Comment brancher du coffret de chantier vers le chantier

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.077 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Bonjour,

ERDF a branché ce matin le coffret de chantier (monophasé, 6kW) sur le poteau le plus proche du chantier (entrée). Il me reste 2 choses à faire, et j'aimerais l'aide de quelqu'un :

- Quel type de câble dois-je maintenant utiliser pour aller du coffret vers le chantier (distance d'environ 15 m) et créer ma prise électrique (sortie) ?
- Ou et Comment je branche mon piquet de terre?

Merci!

menium.
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 50 message Haute Savoie
Bonjour,

votre coffret de chantier n'est pas équipé de prises ?



Concernant le cable pour des prises 16A 230V (standar) c'est un enrouleur de chantier équipé d'une fiche ( 3x1.5mm² ou 3x2.5mm²).

Pour raccordé du lourd (grue ou pompe) il faudra la prise triphasée 380V quoique certaines grues fonctionnent aussi en mono 230V aujourd'hui.

Pour la section, c'est le propriétaire de la machine donne l'information. en principe le câble vient avec la machine.

Chaque circuit doit être protégé par un disjoncteur.

Sur un coffret de chantier agrée ERDF vous avez tout çà, en principe.
Pour plus de securité si lecable reste dehaors bous pouvez le passer dans une gaine TPC rouge de VRD our une protection mécanique.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Merci pour votre réponse, par contre, je n'ai pas tout compris

titid74 a écrit:

votre coffret de chantier n'est pas équipé de prises ?




Non.


titid74 a écrit:
Concernant le cable pour des prises 16A 230V (standar)


J'ai demandé 6kW, du coup en 230V, je vais avoir environ du 30A, correct?

titid74 a écrit:
c'est un enrouleur de chantier équipé d'une fiche ( 3x1.5mm² ou 3x2.5mm²).


Pourquoi "3x"? (Je n'ai qu'un neutre et une phase en sortie)?


titid74 a écrit:


Pour la section, c'est le propriétaire de la machine donne l'information. en principe le câble vient avec la machine.


Heu, je ne vais pas changer de câble chaque fois que je change d'appareil électrique ? Ou alors je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire.

titid74 a écrit:
Pour plus de securité si lecable reste dehaors bous pouvez le passer dans une gaine TPC rouge de VRD our une protection mécanique.


D'accord.


Cordialement, menium.
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Haute Savoie
Ok, autant pour moi j'avais lu un peu trop vite,

Vous devez vous procurer un coffret de chantier, ou l'entreprise de maçonnerie amène le sien.

Concernant l'alimentation si vous avez un coffret

- Triphasé 380V il vous faudra un câble 3Poles+Neutre
- Monophasé 230V il vous faudra un câble 1Phase+1Neutre

pour la section c'est du 16mm² en principe

info erdf ici http://www.erdfdistribution.fr/medias/Sequelec_public/Sequel[...]nchement_Provisoire.pdf


sachant que la terre sera prise obligatoirement à proximité du coffret de chantier avec un piquet de terre 25mm² en cuivre nu.

si vous prévoyer des chappes avec pompes, elles tournent en tri, voir aussi la grue du maçon ou du charpentier.( TRI ou Mono)
Messages : Env. 50
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Merci, mais vous avez du lire encore un peu vite Biggrin ! J'ai déjà le coffret puisque j'indique que erdf m'a branché ce matin. Il s'avère juste qu'il n'y a pas de fiche sur mon coffret et que je dois en installer une en sortie, et que ensuite, mon chantier est à 20m du coffret. Et ça, je ne sais pas comment m'y prendre. Je suis en mono 6kW.
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Haute Savoie
Votre coffret si il n'est pas equipé de prises n'est pas un coffret de chantier, en tout cas pas agrér par ERDF. Faites une recherche sur internet et tapez Coffret de chantier agrée, çà vous donnera une idée de ce que vous devriez avoir Smile à qui est le coffret sur ce poteau? est-il plombé?
Messages : Env. 50
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Bonjour,

notre coffret de chantier était chez le voisin car le poteau sur son terrain.

au lieu de faire ch...r à passer le grillage matin et soir et que ça soit le festival des allers retours des ouvriers chez le voisin. Nous avons branchez un 3x2,5² de 25M sur la prise qui était présente dans le coffret.

Il n'a jamais "sauté" en utilisation 2xbeto+ disqueuses.

Pour la terre le prestataire a normalement du sortir la cablette pour la fiche.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Mougins (6)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
titid74 a écrit:Votre coffret si il n'est pas equipé de prises n'est pas un coffret de chantier, en tout cas pas agrér par ERDF. Faites une recherche sur internet et tapez Coffret de chantier agrée, çà vous donnera une idée de ce que vous devriez avoir Smile à qui est le coffret sur ce poteau? est-il plombé?



bonjour,

l’équipement ou non du coffret en prise (et de toute installation en aval du DB) ne concerne pas ERDF.
a la demande du raccordement, le client signe un engagement qui dit ceci :

"Je déclare en outre que le tableau de comptage est équipé d’un appareil général de coupure :
  • si puissance inférieure ou égale à 36 kVA : disjoncteur différentiel 500 mA (conforme à la norme NF C 62 411) ou disjoncteur non différentiel (conforme à la norme NF C 62 412) ;
  • si puissance comprise entre 36 kVA et 250 kVA : appareil de sectionnement (conforme à la norme NF C 14 100).
Comme le rôle essentiel de cet appareil n’est pas d’assurer la protection des installations intérieures et des personnes, un dispositif de protection à courant résiduel assigné au plus égal à 30 mA doit être installé pour assurer la sécurité des utilisateurs, conformément à la norme NF C 15 100.

Si ce dispositif de protection à courant résiduel n’est pas situé immédiatement en aval de l’appareil de coupure générale, la liaison entre le coffret de branchement et cet appareil doit alors être réalisée en classe II et protégée mécaniquement.

J’atteste que les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnes et des biens ont été prises au niveau de mes installations intérieures, conformément aux règlements en vigueur."

il est tout a fait possible de poser un coffret de BP dont l’équipement se limite au DB (et ce qu'il y a en amont du DB évidement). le reste de l’installation pouvant être fait ultérieurement a la pose du BP sous la responsabilité de l'utilisateur.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Haute Savoie
C'est tout de même plus simple d'expliquer au néophyte et surtout plus sécurisant pour les personnes du chantier, de lui dire d'installer un vrai tableau de chantier agrée avec les bonnes protections, que de lui faire signer une descharge qui n'a qu'une seule vocation, couvrir Erdf sur le plan juridique en cas de d'accident lié à l'utilisation de l'électricité, je n'ai jamais vu un consuel visiter un provisoire de chantier chez un auto-constructeur. Par contre les pompiers, oui, mais trop tard.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
titid74 a écrit:C'est tout de même plus simple d'expliquer au néophyte et surtout plus sécurisant pour les personnes du chantier, de lui dire d'installer un vrai tableau de chantier agrée avec les bonnes protections, que de lui faire signer une descharge qui n'a qu'une seule vocation, couvrir Erdf sur le plan juridique en cas de d'accident lié à l'utilisation de l'électricité, je n'ai jamais vu un consuel visiter un provisoire de chantier chez un auto-constructeur. Par contre les pompiers, oui, mais trop tard.


exact ... sauf que ERDF n'a pas de compétences reconnues concernant la sécurité ou une éventuelle conformité d'une installation dépendant de la NF C 15-100... son domaine de responsabilité s’arrête au DB. cette décharge (parce que en effet, c'est bien de cela qu'il s'agit) tien lieu d’attestation consuel et est la uniquement parce qu'il est inconcevable de faire déplacer le consuel sur tous les provisoires...

c'est exactement la même chose que pour la remise en service d'une installation existante. ERDF n'a rien a dire sur l’état de cette installation. elle est sous la seule responsabilité du propriétaire. c'est d'ailleurs en partie pour cela qu'a été rendu obligatoire le diag elec sur les ventes immobilières... et je trouve que ça devrai l’être egalement sur les locations... ( sans pour autant que les travaux soit obligatoires. le tout étant d'informer l’utilisateur sur l’état et la dangerosité de son installation.

de même, sur les installations neuve, entièrement rénovée ou séparées, ce n'est pas non plus ERDF qui statut sur leur conformités ou sécurités. c'est la le domaine réservé du consuel.

la NF C 15-100 est d'application obligatoire. pour tout le monde. BP compris... nul n'est censé ignorer la loi.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Je confirme que mon coffret est au norme et n'a pas de prise de courant. D'ailleurs - comme mentionné dans mon poste d'en tête - ERDF me l'a installé sans broncher.
J'ai effectué ce matin mon installation aval, à l'aide d'un 3*2.5mm² de 25m (un 2* 2.5mm² aurait suffit), et j'ai branché le poteau de terre sur la masse de la prise électrique.
Merci cependant pour vos réponses.
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Haute Savoie
Ton câble en 2.5mm² il est protégé par quoi? le DB c'est tout ?

parce que quand tu va dépasser les 20A, ton câble il va cramer!

Une fois le neutre et la phase en contacte çà va logiquement déclencher, mais avec un calibre à 30A c'est pas le DB qui va protéger des surintensités.

Bien sur, c'est pas la perceuse ou la bétonnière qui vont bouffer 20A, mais plutôt un enrouleur pas déroulé, 1 ou 2 phares de chantier (genre 500W), plus la disqueuse, l'aspirateur, et un radiateur électrique pour se chauffer un peu, là çà sera pas la même.

Plus grave encore tu n'as pas de DDR30ma, donc si tu as une fuite sur un appareil qui déconne et les pieds dans l'eau, çà va faire mal, en fait çà peut tuer tout simplement (et tous ceux avec les pieds dans l'eau).

Pour info le disjoncteur de branchement, c'est des défaut de 500ma qu'il détecte, pour mourir il faut 100ma, maintenant c'est vrai nul n'est censé ignorer la loi (de la physique?)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
menium a écrit:Je confirme que mon coffret est au norme et n'a pas de prise de courant. D'ailleurs - comme mentionné dans mon poste d'en tête - ERDF me l'a installé sans broncher.
J'ai effectué ce matin mon installation aval, à l'aide d'un 3*2.5mm² de 25m (un 2* 2.5mm² aurait suffit), et j'ai branché le poteau de terre sur la masse de la prise électrique.
Merci cependant pour vos réponses.


en quoi consiste exactement cette instalation ?

disjoncteur ? (autre que celui d'ERDF)
différentiel ?
gaine ou autre protection mécanique ?

a votre place j'investirai dans un petit tableau équipé d'un disjoncteur diff 20A-30mA ou d'un inter diff 30mA et d'un disj 20A le tout alimentant une prise modulaire.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Il y a un interrupteur différentiel 40 Amp 30 mA dans le coffret, mon câble est gainé et passe en aérien dans le jardin, ma prise est fixé sur un petit tableau, sur lequel je mettrais peut être un disjoncteur 16 ou 20A en sus( mais ça ne me parait pas indispensable , non?)
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Le disjoncteur ne sert a rien si il n'est pas a l'origine du câble ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 22h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir