

Pas très sur de saisir le sens du post .

Je ne pense pas que vous envisagiez de noyer les boites de dérivation dans le ravoirage ?
Il y a toujours un moyen ou un endroit pour en placer si besoin est , de manière discrète et accessible ( placards ,pièces annexes comme dressing , cellier etc...... )

Pour une installation complète il n'y a pas des tonnes de gaines au sol .
Pour les prises vous partez d'une alimentation depuis le tableau / GTL et vous passez de prises a prises ( 1 alimentation depuis la GTL en 1.5 mm2 vous permet d'alimenter 5 prises , une alimentation en 2.5 mm2 vous alimentez 8 prises )
Seules les prises spécialisées ( cuisson , four , lave vaisselle , lave linge , sèche linge etc .....) reviennent individuellement sur le tableau .
A vous de réfléchir a la manière d’effectuer votre distribution au sol afin d'éviter que les gaines ne partent dans tous les sens
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

+1

Repiquez vous de prises en prises et d'inter en inter

Vous pouvez faire une mixte : passage dans la chape du tableau jusqu'à la premiere prise, puis passage dans la cloison pour aller de prise en prise

Vous pouvez toujours utiliser une boite d'encastrement de grande profondeur 50 voire 60 pour la prise afin faire des dérivations, ou encore mieux mettre une prise double avec un boitier d'encastrement de 50. Cela vous permet de caser des bornes à connexion automatique derrière si vous avez plus de départ à faire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Bon, je crois que vous allez comprendre à quel point je suis ignorant dans la matière!
Déjà, merci à vous deux pour vos réponses.

Je savais pas qu'on pouvait passer les prises en série. Je crois qu'il est prévu dans le devis des câbles en 2.5. Je pense alimenter 4-5 prises à chaque fois maximum. (En fait je vois pas ce que ça implique d'en mettre 4, 6 ou 8; ça fait risque de surchauffe ou quelque chose comme ça?).

......Aïe, j'ai une urgence, je reviens plus tard pour continuer.......
W00t
Messages : Env. 200
De : Le Puy En Velay (43)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour
Ekinocs a écrit:
Je savais pas qu'on pouvait passer les prises en série. Je crois qu'il est prévu dans le devis des câbles en 2.5. Je pense alimenter 4-5 prises à chaque fois maximum. (En fait je vois pas ce que ça implique d'en mettre 4, 6 ou 8; ça fait risque de surchauffe ou quelque chose comme ça?).


Pas en série mais en parallèle. Sinon c'est une mauvaise surprise qui vous attend.

On peux mettre 8 prise avec un disjoncteur de 20A en passant des cables en 2.5mm²





Ou 5 prises avec un disjoncteur de 16A en passant des cables en 1.5mm²


Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Correze
La section de fils d'alimentation est adapté avec une marge confortable au disjoncteur donc il y a aucun risque de surchauffe....

20A -> 2.5mm²
16A -> 1.5 mm²
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Je suis chez le véto là mais en rentrant je posterai mon plan électrique afin d'avoir des précisions.
Merci en tout cas.
Messages : Env. 200
De : Le Puy En Velay (43)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Pfioou! Quelle journée!
Je reprends où j'en étais.
Voilà les plans de la maison (RDC)
Plan de la maison RDC

Puis les plans que j'ai fait de ce que je voudrai à priori pour l'électricité et les lumières.

(Voir plus bas, merci Mika111)

Normalement, j'avais un ami qui devait s'en occuper mais il ne sera plus de la partie. Je vais devoir m'en occuper tout seul!
Je pense que vous l'avez compris, j'ai jamais fait d'élec de ma vie. Je suis totalement perdu.

Donc pour le moment, je crois que je dois tirer les gaines dans la maison. Je vais attaquer d'abord par les prises, les lumières viendront ensuite.
- Si j'ai bien compris, je dois tirer une gaine de chaque "groupe de prises". Mais sur le schéma de mika111, le fil bleu (et le rouge aussi) se divise en deux juste après le disjoncteur. Dans la réalité, ça marche comment?
- Le tableau électrique se situe dans le garage, juste au nord du cellier (le Nord est en haut sur le plan, et le cellier c'est la petite pièce dans le garage). Je pensais faire courir les gaines sur la dalle, percer le mur de parpaing entre maison et garage et donc arriver pile au niveau du tableau, en bas de la GTL. Y'a pas de contre-indication à ça?
- Pour simplifier, je vais du coup au maximum utiliser le conseil de carminas, c'est-à-dire utiliser des prises doubles. Elles sont déjà branchées entre elles, c'est ça?

Merci pour le temps que vous allez passer avec moi sur ce cas.

Ekinocs.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 200
De : Le Puy En Velay (43)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Vous avez l'air de partir de loin... Crying

Connaissez vous les rudiments de l'electricité ?
J'ai peur pour vous. Faites attention c'est quand meme dangereux Unsure

Que voulez vous faire au juste ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous donne 2 exemples de base

Boite de dérivation :


Repiquage :


Le schéma de Mika mixait les 2 techniques, sachant que la dérivation peut se faire : dans une boite de dérivation, au tableau, dans une goulotte, dans un boitier d'encastrement...

Mais je le rejoins dans son approche, ne vous embarquez pas dans une installation électrique sans vous y connaitre suffisament ou sans vous faire aider par quelqu'un qui s'y connait. Vous courrez à l'échec.
Si vous voulez vraiment le faire, il est impératif de bien vous renseigner sur les normes et les pratiques
Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 18 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/prom[...]li/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pd[...]irst=O&sendsession=
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/[...]log/nf/little/index.htm

Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "Electricité
Réaliser son installation par soi-même" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
http://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=


A noter que les prises double, peuvent être soit précablées entre elles, soit individuelles et c'est à vous de les cabler en repiquage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Bonjour!

De loin, c'est le mot en effet. Mais je ne m'amuserai pas à brancher le tableau électrique ou quoique ce soit hors de mes compétences et qui soit dangereux. Je n'y connais vraiment rien.
Là pour le moment, j'essaie de trouver où et comment passer les gaines.
En fait j'ai fait le plan que j'ai posté au dessus et maintenant, je sais pas trop quoi faire. Blush
Messages : Env. 200
De : Le Puy En Velay (43)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je repost les plans car il y a un bug sur les liens :





Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Vous pouvez passer vos câbles en plafond si celui n'est pas encore monté.

Faites une araignée (appelé aussi une pieuvre) comme cela vous faites partir un câbles de la gtl pour l'alimentation et vous faites partir vos autres câbles à partir d'une boite de dérivation dans les combles.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Il faudra faire passer le consuel apres?
si c'est le cas laisser tomber pour le faire vous meme.
AAMOI 3623
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Epernon (28)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Merci pour avoir reposté les liens.

La pieuvre c'est mort. J'ai un étage et donc pas d'accès au dessus du faux plafond une fois tout terminé. (Voir mon post sur le forum isolation ou les photos de mon récit)
C'est pour ça que je fais tout passer au sol.
Je sais que ça va pas être facile mais je suis confiant, même pour le consuel. Biggrin

Du coup, je vais prendre le principe du repiquage et amener tout ça jusqu'à la GTL.
Messages : Env. 200
De : Le Puy En Velay (43)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Après rien ne vous empêche de faire les boites de dérivations dans la GTL et d'envoyer tout ça ou vous le souhaitez.

Sinon vous allez avoir un paquet de câbles à mettre dans les disjoncteurs si ce n'est pour les lumières.
Il faut penser qui y a des interrupteurs à mettre pour éteindre et allumer les lumières.
Et je ne vous parle pas du cablage pour avoir 2 inter ou plus pour une même lumière.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Bon OK, vous m'avez convaincu... J'ai appelé un électricien tout à l'heure. Blush
Vu que j'ai une grande partie du matériel, il s'occupera de la main d'oeuvre.

Mais d'une part, je tiens franchement à vous remercier pour vos conseils et vos critiques, c'était vraiment cool.
D'autre part, je lâche pas l'affaire. J'ai trouvé tout ça hyper intéressant et je vais bien regarder (surveiller) ce que fera l'électricien et tout rapporter ici (ou sur mon récit, je ne sais pas ce qui sera le plus pratique)afin que vous puissiez me conseiller sur le boulot fait et les choix pris.

En gros, il pourra attaquer début janvier. Ca me laisse le temps de finir l'isolation périphérique et de monter les cloisons en ne mettant qu'un seul coté de placo. Il va passer pour les prises par le sol.

Merci! Biggrin
Messages : Env. 200
De : Le Puy En Velay (43)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 09h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir