Retour
Menu utilisateur
Menu

Vos avis sur ma repartition du tableau

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.155 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Strasbourg (67)
Bonjour à tous.

Pourriez vous me donnez vos avis concernant ma répartition de mon futur tableau elec.

Merci beaucoup.

PS: comment mettre un fichier excel dans le sujet ??? Merci
Messages : Env. 200
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Passez par un site hébergeur externe

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Strasbourg (67)
Par imageshack cela ne marche pas

Comment faire alors? Je ne suis pas un pro de l'informatique

Merci
Messages : Env. 200
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour ce genre de fichier, j'utilise :
www.yousendit.com
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Strasbourg (67)
J'ai essayé mais j'y arrive pas

Mettre une photo pas de soucis, mais la je cale

Carminas peux tu m'aider stp ? merci
Messages : Env. 200
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Au pire faire une impression écran du tableau Excel et la copier dans un fichier .jpg
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Strasbourg (67)
J'ai essayé mais j'arrive pas a le transformer en jpg.

Une autre solution?
Ah si madame ne travaillait pas aujourd'hui il n'y aurait pas de soucis, c'est elle la pro de l'informatique.
Messages : Env. 200
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous faites votre impression écran
Vous ouvrez Paint
Vous collez
Vous enregistrez au format .jpg
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Strasbourg (67)
Messages : Env. 200
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans l'ensemble pas mal.

Une seule non conformité : les prises GTL doivent être sous un ID dédié

Quelques questions ou remarques facultative :
- un ID 20A cela n'existe pas, c'est 25A
- pas de sèche linge
- la PAC fait tout le chauffage et l'ECS ? Quelles sont les caractéristiques de celle-ci ?
- il peut être pertinent de répartir les VR sous 2 circuits
- peut être que certains circuits PC sont chargés à la limite maxi de la norme, prévoir de la marge pour les ajouts éventuels, voire prévoir plus de prises que préconisé par la norme (cuisine, chambres...)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Strasbourg (67)
Merci.

Si il y a un sèche linge , il est sur la 3ème rangée, sous le congélo.

La pac ne fait pas l'eau chaude, ce sera soit ballon elec soit un thermodynamique.

Pour les volets c'est exact, je vais changer cela.

Pour les circuits prise, tu pense auxquels: celui du salon/sejour, + prises chambre 1et 2?

@+
Messages : Env. 200
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Strasbourg (67)
La PAC sera une dedietrich de 11KW.

@+
Messages : Env. 200
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Puissance restituée je suppose
Quel est le COP ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Strasbourg (67)
Le cop est de 4, 2 voila
@+
Messages : Env. 200
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok donc disj 20A correct (voir si le fabricant préconise un courbe D)

Pour les prises, effectivement mes 2 chambres (4 PC par chambre c'est normativement correct mais juste) et la cuisine (8 PC pour la cuisine c'est normativement correct mais juste) et surtout vous n'avez plus de marge d'éventuels ajouts

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Strasbourg (67)
Salut, merci je prends note et j'effectue les changements.

Je mettrais les prises des chambres 1 et 2 sur 2 circuits different ainsi que les prises de la cuisine.

@+
Messages : Env. 200
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour,
aucune utilitée de metre des 16A pour les lumieres, 10A amplement sufisant.
De plus sur le premier ID (40A type A)ne pas metre de 16A avec certain controleur cest un refus, il tolere un 10A.
Je ne trouve pas judicieux de metre un ID spécifique pour le congelo, s'il saute tu n'as rien pour te le faire savoir et si tu ne vas rien chercher tu ne t'en apperçoit pas, produit HS et on vide le congelo.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour,
pour carminas,
ou est il stipulé que les prises GTL doivent elles être sous un ID dédié.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est dans le paragraphe qui définit le contenu de la GTL :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
C'est bien ce que je pensait, vous confondé ID et disjoncteur qui lui doit être dédié aux prise de la GTL.
donc vous pouvez metre votre disjoncteur pour ces prises sous n'importe quel ID et je dirais que pour julien67 je la metrais sous le même ID que le congelo (s'il branche sa box sur ces prises) car si il n'y a plus d'internet cela vas trés vite ce savoir lol
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A oui, je n'avais pas vu, j'ai fait une coquille de saisie, que je n'ai même pas relevée ensuite lors de la demande de précision Blush

Je voulais bien dire, prises GTL sous un disjoncteur dédié Wink

Milles excuses
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Personnellement je mets le congel sur un disjoncteur différentiel HPI dédié et j'associe un dispositif d'alerte (lumineux ou sonore) suivant l'emplacement du tableau, avec un contact auxilaire



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Si tu met un dispositif d'alerte alors la entierement d'accord avec toi.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 14h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir