Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix isolation optima GR32 et le constructeur me pose TH32!

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.779 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photolover Env. 30 message Blaincourt Les Precy (60)
Bonjour a tous j ai besoin d aide pour y voir plus clair

Lors de la signature de notre contrat de construction nous avions choisi le système d isolation optima GR32 et la semaine dernière en passant sur le chantier nous nous sommes aperçu que les plaquistes étaient entrain de nous isoler la maison avec du BA13 plus polystyrène appelé TH32 collé au mur

Ce qui n est pas la même chose du tout à priori mais comme je n y connais rien je voulais avoir votre avis ?

Il est bien précisé sur notre contrat qu ils nous installeraient du GR32 ou un produit de qualité technique équivalente .... Pensez vous que cela puisse être le cas ?

Je vous remercie par avance pour votre aide
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 30
De : Blaincourt Les Precy (60)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Oui mais au niveau prix c'est pas la même chose
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
en thermique pure à même épaisseur les 2 produits ayant le même lambda (0,032);
les performances sont équivalentes.
Cependant on admet en général que l'on obtient une meilleur continuité thermique avec des
systèmes sur ossature qu'avec des systèmes collés; comment sont passées les gaines
électriques ? saignées dans l'isolant ? dans les murs ?
Comme le dit clad 63 le doublage sur ossature est un peu plus chèr que le collé ...
ceci explique peut être cela.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Krystelle60,

Il peut aussi y avoir une différence au niveau isolation acoustique selon que le TH32 est standard ou graphité. L'isolation en GR32 sous système Optima apporte une isolation thermique et acoustique. Avec le TH32, seul le graphité apporte une isolation acoustique (le standard n'est que thermique). Le graphité se reconnait à la couleur grise du polystyrène. A voir donc selon l'environnement bruyant ou non de la maison...

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Êtes vous sur le que le GR32 optima concerne les mur périphériques? Et pas seulement les cloisons séparatives?

Vérifiez sur votre notice descriptive, ça doit être précisé de façon clair
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
compte tenu qu'il n'y a aucun intérêt à mettre du GR 32 dans des cloisons ( on n'améliore
pratiquement pas l'acoustique, de l'ordre du dB) et qu'on ne recherche pas de thermique
entre 2 pièces Il y a peu de chances compte tenu du prix que le construteur ait prévu
du GR 32 dans les cloisons.De plus les cloisons étant majoritairement des 72/48
le GR ne se fait pas en Ep 45 mm.
On verra la réponse de krystelle60 pour être sur de tout ça.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Autant pour moi, j’étais sur des cloisons placostil, rien a voir avec la GR32, me demandez pas pourquoi W00t
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 30 message Blaincourt Les Precy (60)
Bonjour a tous et merci pour vos réponses.

Il s agit bien de l isolation des murs de la maison et non des cloisons intérieures
Le polystyrène est bien de couleur grise mais ils ont effectivement saignés toutes les plaques pour y passer l électricité , je me disais donc que niveau isolation on y perdait quand même pas mal par rapport à du GR32

Et mon mari a peur d avoir des ponts thermique dans les angles vu que le placo est en contact avec le parpaing ....

On a demande une réunion de chantier avec le conducteur de travaux pour obtenir des explications je ne sais pas si il a le droit de changer le type d isolation comme ça?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 30
De : Blaincourt Les Precy (60)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
krystelle60 a écrit:Bonjour a tous et merci pour vos réponses.

Il s agit bien de l isolation des murs de la maison et non des cloisons intérieures
Le polystyrène est bien de couleur grise mais ils ont effectivement saignés toutes les plaques pour y passer l électricité , je me disais donc que niveau isolation on y perdait quand même pas mal par rapport à du GR32

Et mon mari a peur d avoir des ponts thermique dans les angles vu que le placo est en contact avec le parpaing ....

On a demande une réunion de chantier avec le conducteur de travaux pour obtenir des explications je ne sais pas si il a le droit de changer le type d isolation comme ça?


A ta place je ne laisserais pas passer ça car l'optima est meilleur en terme d'isolation thermique et accoustique et pas de saignées comme dans le TH32.
Et contrairement à ce qui a été dit, l'optima posé est bien plus cher ( beaucoup plus de temps de main d'oeuvre )
A mon avis ton cst essaye de t'embrouiller
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Clairement, votre cst ne respecte pas le CCMI : le TH32 et de l'optima, c'est pas du tout la même chose. Ne serait-ce que par l'absence de pare vapeur avec du TH32, donc l'étancheité à l'air de la maison qui ne sera pas terrible du tout, même si vous n'êtes pas en BBC ou RT2012.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Tarn
En effet , votre constructeur ne respecte pas le CCMI, à vous de voir si vous avez confiance en lui pour le reste de la construction.

Pour le résultat, personne n'a prouvé que Optima + 10cm de GR32 était au final meilleur que 10 cm de TH32.
Il vaut mieux du TH 32 bien posé que de la GR32 posé n'importe comment.

Et comme sur le papier 10cm de TH32 sont équivalents à 10cm de GR32, vous risquez d'avoir du mal à justifier un préjudice autre que le coût de la pose.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
krystelle60 a écrit: Il est bien précisé sur notre contrat qu ils nous installeraient du GR32 ou un produit de qualité technique équivalente ....
Désolé mais on ne peut pas dire que le descriptif n'est pas respecté : il n'est pas dit que l'isolation des murs est exclusivement réalisé avec un GR32 sous ossature. Le fait d'avoir "ou un produit de qualité technique équivalente..." laisse la possibilité de proposer et poser une variante .

Cdlt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
si ils y ont grugés l'isolant pour passer les gaines électriques ils ne sont pas
conforme au DTU 25-42 qui ne permet pas ce montage.
Ce qui est permis c'est le passage des gaines verticales dans l'isolant coté
chaud au moyen d'un thermo- furet entre plaque et isolant coté plaque ou
autre moyen adapté.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: si ils y ont grugés l'isolant pour passer les gaines électriques ils ne sont pas conforme au DTU 25-42 qui ne permet pas ce montage.


Je viens de regarder, le DTU ne parle pas du tout du passage des gaines.

Par contre suivant les avis techniques, on peut faire des rainures du coté de la face collée au mur, ne dépassant pas 1/3 de l'épaisseur d'isolant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonsoir
il faut aller dans le DTU 25-42 de décembre 2012
en 4.7 Cas des incorporations et traversées d'ouvrage

Maintenant ils prennent en compte la notion de déterioration de l'isolation
thermique et acoustique et d'éviter l'augmentation de la perméabilité à l'air.
Dans les versions antérieures ce n'était pas pris en compte.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Je te fais confiance Lucienpel, mais dans ce cas, il faudrait que Placo mette à jour ses documents techniques...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 07h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir