Retour
Menu utilisateur
Menu

Doublage et isolation sur ossature métallique M48

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 19.566 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Herault
Bonjour tout le monde,

Un marchand de matériaux me propose une solution de doublage et isolation en demi-stil sur ossature métallique M48 double pour une construction neuve, avec pose de l'isolation (au total 100 mm) en version "répartie".

Référence: voir la Page 5 de ce document

Selon le vendeur, cette solution aurait les avantages d'une pose plus facile/rapide et d'être plus solide, notamment pour les charges lourdes (meubles SDB et cuisine par exemple) comparé à un système OPTIMA ou URSAFIX, système qui a ma préférence pour le moment.

Cependant ce qui m'interpelle dans la documentation de Placo, c'est le pont thermique de 22% indiqué en Page 5.
Est-ce que ce pont thermique est négligeable ou pas du tout ?
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 600 message Anceaumeville (76)
22%, d'après toi ?

Dans tous les cas, le stihl n'est pas adapté en doublage de murs extérieurs. Prends de l'optima ou équivalent
Messages : Env. 600
De : Anceaumeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Herault
apolon34 a écrit:22%, d'après toi ?

Dans tous les cas, le stihl n'est pas adapté en doublage de murs extérieurs. Prends de l'optima ou équivalent


22% d'après la documentation...

Pourrais-tu étayer ton argumentation sur pourquoi le stil n'est pas adapté en doublage de murs périphériques ?
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour, ça veut dire que le coef d'isolation est dégradé de 22% par rapport au cas idéal. Donc oui, par rapport a une isolation de type continue, ou système optima (qui est une version amélioré/gain de place par rapport à du M48 utilisé en isolation continue), il y a une perte non négligeable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Herault
En voici des réponses claires !
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Katamiaw,
katamiaw a écrit:Bonjour tout le monde,

Un marchand de matériaux me propose une solution de doublage et isolation en demi-stil sur ossature métallique M48 double pour une construction neuve, avec pose de l'isolation (au total 100 mm) en version "répartie".

Référence: voir la Page 5 de ce document

Selon le vendeur, cette solution aurait les avantages d'une pose plus facile/rapide et d'être plus solide, notamment pour les charges lourdes (meubles SDB et cuisine par exemple) comparé à un système OPTIMA ou URSAFIX, système qui a ma préférence pour le moment.

Cependant ce qui m'interpelle dans la documentation de Placo, c'est le pont thermique de 22% indiqué en Page 5.
Est-ce que ce pont thermique est négligeable ou pas du tout ?


Attention, le 22% annoncé c'est parce qu'il n'y a qu'un isolant de 30mm à séparer le rail métallique du mur extérieur. Dans la 1ère solution, le montant est juste non collé au mur extérieur et l'ensemble de l'isolant est placé entre montant : on a donc un pont thermique de 45%. Enfin, dans la solution à 0%, on s'aperçoit qu'il faut 100mm d'isolant pour supprimer le pont thermique lié au montant métallique ! En clair, plus l'isolant posé en continu dernière le montant est épais, plus le pont thermique est réduit.

Un autre paramètre à prendre en compte dans le projet c'est l'encombrement final du système d'isolation.
Si l'on opte pour la solution 3 du doc, avec rail totalement devant l'isolant, l'encombrement c'est 100mm d'isolant + 48mm de montant M48 + BA13 soit 161mm d'encombrement total pour seulement le R des 100mm d'isolant.
Si on prend un système Optima avec le même isolant, c'est donc 100mm d'isolant + 20mm de fourrure verticale + BA13, soit un encombrement de 133mm. On gagne donc à isolation identique, 3cm sur toute la périphérie des pièces.
Donc, tant qu'à opter pour un encombrement final équivalent à celui proposé par ce marchand, j'opterai de préférence pour un système Optima avec un isolant de 120mm, soit un encombrement de 153mm et avec un GR32, une isolation de R= 3.75 plutôt que 3.15 pour du 100mm. Je gagne à la fois en encombrement mais aussi et surtout en performance thermique . Maintenant, pour ce qui est des fixations de meubles de SdB ou Cuisine, cela se prépare par la mise en oeuvre anitcipée de renforts aux emplacements envisagés. Compte tenu du coût de l'énergie qui va en augmentant, il y a tout intérêt à opter pour une isolation plus performante mais ce n'est qu'un avis parmi d'autres...

Bonne réflexion.
Cdlt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ardeche (7)
Bonjour,
très peu documenté à l'époque, j'ai créé un doublage de type 'discontinue' avec des ossatures M90 (les murs ne sont pas plan, et humides..réno maison en pierre)
Quand je vois le % de pont thermique, j'aimerai bien trouver une solution, mais à part remettre un rail de 30 devant, en décallé, ou poser un complexe de doublage mince, je ne vois pas comment améliorer le truc (à moins de tout démolir évidemment..)

avez vous des idées ?
Messages : Env. 100
De : Ardeche (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Florent,
florent-83 a écrit:Quand je vois le % de pont thermique, j'aimerai bien trouver une solution, mais à part remettre un rail de 30 devant, en décallé, ou poser un complexe de doublage mince, je ne vois pas comment améliorer le truc (à moins de tout démolir évidemment..)

avez vous des idées ?
effectivement, la dépose des plaques pour rajouter une épaisseur supplémentaire entre montants décalés serait souhaitable. Pour optimiser au mieux la performance thermique, il faudrait alors viser un faible lambda (type Multimax par exemple).

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Masnieres (59)
Bonjour à tous,

Nouveau sur le forum et nouveau propriétaire, je vais réaliser l'isolation des murs.
Je n'ai pas une grande surface a isoler (environ 40m2).

Mon idée et la suivante et rejoint la solution n°3 de l'entrepreneur.

Je pense mettre en première couche de la GR32 isover avec le systeme optima et mettre par devant une cloison de 48 avec des panneaux de laine de verre en pose décalée.

Au total, l'épaisseur de l'isolation serait de 160 (100 + 48 + 12 (de vide d'air)). pour un R total de 5.15 (3.15 en 100 et 1.20 en 45)
Je me servirait du jour entre les 2 isolants pour passer mes gaines électriques.


Pensez vous que mon idée soit bonne ou est ce de l'argent jeté par les fenetres?


Cordialement
Messages : Env. 10
De : Masnieres (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Percussio et bienvenue,
percussio a écrit: Je pense mettre en première couche de la GR32 isover avec le systeme optima et mettre par devant une cloison de 48 avec des panneaux de laine de verre en pose décalée.
Au total, l'épaisseur de l'isolation serait de 160 (100 + 48 + 12 (de vide d'air)). pour un R total de 5.15 (3.15 en 100 et 1.20 en 45)
Je me servirait du jour entre les 2 isolants pour passer mes gaines électriques.
de quel jour parles-tu ici ? Les 2 épaisseurs d'isolant doivent être contigues = pas de lame d'air entre ces 2 épaisseurs.Dans les montants tu as un passage pour les gaines que tu fais passer au-devant de la dernière épaisseur d'isolant côté chauffé. NB : avec R=1.20 pour du 45 je suppose que c'est une laine acousitque pour cloison que tu penses utiliser. Si c'est bien le cas, il faut doubler les montants de 48 en les mettant dos à dos comme pour une cloison classique pour que la laine soit maintenue de part et d'autre.

Citation: Pensez vous que mon idée soit bonne ou est ce de l'argent jeté par les fenetres?
isoler ce n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres, bien au contraire, c'est du domaine de l'investissement à long terme. R>5m2.K/W en murs c'est plus que correct mais il faut aussi que les fenêtres sur ces murs soient également très performantes (vitrage à isolation renforcée). Il s'agit d'un appartement ou d'une maison ? Avec R=5m2.K/W en murs si c'est une maison, je suppose que tu es parti sur R>8m2.K/W en toiture ?

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Masnieres (59)
Bonjour et merci pour le conseil sur l'isolation continue des 2 couches.

Pour l'instant j'attaque les fenêtres et les murs ainsi que le faux plafond.

Je serai à R=4.35 sur les murs (3.15 + 1.20) petite erreur de ma part .
Au plafond je pense mettre 2 couche de GR32 en 100 en croisé.

Les fenêtres sont en 4 20 4 double vitrage (5 chambres). Ug = 1.3 je crois.

La VMC double flux est posée et se situe à 2 metres de la maison confinée dans un local technique, les gaines (souples) seront juste sous le faux plafond (coté du sol) pour récupérer un maximum de calories.

Concernant l'isolation de la toiture, rien est encore décidé car je ne me suis pas suffisamment documenté.

Bien que se soit de la rénovation, j'essaie de coller au plus juste à la RT 2012.

Cordialement,
Messages : Env. 10
De : Masnieres (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Marne
Messages : Env. 60
Dept : Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
percussio a écrit: Je serai à R=4.35 sur les murs (3.15 + 1.20) petite erreur de ma part .
R>4 c'est dans la logique de la RT2012 que tu vises. C'est d'ailleurs ce que préconise Effinergie (www.effinergie.org) pour son label BBC (qui a servi de base à la RT2012)

Citation: Au plafond je pense mettre 2 couche de GR32 en 100 en croisé.
c'est un plancher d'étage si tu parles ensuite d'isoler la toiture, non ? Pour les bruits d'impact, poser un isolant dense spécifique sol (laine de roche à haute densité) en plus d'une laine mise en plafond sous solives est aussi intéressant car tu limites les bruits à la source. Cà nécessite toutefois de revoir les hauteurs des portes à l'étage en rénovation

Citation: Les fenêtres sont en 4 20 4 double vitrage (5 chambres). Ug = 1.3 je crois.
au delà du Ug qui concerne le vitrage, c'est le Uw coefficient de déperditions de la fenêtre totale (vitrage + menuiserie) qu'il faut voir et avec un Uw <1.4 on est déjà avec une fenêtre à double vitrage performante

Citation: La VMC double flux est posée et se situe à 2 metres de la maison confinée dans un local technique, les gaines (souples) seront juste sous le faux plafond (coté du sol) pour récupérer un maximum de calories.
attention à bien soigner l'étanchéité à l'air de la maison pour que le fonctionnement de ta double flux soit optimal, une mauvaise étanchéité à l'air et la ventilation se retrouve perturbée...

Citation: Concernant l'isolation de la toiture, rien est encore décidé car je ne me suis pas suffisamment documenté.
Bien que se soit de la rénovation, j'essaie de coller au plus juste à la RT 2012.
en bâtiment basse consommation neuf (base de construction de la RT2012), le guide Effinergie conseille un R entre 8 et 10m2.K/W en toiture pour viser une conso max de 50kWhep/m2.an.

Cdlt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
Bonjour depuis peu dans la renov'
au stade de l'isolation..
j'opterais pour la solution 1 (discontinue) rail m48 + gr32 entre montant + membrane d'étanchéité a l'air sur la totalité..
quelqu'un a t'il déjà poser cette solution d'isolation??

merci
Messages : Env. 300
De : Athis De L'orne (61)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Tu es tetu !!!

pourquoi faire un truc minable qui greve ton isolation ?

en clair tu vas bosser et acheter des materiaux pour un resultat mediocre

fais une recherche sur le forum

avec une isolation de ce type on vois tres bien les M48 froid derriere le placo a l'aide d'une camera thermique

une vrai catastrophe

pour simplifier un pont thermique c'est comme une bonde de baignoire

elle prend peu de place 0.5 a 1% de la surface totale de la baignoire

et pourtant elle la vide entierement et assez vite en plus !!!

bref libre a toi de faire une conner.. mais au moins tu le feras en connaissance de cause !

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 17h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir