Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
En même temps elle sort jusqu'à 850m3/h... Ça commence a faire du débit !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Herault
Bonjour,

pourquoi personne parle de la ideo HR de unelvent pourtant elle a l'air d’être pas mal avec un rapport qualité prix plus que convenable non ?

sinon pour un petit peu plus ou dans le même tarif que conseillez vous ?
Messages : Env. 400
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Faut connaître le volume de votre maison.

Après certaines choses sont peut être étranges, dans notre cas Paul nous conseille la novus 300, on a 200 m² et on doit avoir 750m3... À à 200m3/h on est a près de 4h pour renouveler le volume ? Assez ? Pas assez ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Juste 2 précisions par rapport à des messages plus haut.

Sur les prix de la Novus par rapport à Helios, il faut tenir compte que sur la Paul la batterie antigel est à ajouter au prix du caisson. Celle ci est conseillée sur la doc dès l'instant ou il n'y a pas de puits canadien. C'est un peu le problème des comparaisons de prix, c'est comparer à base égale, et tenir compte de l'installation complète.
J'ai de gros doutes sur l'affirmation que la Vallox est à 0.21 Wh/m3 (au vu du caisson et ce qu'impliquerait obtenir un chiffre aussi bon).
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
goldoz31 a écrit:
courne a écrit:Qui a parlé de prix ! 3 fois plus chers ?
Je pense plutôt ; acheter mieux gamme, payer moins et consommer moins ! Que-pensez-vous ?

Cordialement

J'ai recherché vite fait la Vallox 200, j'ai vu 6400€HT.

Ouh là !

Vous trouvez ou ce prix ?
Sinon la nouvelle Vallox 145 se ou Vallox 150se sont bien moins chers. Certain.

Cdt
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
CrazyOrk a écrit:Faut connaître le volume de votre maison.

Après certaines choses sont peut être étranges, dans notre cas Paul nous conseille la novus 300, on a 200 m² et on doit avoir 750m3... À à 200m3/h on est a près de 4h pour renouveler le volume ? Assez ? Pas assez ?


C'est vraiment pas assez.
Vous avez lu mes commentaires ?

Cdt
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
CrazyOrk a écrit:Faut connaître le volume de votre maison.

Après certaines choses sont peut être étranges, dans notre cas Paul nous conseille la novus 300, on a 200 m² et on doit avoir 750m3... À à 200m3/h on est a près de 4h pour renouveler le volume ? Assez ? Pas assez ?

Euh... 750 m3 pour 200 m2 ? 4 m sous plafond, vraiment ? Une Novus 300 pour 750 m3, ça me parait insuffisant. Mais pour une maison "normale" de 200 m2, elle peut le faire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Dans tous les cas, ce n'est pas comme cela que ce détermine le taux de renouvellement d'air d'une VMC double flux. Cela dépend d'abord des différents besoins d'air neuf et extraction qu'il faut déterminer.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
ivaldir a écrit:Juste 2 précisions par rapport à des messages plus haut.

Sur les prix de la Novus par rapport à Helios, il faut tenir compte que sur la Paul la batterie antigel est à ajouter au prix du caisson. Celle ci est conseillée sur la doc dès l'instant ou il n'y a pas de puits canadien. C'est un peu le problème des comparaisons de prix, c'est comparer à base égale, et tenir compte de l'installation complète.
J'ai de gros doutes sur l'affirmation que la Vallox est à 0.21 Wh/m3 (au vu du caisson et ce qu'impliquerait obtenir un chiffre aussi bon).


No doubt about Mr Ivaldir. Quelle probléme avec la caisson.
Seul appareil sur marche qui obtenue classe énergitique A+.
sur la fiche technique 62l/s conso 48W (2 ventilateurs) on peut régler le débit pour chaque vitesse ( 8 vitesses)
Au salon à Franckfurt il y a 2 mois, la nouvelle famille de Vallox faisait beaucoup d'attention.
On attend le même rendement chez TUV, ensuite Phi, que Vallox Multi 300; 89 %. C'est pas mal avec l'échangeur alu. ( qui est immanse!)

En plus, Vallox a nouvelle technologie dégivrage sans préchauffage électrique. Seul sur le marche ! Sans arrêt du ventilateur d'insufflation.
Fait la connaissance, je peut vous passer la fiche technique, les 3 nouveautés.

Confiance avec les finlandais
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Bonjour Adesir,
j'ai fais une petite erreur de calcul... c'est 660m3.
Oui nous voulions une pièce de vie avec de haut plafond (il y a un mezzanine d'ou la hauteur).

Du coup je ne sais pas si il est mieux de prendre un novus 300 et la faire tourner vers 220 m3/h pour renouveler le volume en 3h ou passer sur une 450... paul me dit que la 300 suffit...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
Ok, courne est le commercial de Vallox
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
CrazyOrk a écrit:Du coup je ne sais pas si il est mieux de prendre un novus 300 et la faire tourner vers 220 m3/h pour renouveler le volume en 3h ou passer sur une 450... paul me dit que la 300 suffit...

A ce stade, il faut s'appuyer sur l'onglet ventilation du PHPP. La Novus 300 débite moins mais est plus efficace que la 450. Cependant, elle ne dépassera jamais 300 m3/h à fond, ce qui laisse peu de marge pour la surventilation. A 220 m3/h, l'installation devra être très soignée (plusieurs silencieux ?) pour qu'elle ne soit pas trop bruyante.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Tu en doutais ? Peu importé les vmc dont on parle,ici, au final seul les modèle vallox,sont bien ! Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Good Morning Chers Membres,
L’unité VMC DF n’a jamais besoin de tourner à fond !
La ventilation forcée (ventilation nocturne, 24 invités dans la maison etc.) serait idéalement 70% de capacité
des ventilateurs. Tous les VMC commencent à hurler déjà un peu dans cette vitesse. C’est pour ça que installez l’unité VMC qui correspond la taille de votre habitation (Ou faites les maisons plus petites).
Et mettez les bonnes silencieux comme dit Adesir parce que il y a des silencieux et des silencieux (vérifier les valeurs acoustiques ; dB/Hz par octave par le tableau du constructeur).

Tonio ; Il suffit de savoir lire finnois, allemande, anglais, suédois ou russe ! www.vallox.com/home
Pour moi, le finnois suffit.

Pour la Vallox 110se, je n’avais pas fini hier ; Débit d’extraction donc 400m3/h sur 100 Pa.
Panneau de commande électronique Vallox DIGIT SED, qui est fournie, comprend
- Affichage LCD ; horloge, 4 températures (int. Ext. Insuf. et Evacuation), vit. Ventilation,
- 8 vitesses de ventilation (réglage de débit pour chaque vitesse, 0 – 100%)
- Réglage de taux d’insufflation et d’extraction (0-100%)
- Rappel d’entretien (réglage 1 – 15 mois)
- Programmation hebdomadaire, permet de régler la vitesse des ventilateurs et la température de l’air
d’insufflation pour chaque heure de la journée et pour chaque jour de la semaine.
- Réglage de température de l’air d’insufflation ( 10° - 30°C)
- By-pass été/hiver automatique et le réglage de son température (l’usine 10°)
- L’unité contrôle les températures de l’air en permanence avec 5 sondes NTC
- Booster / amplificateur de cheminée
- Contact de sécurité
- En option ; commande de la ventilation avec les sondes CO2/ %RH
- En option , alarme de protection des filtres (pressostat différentiel)
- Choix de dégivrage, l’arrêt du ventilateur d’insufflation ou dérivation de l’échangeur
- Commande en cascade de la température de l’air neuf/ commande de la temp. constante de l’air neuf
Voici une bonne moitié des fonctionnements.

Vallox 110se était vendue dans le Sud-Ouest 2800 TTC (avec post-chauffage 900W additionnel) livrée aux particuliers, auto-constructeur passif probablement, par un importateur finlandais situé dans la région toulousaine.
Une affaire exceptionnelle pour les passionnés de la dernière technologie.
Merci à CrazyOrk !

Très bonne journée à tout le monde !

Smile
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Morbihan
Une Vallox sinon rien!
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 08h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir