Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement d'un compteur 220v pour evaluer une conso 380

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.398 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous

Je voudrais évaluer la consommation d'une clim , le moteur est en tri. J'ai un vieux compteur d’électricité en 220. je pensai brancher mon compteur sur un phase et le neutre de l'installation de la clim et multiplier la conso affichée par 3 pour estimer ma conso pour une durée plus ou moins longue.
Pensez vous :
1 - que je ne risque pas d’abîmer mon installation de clim en 380?
2 - que mon estimation peu etre bonne?

J'ai quelques notions d'electricité, mais je ne connais pas le fonctionnement d'un compteur
Merci d'avance pour votre aide dans mes bidouillages

Fred
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

si la clim a un fonctionnement équilibré sur les 3 phases, ça doit marcher.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
je ne cherche pas une grande précision, c'est juste pour me donner une idée de consommation, sans prendre de risque pour le moteur du compresseur.
Je peux aussi changer de phase tous les 15 jours, ce sera plus précis
A bientôt
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
ça DOIT marcher... si les 3 phases ne consomment pas pareil, ça doit forcément faire sauter un disjoncteur quelque part !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
ffred a écrit:Bonjour,
je ne cherche pas une grande précision, c'est juste pour me donner une idée de consommation, sans prendre de risque pour le moteur du compresseur.
Je peux aussi changer de phase tous les 15 jours, ce sera plus précis
A bientôt


aucune raison qu'un quelconque moteur encoure un risque.

Citation: ça DOIT marcher... si les 3 phases ne consomment pas pareil, ça doit forcément faire sauter un disjoncteur quelque part !


pardon ?????
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
fab1978 a écrit:
Citation: ça DOIT marcher... si les 3 phases ne consomment pas pareil, ça doit forcément faire sauter un disjoncteur quelque part !


pardon ?????

Si les trois phases qui alimentent un même appareil n'ont pas une intensité égale, ça doit provoquer un défaut dans le disjoncteur qui protège la ligne... à moins qu'il ne soit pas différentiel ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend où est positionné le compteur et comment il fonctionne.

Si le compteur fonctionne avec un tore externe, vous le mettez autour de la phase que vous voulez, cela ne posera aucun problème
Si le compteur a une alimentation phase/neutre, il faut que cette phase et le neutre soient en aval du même différentiel 30mA

Par contre pas de raison que cela fasse sauter un disjoncteur (non différentiel)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour
Dites moi si je me trompe

Quelque soit les sécurités, disjoncteur dif ou pas, l'installation fonctionne. le fait de rajouter un compteur ne doit pas modifier la consommation. donc aucune sécurité ne devrai déclencher.....


Comme sécurité j'ai apparemment un disjoncteur (classique) 4 places(n+3p), puis un différentiel 3 phases (certainement) Le neutre n'alimente pas le moteur et c'est la conso du moteur qui m’intéresse.

Pour le compteur qu j'ai récupéré, il y a 2 entrés et 2 sorties, j'ai vérifié le sens (entre ou sortie) en branchant un moteur 220. par contre je n'ai pas vu de différence en inversant neutre et phase, je suppose que c'est normal
a+
fred
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un compteur a forcément une conso interne (même faible) pour son propre fonctionnement
Elle reste négligeable au vu de l'intensité mesurée par ailleurs

Faites un petit schéma de vos protections et du cablage associé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Bonjour

on est en tri phasé , il n'y à pas un ratio de racine de 3 qque part ?

et en tri phasé, 220 V c'est entre phases, pas entre phase et neutre ?
(mais je peux me planter, je connais l'élec industrielle avec neutre isolé, je suis à chaque fois dérouté par l'électricité "basique" (que vous connaissez comme étant la seule ).

A+/Lan
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Ludon Medoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En tri on a 230V entre phase et neutre et 400W entre phases

La puissance c'est bien P = U x I x racine(3) avec U = 400V
Ce qui reviendra au même que de faire P = U x I en mono avec U = 230V et de multiplier le résultat par 3

En faisant abstraction du cosphi

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
J'ai fait le branchement et.... ça ne marche pas.
le compteur tourne très légèrement à l'endroit puis à l'envers, puis le différentiel déclenche.

le neutre ne sert qu'a alimenter une petite lumière et une horloge, meme si j'ai les 4 fils qui arrivent, la securité dif est uniquement sur les 3 phases du moteur.
et je pense que si je branche le compteur sur 2 phases : Boum!


Fred
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Quel branchement a tu fait ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
voici de quoi expliquer le branchement
le neutre alimente une horloge qui gere un contacteur à droite entre sortie securité et moteur

http://hpics.li/6b0821e
Fred
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Si je comprend bien ton schemas, le compteur est en amont du diff ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Oui c'est ca, et c'est encore plus bizarre .
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Je viens de me rendre compte d'un truc ..

tu a réellement branché les fils au compteur comme il le sont sur ton schémas ?

c'est quel type de compteur ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Ben oui
et le compteur est du style:
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Donc tu a branché le compteur a l'envers ... et tu a inversé phase et neutre ...

sur le compteur il y a 4 bornes.

elles se branchent ainsi :

phase entrée | neutre entrée | neutre sortie | phase sortie

tu a fait :

neutre sortie | phase sortie | neutre entrée | phase entrée

ça ne peut pas marcher:

tu a inversé l'entre et la sortie .. ce qui explique que le compteur tourne a l'envers, puis tu a inversé phase et neutre, ce qui explique que ton diff déclenche ... tu lui apporte un neutre au lieu d'une phase.
j’espère que tu n'a pas grillé ce qui est normalement alimenté PH/N ... parce que tu l'a alimenté PH/PH...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone


Ca marche, je ne pense pas avoir grillé l'horloge, elle était débranché. Et j'aurai du réaliser ma betise parce qu'un moteur qui tourne sur 2 phases ne fait pas le même bruit

FAB1978 , Je te remercie pour ton aide précieuse

Fred
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Blush

au plaisir ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 04h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir