Avis Chaudières à granules Red Compact 18

Ce sujet comporte 230 messages et a été affiché 41.259 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
33
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Pas De Calais
Bonjour,

Régler l'air sur -30% aussi, n'oubliez pas de mettre eco sur on,ça ne sert à rien de brider la chaudière sur off... ,régler votre température eau circulateur sur 60, ça n'influt pas la température de fonctionnement de la chaudière , par contre vérifiez vos températures eau et fumées dans info, laissez fonctionner avec ces réglages et vérifiez la couleur de la flamme.
La différence est la température de démarage du circulateur que vous réglez à 60 et celle de consigne de la chaudière que vous trouvez par un appui bref sur le bouton marche/arrêt que vous réglez à 75 degrés, qui permet à votre chaudière de moduler la température eau , modulation que vous observez sur les 5 petits bâtons à droite dans le cadran bleu. Dans votre cas , vous ne verrez rien car votre chaudière fonctionne sur puissance 1.
Bref, au risque de me répéter, ne laissez jamais la température eau et fumée descendre en dessous de 60 degrés, néanmoins attendez tout de même que votre chaudière arrive à température...
Une dernière chose potassez votre notice devant votre chaudière , ces réglages doivent devenir naturels.
Espérant avoir été assez explicite , bon courage, ne perdez pas patience , ce chauffage répond à une logique que vous allez maitriser assez rapidement .

Cordialement
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
Temperature fumée oscille ente 92 et 104..
sans reduction d'air j'ai une belle flamme orange clair.. je vais tester -30% air voir la reaction..
j'ai bien lu la notice.. et bien compris l'auto eco.. mais il est surtout préconisé lorsque les temperature sons plus douce...dans mon cas il permet de continuer à faire fonctionner la chaudière 30 mn de plus une fois la température (avec le delta 1/2 °) atteinte..
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Excellent, 1h40 +30mn par temps relativement doux, je connais certaines Okkofen se prenant le mur au bout de 45 à 60mn qui rêveraient devant un tel résultat ...
Allez donc faire un tour sur le site Futura à la rubrique Okkofen, vous verrez que nos Red Compact MCZ ne sont pas ridicules du tout, surtout vue la différence de tarif ...
Bon courage et Cordialement
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
Les test se poursuivent ..et je comprend beaucoup mieux grace a vos explication..
une erreur que je faisait:  la T de consigne  réglé au même  °  que la T pompe 
Avec la puissance 4 je comprend mieux pourquoi la chaudière coupait la puissance des la T Pompe atteinte car la T de consigne est atteinte en même temps....alors  que le circulateur se mettait seulement en route..( a la même temperature..) et la puissance repartait lorsque la temperature de l'eau redescendait de 4° (delta du circulateur..) et on repartait pour un cycle..soit un circulateur qui s'arrêtait et redémarrait régulièrement à chaque sequence de chauffe de la maison..
j'ai repasser la puissance 2 (montée+ maintiens t° eau plus efficace)
T pompe à 65 (pas de redescente en dessous de 60 avec le delta de 4° du circulateur) ,T consigne 75 ,-30% pellet et air.. la flamme reste belle... je vais tester quelque jours voir au niveau consommation  ce que cela donne..
il est vrai et indispensable de passer quelque heure a regarder sa chaudière fonctionner.. on comprend mieux sa logique
Merci a vous et bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour je viens de faire installer le chaudière red compact easy clean 18kw

Avec production d'eau chaude

J'ai un souci le chauffagiste à mit la chaudière sur config 2 le chauffage chauffe. Mais je n'ai pratiquement pas d'eau chaude pour la douche la vaisselle ect.... Des qu'on se lavé au bout de une douche l'eau et froide .

La chaudière réchauffe seulement quand la température chauffage descend .

Je n'ai pas de termosta d'ambiance il viens l'installer se weekend.

Pouvez vous m'aider

Merci

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour,
Je songe à l'achat d'une Red Compact pour le remplacement d'une chaudière fioul et son réseau de radiateurs en fonte. La maison est un maison de bourg, mitoyenne des 2 côtés, datant de 1850, isolation moyenne, 80m2 habitable sur 3 niveaux (rdc 22m2, Deux chambre au 1er et une chambre sous combles. Donc petite maison. Est-ce que la plus petite des Red compact ne sera pas trop puissante ?
En lisant les échanges ici j'ai parfois l'impression que la gestion d'une chaudière est aussi complexe qu'un voyage sur la Lune. Les températures de chauffe, cycles d'allumage-extinction, les réglages de thermostats, l'entretien hebdomadaire, la vérification de la bonne installation parle professionnel, etc. Ca me freine un peu, surtout pour des milliers d'euros d'investissement, + l'achat de tonnes de pellets, à charger régulièrement (pas de place pour un silo chez moi.
Bref, je n'ai pas envie de tomber dans le simplisme à court terme de prendre des panneaux rayonnant électriques et de laisser un thermostat d'ambiance tout gérer à l'année, mais quand même.
Mercide vos lumières
Joss
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Seine Et Marne
Bjr,

En ce qui concerne le ballon tampon, d'après mon installateur, il n'est pas utile d'en installer un gros genre 800 / 1000 litres.

En période de froid, la sollicitation du système de chauffage sur le ballon est régulière et par là même sur la chaudière.

Par contre, en début ou en fin de saison de chauffe, lorsque le chauffage est peu sollicité, il faut plus de calories et donc de granulés pour réchauffer un gros ballon et obtenir une température suffisante dans les radiateurs

A la limite il faudrait pouvoir "shunter" le ballon dans ces périodes.

A final un ballon de 200 à 300 l semble plus polyvalent.

Pas de ballon c'est provoquer des démarrages/arrêts plus fréquents et donc solliciter plus le système d'allumage. .....et en réduire la durée de vie .........

Bonne journée.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Ariege
Bonjour,
écoutant RTL ce jour, j'ai été effaré par un dossier sur 2 chaudières MCZ en panne non stop et impossible de résoudre le problème, le fabriquant refuse de s'expliquer, cela ne donne pas envie d'acheter une chaudière MCZ.
Je dois changer ma vieille chaudière au fioul, c'est pourquoi je me renseigne.
Toutes les expériences m'intéressent.
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour Joma57, dans l'émission d'aujourd'hui le cas a été résolu, http://www.rtl.fr/actu/conso/la-panne-hors-de-prix-7792253978 à partir de la 55éme minute
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous,

je possede une chaudière MCZ red compact easy clean 18kw depuis moins de deux ans.
Il y a quelques jours plusieurs messages d'erreurs A01 et le brasero est rempli de pellets.
Le chauffagiste qui a fait l'installation est passé diagnostic : la bougie est morte.

Il m'a indiqué que je pouvais l'allumer manuellement, ce que j'ai fait . Mais le souci ( en attendant la pièce ... ) c'est qu'elle s'arrête environ toutes les deux heures . Et cela même en enlevant le mode éco, en enlevant le thermometre déporté. Le chauffagiste est passé pour essayer différentes solutions mais qui pour l'instant n'ont pas marché. ( evacuation et chaleur des fumées . Config 2 . ...)

Bref on arrive pas à faire marcher en continue la chaudière. Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Surtout avec le grand froid qui arrive...
( j'ai une maison moyennement isolé qui a besoin de temps pour se chauffer... )

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Bonsoir,

Mettez le thermostat déporté à fond, régler la chaudiêre sur 1/6, voir 1/5.
Rëglez vos radiateurs au thermostat, sauf un radiateur libre. Voilou...
Une fois de plus, je ne comprends pas que votre chaufagiste n'ai pas de bougie.
Un conseil, prévoyez en d'avance pour la prochaine fois, mieux posez la vous même, ce n'est pas compliqué.

Cordialement
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonsoir Alain,

Merci pour la réponse, je note votre réponse pour plus tard.

Mon Chauffagiste à été pris de cours, plein de bougies ont lachés en même temps. Comme elle était sous garantie cela m'embetait un peu d'en acheter une.

Réponse de mon chauffagiste qui a contacté un "spécialiste" MCZ : a priori impossible d'arrêter le mécanisme qui éteint la chaudière toutes les deux heures environ. Il a remplacé la bougie et depuis tout remarche sans problème. ( il a refait le stock ).

La même chaudière a été installé chez un autre particulier à une semaine d'intervalle, la bougie a laché aussi.


J'aurai quelques questions sur mes réglages par contre :

Je fonctionne actuellement comme ceci :

puissance 5 : vitesse -30% fumées 20% température 45/50.

Or je n'arrive pas à monter l'eau a plus de 60 degré est ce normal ?

Question subsidiaire :

Je viens de tester une nouvelle marque de granulé, ils s'en dégagent une odeur assez forte ( plus que sur les autres en tout cas ). Elle est assez difficile à décrire ... est ce un signe de mauvaise qualité ?
J'attends de voir le retour sur les cendres ? ( elles sont bien sur dyn+ et proviennent de belgique ).

Merci en tout cas pour le retour.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Bonsoir,

Une Red Compact 18 réglée à fond qui ne dépasse pas les 45/50 est tout à fait anormal...
Pire encore, en dessous de 60, la chaudière risque de condenser, je ne parle même pas de la température fumée qui doit être catastrophique...
Soit cette chaudière est complètement sous dimendionnee, soit elle est très mal réglée , soit votre maison est une passoire thermique....
D'une façon comme d'une autre, votre chauffagiste ne va pas devoir changer que la bougie, mais chercher à comprendre pourquoi cette chaudière ne monte pas en température...
Le plus vite sera le mieux ...

Cordialement et bon courage
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour Alain,

en fait la température de l'eau oscille entre 51 et 59 degré.

Le 45/50 fait référence à la température d'entre dans le circuit.

Ma maison est de 1870 environ, autant dire que les tuyaux de chauffage cours un peu partout. ( Elle fait environ 170m carré ).  J' ai refait l'isolation fenétre.
EDIT : La chaudiére est dans une grange mais dont le mur est mitoyen avec la maison. ( Les tuyaux sont protégés autant que faire se peut avec un isolant ).

En fait ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour la température de l'eau ce sont les radiateurs en fonte  qui ne chauffe pas tous à fond ( même thermostat à fond ). Je pense qu'il doit y avoir de la "boue" à l'intérieur . Je compte d'ailleurs les faire nettoyer cet été.

Merci pour la réponse en tout cas.

Pour info les températures fumées avoisinaient les 180° ou 120° ( de mémoire ). Je regardais également cela pendant la mise en éco.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Bonsoir,

Je vais essayer de commencer par ordre.

-Si ce n'est pas fait, appuyez sur le bouton + du panneau de contrôle de la chaudière et
mettez la température maximale à 75 degrés.

- Selon vos moyens, virez vos reliques en fonte de 20 â 25 litres qui chauffaient à l'époque ou l'énergie était gratuite avec de l'eau à 90 degrés et un vase d'expansion ouvert qui " glougloutait" au dernier étage ...
Remplacez les par des radiateurs en acier de 7 â 10 litres bien plus étudiés pour nos chaudières modernes avec de bons thermostat, sauf pour la pièce de vie ou vous placerez le thermostat déporté qui commandera votre chaudière, ça devrait changer significativement les choses .

Enfin , une maison bien isolée sera très vite rentabilisée et vous fera gagner des Kg de pellets ...

Mais commencez déjà par les radiateurs.

Faites tout ceci progressivement, mais faites le , ou chauffer une maison de 1870 risque de devenir un véritable cauchemard chaque année...

Espérant vous avoir était utile.

Bien Cordialement
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 10h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
18
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière à granulés de boisArtisan
Devis chaudière à granulés de bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

33
abonnés
surveillent ce sujet
Voir