Retour
Menu utilisateur
Menu

Diametre réel du fil electrique....

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 34.590 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
dargoll a écrit:Moi je me dis surtout que si le câble fait plutot 1.3 ou 1.4 mm², au prix du cuivre, le gain ne doit pas être négligeable.

si le fil fait 1.3mm², ça fait 13% quand même.


Et du coup ça fait 13 % de moins sur la puissance maxi que peut véhiculer ce fil, ce qui est loin d'être négligeable !

Je viens de mesurer le diamètre d'une chute de 1,5, et moi aussi je trouve qu'il en manque .....
j'ai mesuré un diamètre de 1,35 mm soit 1,43 mm²

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Montpellier (34)
fox40ch201 a écrit:
gill a écrit:
fox40ch201 a écrit:
tonio16 a écrit:1.3 ou 1.30 mm ? Quelle la précision de ta mesure en fait.


1.30

tu as mesuré comment?


J'ai mesuré avec un pied a coulisse. on peux donc voir le résultat sur le diamètre assez précis.....jusqu'a 0.02 mm auquel je pense qu'il faut lier la tolérance du pied a coulisse....

c'est du fil H07V rigide, sigle CE et HAR. pas vu le NF dessus, mais pour autant que je sache; le HAR est du accabli non ?


alors, personne ne s'est jamais posé la question ?


Bonjour pour faire simple il existe deux systèmes de désignation pour les câbles électriques

1... Désignation (HAR) système CENELEC
2...Désignation NF-USE

Ces deus systèmes sont repris par la norme NF C 30-202 et HD 361
Messages : Env. 20
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Longwy (54)
kiki3411 a écrit:
fox40ch201 a écrit:
gill a écrit:
fox40ch201 a écrit:
tonio16 a écrit:1.3 ou 1.30 mm ? Quelle la précision de ta mesure en fait.


1.30

tu as mesuré comment?


J'ai mesuré avec un pied a coulisse. on peux donc voir le résultat sur le diamètre assez précis.....jusqu'a 0.02 mm auquel je pense qu'il faut lier la tolérance du pied a coulisse....

c'est du fil H07V rigide, sigle CE et HAR. pas vu le NF dessus, mais pour autant que je sache; le HAR est du accabli non ?


alors, personne ne s'est jamais posé la question ?


Bonjour pour faire simple il existe deux systèmes de désignation pour les câbles électriques

1... Désignation (HAR) système CENELEC
2...Désignation NF-USE

Ces deus systèmes sont repris par la norme NF C 30-202 et HD 361


Vous avez l'air au courant (c'est le cas de le dire !!). dans cette norme, n'y a t il pas de tolerance sur le diametre du fil justement ?
Messages : Env. 100
De : Longwy (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Montpellier (34)
A ma connaissance pas de tolérance....
Messages : Env. 20
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Je viens de chercher un peu ...

La fabrication des fils de cuivre obéit à NF C 30-202 . Dont j'ai trouvé l'intégralité sur le Web.


Pour des diamètres entre 0.5 et 5 mm, la tolérance est de + / - 1% sur le diamètre moyen et 2 ù sur la circularité.

Par contre , une note intéressante sur le site de l'AFNOR au sujet de cette norme>>

Citation: En raison du traitement thermique et/ou mécanique impliqué(s) dans les procédés de fabrication des câbles, les propriétés des conducteurs dans le câble ou le fil final diffèrent de celles du fil fourni à l'origine. Les exigences relatives aux conducteurs pris sur un câble ou un fil fabriqué sont données dans les normes appropriées concernant les câbles.


J'ai mesuré aussi de mon coté >> 1.34 mm
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Montpellier (34)
Merci pour l'info
Messages : Env. 20
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Longwy (54)
mgarrig a écrit:Bonjour,

Je viens de chercher un peu ...

La fabrication des fils de cuivre obéit à NF C 30-202 . Dont j'ai trouvé l'intégralité sur le Web.


Pour des diamètres entre 0.5 et 5 mm, la tolérance est de + / - 1% sur le diamètre moyen et 2 ù sur la circularité.

Par contre , une note intéressante sur le site de l'AFNOR au sujet de cette norme>>

Citation: En raison du traitement thermique et/ou mécanique impliqué(s) dans les procédés de fabrication des câbles, les propriétés des conducteurs dans le câble ou le fil final diffèrent de celles du fil fourni à l'origine. Les exigences relatives aux conducteurs pris sur un câble ou un fil fabriqué sont données dans les normes appropriées concernant les câbles.


J'ai mesuré aussi de mon coté >> 1.34 mm


+/-1%......ca fait donc 1.38 mm au mini sur le diametre......bizarre bizarre....
Messages : Env. 100
De : Longwy (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bon alors tant qu'on y est, et un fil de 2,5 qui a un diamètre de 1,73 mm soit une section de 2,35 mm² !!!

Qui va oser s'attaquer au 6 ??

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Après réflexion, voilà ce que je crois comprendre >>

La section du fil, ce n'est pas le paramètre important. Ce qui est important , c'est sa résistance par mètre.

Or, ce n'est jamais du cuivre pur mais des alliages divers dont la résistivité dépend de la composition.

Donc, je suppose que la norme "1.5 mm2" correspond à un alliage "bateau" qui assure une certaine résistance...

Si l'alliage est plus performant, on peut réduire la section et retomber sur la même résistance.

Pour comprendre, il faudrait la norme de marquage des câbles, mais celle là, je la trouve pas "en clair".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut a tous,

histoire d'apporter un peu d'eau au moulin de ce sujet, voici un poste que j'ai fait il y a quelques temps au sujet de sections de câble:

fab1978 a écrit:
(...)

la NF C 15 100 indique page 287, partie 5-52, article 525 ( chutes de tension ) que :

" les chutes de tensions sont déterminées par la formule :

u= b x ( ρ x L/S x cosφ + λ x L x sin φ) x I

  • u étant la chute de tension ( V )
  • b étant un coefficient ( 2 pour les circuits mono et 1 pour les tri )
  • ρ étant la résistivité des conducteurs en service normal, prise égale a la résistivité a la t° ambiante en service normal soit 1,25 fois la résistivité a 20°C, soit 0.023 Ω/mm²/m pour le cuivre et 0.037 Ω/mm²/m pour l'alu.
  • L étant la longueur simple de la canalisation en mètres
  • S étant la section des conducteurs en mm²
  • cosφ étant le facteur de puissance, en l'absence d'indication précise, le facture de puissance est pris égal a 0.8 ( sinφ = 0.6 )
  • λ étant la réactance linéique des conducteurs, prise égale, en l'absence d'autres indication , a 0.08 m Ω/m (0.00008Ω/m)
  • I étant le courant d'emplois en ampères."


donc la NF C 15-100 utilise une résistivité supérieur a la résistivité du cuivre a 20°. il suffit ensuite a l'industriel de composer ses alliages de façon a atteindre cette résistivité au meilleur cout.
les différences mesurées ne m’étonne pas vraiment...
réduire le diamètre des conducteur entraine plusieurs baisses de cout: moins d'isolant, moins d’emballage. si tous ceci reste dans les clou en matière de résistivité, je ne vois pas le problème.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Re,


J'avais raison !!


La norme IEC 60228 définit les tailles standards des conducteurs dans les câbles électriques.


Elle définit une taille "nominale" qui n'est pas la taille physique, mais la taille "électrique" :


Citation: section nominale valeur identifiant une taille particulière d’âme mais qui ne peut pas être l’objet d’une mesure directe

NOTE A chaque taille particulière d’âme de cette norme correspond une exigence sur la valeur maximale de la résistance.


Par contre, la norme définit un diamètre max pour chaque section nominale, pour des pbs de connections.

Un lien vers la norme , trouvée avec Google >>

http://212.175.131.171/IEC/iec60228%7Bed3.0%7Db.pdf
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Montpellier (34)
Merci, mgarrig très intéressant
Messages : Env. 20
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour,
Je suis tout à fait d'accord avec fox40ch201 :

Muni d'un pied à coulisse de précision, après plusieurs prises de mesure sur plusieurs fils rigides, je trouve :

Section annoncée 1.5 mm², D mesuré= 1.3 mm ; section calculée = 1.33 mm² soit 11% de moins (c'est beaucoup).
et
 Section annoncée 2.5 mm², D mesuré= 1.6 mm ; section calculée = 2.01 mm², soit 20 % de moins (c'est énorme).

Sans doute que les industriels, au prix du cuivre, serrent au plus près les tolérances de fabrication, j'ose imaginer que tout ceci est contrôlé.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 21h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
11

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir