Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème Calybox 220 et Chauffe eau

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.726 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Normanville (76)
Bjr à tous,

Ne sachant pas trop s'il s'agit d'un problème électrique ou plomberie, je l'ai placé ici en premier. Depuis ma construction en 2009, je marche pour la gestion du chauffage et du chauffe eau sous un Calybox 220. Mais depuis samedi, l'inter différentiel saute, voire le compteur général EDF dès lors que je renclenche le disjoncteur 2A (2eme disjoncteur sur la 2eme rangée) du gestionnaire Calybox ( le disjoncteur du chauffe eau (dernier disjoncteur bleu sur la 2eme rangée) est enclenché et ne fait pas disjoncter). Mes questions :
- D'où peut provenir la panne ?
- Sachant que j'ai un compteur HP / HC, puis je mettre en marche forcé le chauffe eau en heures creuses (j'ai un petit disjoncteur à côté du disjoncteur 2A (placé à côté du Calybox) avec 3 positions ON / AUTO / OFF, puis je le mettre sur ON le temps de trouver une solution à mon problème pour avoir de l'eau chaude ?)
- Que puis je faire pour régler mon problème ?

Merci à vous,
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous pouvez tenter la marcher forcée.

C'est bizarre que vous ayez 2 disj 2A

Une photo capot ouvert et en gros plan de la 2ème rangée pourrait être intéressante

Coupez tous les disjoncteur de la 2ème rangée et ne réenclenchez que le 2A. Voyez si le différentiel saute ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
Carminas a écrit:Bonsoir

Vous pouvez tenter la marcher forcée.

C'est bizarre que vous ayez 2 disj 2A

Une photo capot ouvert et en gros plan de la 2ème rangée pourrait être intéressante

Coupez tous les disjoncteur de la 2ème rangée et ne réenclenchez que le 2A. Voyez si le différentiel saute ?

@+


Le premier disjoncteur rose 2A est fait pour la VMC. En revanche il y a un disjoncteur 2A pour le gestionnaire et un disjoncteur 20A pour le chauffe eau. Je viens de tester votre solution (coupez tous les disjoncteurs) : le Calybox marche bien et lorsque je veux renclencher le disjoncteur du chauffe eau (20A bleu), ca fait disjoncter le compteur EDF. Quel serait mon problème ?
Pour la photo du capot ouvert, j'essaierai d'en prendre une demain dans le jour car en pleine nuit c un peu chiant Le fait de mettre le chauffe eau en marche forcée ne risque pas de faire disjoncter ou de créer un court circuit ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sans doute que votre chauffe-eau a un défaut d'isolement : résistance HS ? corrosion ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
Carminas a écrit:C'est sans doute que votre chauffe-eau a un défaut d'isolement : résistance HS ? corrosion ?

@+


Après seulement 3 ans la résistance peut être HS ? Comment vérifier ?
Puis je le mettre en marche forcée pour tester ? Comment faire pour changer la résistance ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
Alors puis je mettre mon cumulus en marche forcée ou ne faut il pas ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si je résume, lorsque tous les disoncteurs sont levés sauf le disj 20A du chauffe-eau, le 30mA tient ?
Si vous levez le 20A du chauffe-eau, il saute même pendant les HP ? ce serait bizarre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
Carminas a écrit:Si je résume, lorsque tous les disoncteurs sont levés sauf le disj 20A du chauffe-eau, le 30mA tient ?
Si vous levez le 20A du chauffe-eau, il saute même pendant les HP ? ce serait bizarre


En ce moment, tous les disjoncteurs (y compris celui du chauffe eau) sont levés sans faire disjoncter. Le seul non levé est celui du gestionnaire Calybox en 2A qui fait sauter dès que je le mets en place.

Si cela peut t'aider voici les photos du compteur ouvert avec détail au niveau Calybox.
Compteur général

Si je mets en position forcée, y a t'il un risque ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,pb de chauffe eau à la masse.Le fait de lever le 2A du calibox ,celui ci commande le relais chauffe eau et donc fait sauter le diff.
Pour être sur,laisser le disj.du calibox baissé,et mettez le relais chauffe eau en marche forcée.Si le diff saute,pb de chauffe eau à 100%
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
claudejean88 a écrit:Bonsoir,pb de chauffe eau à la masse.Le fait de lever le 2A du calibox ,celui ci commande le relais chauffe eau et donc fait sauter le diff.
Pour être sur,laisser le disj.du calibox baissé,et mettez le relais chauffe eau en marche forcée.Si le diff saute,pb de chauffe eau à 100%
Bonne soirée.


Merci. Je viens de tester en marche forcée ca a fait disjoncter le compteur EDF. Donc problème au niveau cumulus. Je pense que je suis bon pour un changement de résistance non ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Re bonsoir,l'inter diff de la rangée n'a pas bougé lors du test en marche forcée?Seulement le DB de l'EDF?Si oui,votre inter diff est mort lui aussi!
Pour le cumulus,il faut ouvrir le capot et voir s'il n'y a pas un fil qui s'est déconnecté et qui touche la masse.Vérifier aussi le thermostat.
Bon courage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
claudejean88 a écrit:Re bonsoir,l'inter diff de la rangée n'a pas bougé lors du test en marche forcée?Seulement le DB de l'EDF?Si oui,votre inter diff est mort lui aussi!
Pour le cumulus,il faut ouvrir le capot et voir s'il n'y a pas un fil qui s'est déconnecté et qui touche la masse.Vérifier aussi le thermostat.
Bon courage.


Bsr, l'inter diff s'est déclenché la premiere fois que j'ai remis en route le Calybox mais là cela a déclenché aussitôt sur le compteur EDF. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas un problème de câble débranchée sur le cumulus. Peut il s'agir de la résistance du cumulus sachant qu'il s'agit d'une thermoplongée?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Re bonsoir,l'inter diff de la rangée n'a pas bougé lors du test en marche forcée?Seulement le DB de l'EDF?Si oui,votre inter diff est mort lui aussi!
Pour le cumulus,il faut ouvrir le capot et voir s'il n'y a pas un fil qui s'est déconnecté et qui touche la masse.Vérifier aussi le thermostat.
Bon courage.

Si tout est bien branché c'est certainement la résistance.Pour le savoir,c'est simple,débranchez les fils SUR LA RESISTANCE,vérifiez qu'ils ne se touchent pas et envoyez le jus:si ça ne saute plus,c'est bien la résistance qui est HS.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
claudejean88 a écrit:Re bonsoir,l'inter diff de la rangée n'a pas bougé lors du test en marche forcée?Seulement le DB de l'EDF?Si oui,votre inter diff est mort lui aussi!
Pour le cumulus,il faut ouvrir le capot et voir s'il n'y a pas un fil qui s'est déconnecté et qui touche la masse.Vérifier aussi le thermostat.
Bon courage.

Si tout est bien branché c'est certainement la résistance.Pour le savoir,c'est simple,débranchez les fils SUR LA RESISTANCE,vérifiez qu'ils ne se touchent pas et envoyez le jus:si ça ne saute plus,c'est bien la résistance qui est HS.


En tout cas merci du coup de main ;)
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si c'est un problème sur le chauffe-eau :
- si vous coupez seulement le disj 20A, le problème ne doit plus plus se produire, ni en marche forcée, ni pendant les HC
- si vous coupez seulement le disj 2A, le problème ne doit pas se produire pendant les HC, mais doit se produire en marche forcée


Est-ce bien cela ?
Sinon il faut chercher ailleurs
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 18h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir