Retour
Menu utilisateur
Menu

Diametre du PE pour alimentation du BEC

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.755 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Angers 49 (49)
Bonjour
je suis en train de réaliser mon branchement eau...

Alimentation en PE puis PER

je passe tout en diam16 PER avec des raccords distants de 15x21 ou 12x17 selon le point d'eau correspondant. (ce qui me permet de pouvoir modifier mon installation par la suite... le surcout n'est pas très important grace à une promo sur le PER 16)

J'ai donc des nourices M/F3/4(20x27) avec des vannes de sortie de M1/2(15x21)...



Question : est ce que je peux alimenter mon ballon principal d'eau chaude en PER diamètre 16 ? ou dois je le brancher sur ma sortie de nourice en 20x27 avec un PER diam 20 ou un flexible (vu que je suis juste a coté du collecteur) ?

J'ai une extension a la maison, là je placerai un second collecteur pour alimenter un second petit ballon, un evier de buanderie, un lave linge, une douche, et éventuellement un robinet pour l'extérieur.
Quel diamètre prévoir pour cette alimentation ; PER16 ? ou prevoir un "T" entre mon PE et mon collecteur pour mettre en place une alimentation en 20x27 en PER20 ? ou encore utiliser ma "sortie de nourice" en 20x27 si je ne l'ai pas utilisé pour le ballon principal... ?

J’espère que mes explications sont assez claires...
Merci de vos conseils et remarques
Messages : Env. 200
De : Angers 49 (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Citation: Question : est ce que je peux alimenter mon ballon principal d'eau chaude en PER diamètre 16 ? ou dois je le brancher sur ma sortie de nourice en 20x27 avec un PER diam 20 ou un flexible (vu que je suis juste a coté du collecteur) ?


Combien de point alimentes tu en eau chaude.
Si plusieurs, prends du 20

Citation:
J'ai une extension a la maison, là je placerai un second collecteur pour alimenter un second petit ballon, un evier de buanderie, un lave linge, une douche, et éventuellement un robinet pour l'extérieur.
Quel diamètre prévoir pour cette alimentation ; PER16 ? ou prevoir un "T" entre mon PE et mon collecteur pour mettre en place une alimentation en 20x27 en PER20 ? ou encore utiliser ma "sortie de nourice" en 20x27 si je ne l'ai pas utilisé pour le ballon principal... ?


Quelle distance as tu entre ta sortie du PE et ton extention ?
Si tu peux mettre un Té sur ton PE en 25, tu aura la paix sur le debit je pense.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Angers 49 (49)
Merci pour cette réponse,
je vais donc mettre un T sur mon PE en diam 25 pour alimenter l'extension qui se trouve à 15m de ma sortie PE, mais à "25m de distance tuyau"
le ballon principal alimentera 2 douches, Un baim et 4 vasques ... donc, je pars sur un flexible de 20 en sortie de nourice.

Je pensais mettre un reducteur de pression a 3bars sur mon installation, mais j'ai peur de regretter un eventuel manque de pression ensuite, qu'en pensez vous ?


Bonne soirée
Messages : Env. 200
De : Angers 49 (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Angers 49 (49)
Encore une question : qu'est ce qui va faire que ma pression va diminuer ?
si mon PE de 25 debouche sur une nourice de 3/4(20x27) avec sortie en 1/2(15x21), c'est la nourice qui va limiter ma pression.
J'aurai le meme resultat entre un PER diam 20 et un PE diam 25 si les 2 sont raccordés à cette meme nourice , non ?
Julien.
Messages : Env. 200
De : Angers 49 (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
malapertjulien a écrit:
Question : est ce que je peux alimenter mon ballon principal d'eau chaude en PER diamètre 16 ? ou dois je le brancher sur ma sortie de nourice en 20x27 avec un PER diam 20 ou un flexible (vu que je suis juste a coté du collecteur) ?


Bonjour

Ouest-ce que tu entends par alimenter un ballon d'eau chaude ? entrée EF & sortie EC ?

Car dans ce cas PER pour l'alim EF = OK , mais pour la sortie EC absolument pas ( sauf si mitigeur limitant la température de sortie )
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
Moi j'ai mis du PER en sortie de ballon, sans limiteur de température.Mon PER est donné pour 75°C maxi!Wink
Messages : Env. 100
De : Mery Sur Oise (95)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je lis tout et son contraire concernant le PER en sortie eau chaude du cumulus.

Est ce que les déperdition de chaleur sont si grande, si la nourrice est à 50cm de chauffe eau ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
squinzano a écrit:Moi j'ai mis du PER en sortie de ballon, sans limiteur de température.Mon PER est donné pour 75°C maxi!Wink


C'est pas un soucis pour moi mais comme c'est interdit , si un jour tu as un sinistre de par ce fait et expertise , ben "pitet " qu'il faudra s'assoir sur l'indemnisation
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,
j'aimerai bien voir le texte officiel qui interdit de raccorder un CE en per, pas celui d' Atlantic évidemment........
Sur qu'on peut installer un mitigeur si on veut, mais rien d'obligatoire.

Un per peut encaisser 70 degrès en permanence, et des pointes occassionelles autour de 95°.

L'eau qui sort d'un CE est largement en dessous, à moins que la sonde et le GS lache en même tant,
je vois pas comment les tubes pourrait éclater.

A moins qu'un texte soit passer il y a peu, ce ne sont que des recommandations pour éviter d'avoir à
gerer une eau trop chaude, et un thermostatique va bien pour cela.

Bon nombres de chauffe-eau sont raccordés en flexibles EPDM aussi, température max entre 90 et 110° selon le produit.

D'ailleurs le sujet a déjà été abordé/

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-209396.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Bonjour

Texte officiel sait pas

mais comme atlantic interdit , & sauter aussi , ariston déconseillé ( sauf limiteur ) , thermor pose impérative , pour les autres ??????????? , le tout accompagné de la phrase : " dans le cas de raccordement hydraulique en matériaux de synthèse ( PER ) "

Peut -être que les fabricants s'interrogent sur la fiabilité réelle des th qu'il mettent dans leur CE

Un thermostat qui fait des siennes sur un CE c'est pas une rareté , si il compte sur l'aide du GS pour pallier a sa défaillance ? dépend de combien sur l'ensemble du parc de CE font l'objet d'une vérif ou de la manip préconisé ne serait-ce que pour
s'assurer de son fonctionnement .

Mais bon comme j'ai dit plus haut un raccordement direct en PER pour moi c'est pas un soucis , en plus c'est beaucoup plus simple a faire
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Atlantic interdit dans le cadre de sa recommandation uniquement, rien d'officiel.

Le seul avis qui traite des "matériaux de synthèse" vient du CSTB, et il ne mentionne pas d'interdiction.

Ils devraient aussi interdire, les raccordements en Multicouches et en flexibles inox aussi

Atlantic, Thermor, Sauter = même groupe, ils vont pas se contredire.

mais bon, avant de faire "tout péter dans les tuyaux" faudrait leurs envoyer de l'eau à 100° à point d'ébullition, faudrait quand même des circonstances particulières

Par contre, je re-précise que ma préférence en tant que pro va au cuivre pour toute la partie sous CE jusqu'aux nourrices, ne serait-ce que pour la tenue des circuits et éléments.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis hier à 16h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir