Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

Je fais appel à vos connaissances sur un problèmes liés au eaux pluviales.

Je suis actuellement avec mon architecte en train de trouver une solution concernant l'évacuation des eaux de pluie.

Pour résumer en quelques lignes:

Nous sommes parti pour une autoconstruction d'une maison de 13m x 17,25m avec une toiture monopente en grande partie. Je vous attache le lien pour vous donner une idée.
http://imageshack.us/photo/m[...]15/z4g.png/

De ça est venu s'ajouter un garage et atelier de 6mx10m qui n'est pas représenté sur l'image.

L'architecte est en train de regrouper le tout pour le plan de masse et nous nous renseignons en ce moment même et chacun de notre côté pour les eaux pluviales.


Lors de sa dernières visite, il m'a sorti un calcul pour connaître la quantité d'eau:
(224,25m2 + 60m2 du garage) x 0,05 = 14,21m3 d'eau --> D'abord, je sais pas d'ou sort son calcul ?

De mon côté je trouve le calcul suivant:
Indice pluviométrie: 900mm par an (information arrondie sur les 10 dernières années)
(224,25m2 + 60m2 du garage) x 900 x 0,9 (car on estime que 10% de l'eau de pluie n'est pas récupérée) = 230242 soit 230m3 d'eau à l'année soit environ 19M3/mois en moyenne!

Enfin, voilà pour le calcul.

N'habitant pas une région super ensoleillée mais avec un bon indice pluviométrique, nous aimerions récupérer cette eau pluviale pour les WC, jardin et autres mais je pense que nous
allons, si je me trompe pas, avoir un souci dans le cas ou la cuve est pleine. Le terrain est relativement plat, la maison se trouvera dans une toute petite commune sans trottoir et
donc impossible de vider sur la chaussée. Nous craignons que l'excédent d'eau ruisselle sur notre terrain face une marre ou encore, ruisselle chez les voisins.

Son dernier mail et la solution de l'architecte:
"Durant la constitution, un dossiers est adressé aux "bassins versants". Si ce service ne répond pas dans les délais, vous auriez un avis favorable, même en cette absence.
Par contre, nous devrons nous soumettre à leurs souhaits, en cas de courrier, transitant par le BAU et la Mairie. Vous pouvez l'anticiper en demandant au syndicat intercommunale
du bassin versant."
En fait, ce mail est arrivée car il m'avait parlé d'effectuer soit une marre, soit un trou de drainage avec, 2m3 de cailloux pour 1m3 d'eau.
Tout cela me paraît bien flou et nous sommes un peu perdu, on se demande même si cela peut-être faisable.


Pourriez-vous me donner des renseignements, des idées, .... pour que je clôture une bonne fois ce problème d'eau.


En vous remerciant d'avance

Laurent
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir Laurent80,
Bon ben déjà je pense que vous bénéficiez de l’appui d'un architecte pointu LaughLaughLaugh (je vous prie de bien vouloir m'excusez ).
Mais .................... LaughLaughLaugh Ho, désolé
Bon trêve de plaisanterie
Quel type d'exutoire est notifié sur votre permis de construire ?
Infiltration sur parcelle, exutoire sur réseau unitaire ou sur réseau pluvial ?
Vous devez avoir une analyse de sol qui permet entre autre de connaitre la perméabilité de celui-ci.
Vous parlez plus haut de la surface mais laquelle?
Est ce la surface au sol, la surface de toit, avec ou sans débord parce qu'il y a un écart?
Vous voulez une cuve de récupération ce qui est bien mais pour un calcul il faut plus de paramètres
Nombre de personne, utilisation WC + lave linge + arrosage extérieur?
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
panda24 a écrit:Bonsoir Laurent80,
Bon ben déjà je pense que vous bénéficiez de l’appui d'un architecte pointu LaughLaughLaugh (je vous prie de bien vouloir m'excusez ).
Mais .................... LaughLaughLaugh Ho, désolé
Bon trêve de plaisanterie
Quel type d'exutoire est notifié sur votre permis de construire ?
Infiltration sur parcelle, exutoire sur réseau unitaire ou sur réseau pluvial ?
Vous devez avoir une analyse de sol qui permet entre autre de connaitre la perméabilité de celui-ci.
Vous parlez plus haut de la surface mais laquelle?
Est ce la surface au sol, la surface de toit, avec ou sans débord parce qu'il y a un écart?
Vous voulez une cuve de récupération ce qui est bien mais pour un calcul il faut plus de paramètres
Nombre de personne, utilisation WC + lave linge + arrosage extérieur?



Bonsoir Panda24,

Toutes ces questions nous on été posés par l'archi. il nous a dit qu'il pouvait effectuer toutes ces démarches mais que si nous souhaitions nous renseigner, il n'y voyait aucun inconvénient.
Comme il dit: "c'est votre projet, vous êtes libre de vous renseigner par vous même". Nous avons pleinement confiance en lui.
Nous avons trouvé, pour une fois quelqu'un qui veut bien nous suivre dans notre projet d'autoconstruction.
depuis 2 ans, nous avons eu énormément de portes fermées car beaucoup n'y croyaient pas et ceux qui nous ouvraient leur porte, parlaient de leur éthique d'archi. à protéger (il fallait suivre leurs principes)
et les prix étaient des plus affolants.

Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec quelqu'un d'aussi ouvert et qui a de jolis projets derrières lui.

Pour revenir au sujet
Le permis de construire n'est pas encore établi.


Aucune analyse de sol n'a été faite sur notre parcelle. Sois disant qu'il n'est pas obligatoire et que nous pouvons juste demander aux voisins si celui-ci a déjà été réalisé chez eux pour connaître sa perméabilité.


Concernant l'exutoire pour les eaux de pluie, il est unitaire. Tout comme les eaux usées, pas de tout l'égout pour le moment, mais les démarches sont lancés, d'ailleurs un voisin de la commune à eu un contrôle
sur l'évacuation de ces eaux usées, il est actuellement en fosse septique et ancien puisard. Sachant que le tout à l'égout est en cours dans 4 ans (construction d'une nouvelle station d'épuration) il pouvait rester
comme ça, il y avait aucun problème. D'ailleurs pour exécutoire des eaux usées, nous allons demander de ne pas mettre d'épandage individuel si dans 4ans le tout à l'égout sera dans la commune.


Concernant la surface, c'est la surface approximatif (projection du toit au sol et non pas la surface du toit lui même)
Note trouvé sur la toile:
(surface de toiture en pluviométrie ce n'est pas la surface totale des tuiles mais plutôt la surface sur laquelle la toiture repose (la surface au sol) car la pluie tombe le plus souvent verticalement.
Prenez donc la surface au sol de votre maison comme valeur.


Nbre de personne: 3
Utilisation: WC, Lave linge, arrosage jardin, terrain (1700m2), lavage des véhicules.

J'avais pensé à une citerne de récupération d'eau de pluie avec en série un puisard pour le trop plein, mais d'après l'architecte et une autre personne travaillant dans les fosses septiques
il serait interdit de mettre en place un puisard vertical (loi Européenne qui a été reporté à plusieurs reprises). Par contre le drainage est possible (épandage) aucun problème!
J'ai cherché sur le net mais je ne vois aucune notification à ce sujet.


Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Laurent80 a écrit:
panda24 a écrit:Bonsoir Laurent80,
Bon ben déjà je pense que vous bénéficiez de l’appui d'un architecte pointu LaughLaughLaugh (je vous prie de bien vouloir m'excusez ).
Mais .................... LaughLaughLaugh Ho, désolé
Bon trêve de plaisanterie
Quel type d'exutoire est notifié sur votre permis de construire ?
Infiltration sur parcelle, exutoire sur réseau unitaire ou sur réseau pluvial ?
Vous devez avoir une analyse de sol qui permet entre autre de connaitre la perméabilité de celui-ci.
Vous parlez plus haut de la surface mais laquelle?
Est ce la surface au sol, la surface de toit, avec ou sans débord parce qu'il y a un écart?
Vous voulez une cuve de récupération ce qui est bien mais pour un calcul il faut plus de paramètres
Nombre de personne, utilisation WC + lave linge + arrosage extérieur?



Bonsoir Panda24,

Toutes ces questions nous on été posés par l'archi. il nous a dit qu'il pouvait effectuer toutes ces démarches mais que si nous souhaitions nous renseigner, il n'y voyait aucun inconvénient.
Comme il dit: "c'est votre projet, vous êtes libre de vous renseigner par vous même". Nous avons pleinement confiance en lui.
Nous avons trouvé, pour une fois quelqu'un qui veut bien nous suivre dans notre projet d'autoconstruction.
depuis 2 ans, nous avons eu énormément de portes fermées car beaucoup n'y croyaient pas et ceux qui nous ouvraient leur porte, parlaient de leur éthique d'archi. à protéger (il fallait suivre leurs principes)
et les prix étaient des plus affolants.

Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec quelqu'un d'aussi ouvert et qui a de jolis projets derrières lui.

Pour revenir au sujet
Le permis de construire n'est pas encore établi.


Aucune analyse de sol n'a été faite sur notre parcelle. Sois disant qu'il n'est pas obligatoire et que nous pouvons juste demander aux voisins si celui-ci a déjà été réalisé chez eux pour connaître sa perméabilité.


Concernant l'exutoire pour les eaux de pluie, il est unitaire. Tout comme les eaux usées, pas de tout l'égout pour le moment, mais les démarches sont lancés, d'ailleurs un voisin de la commune à eu un contrôle
sur l'évacuation de ces eaux usées, il est actuellement en fosse septique et ancien puisard. Sachant que le tout à l'égout est en cours dans 4 ans (construction d'une nouvelle station d'épuration) il pouvait rester
comme ça, il y avait aucun problème. D'ailleurs pour exécutoire des eaux usées, nous allons demander de ne pas mettre d'épandage individuel si dans 4ans le tout à l'égout sera dans la commune.


Concernant la surface, c'est la surface approximatif (projection du toit au sol et non pas la surface du toit lui même)
Note trouvé sur la toile:
(surface de toiture en pluviométrie ce n'est pas la surface totale des tuiles mais plutôt la surface sur laquelle la toiture repose (la surface au sol) car la pluie tombe le plus souvent verticalement.
Prenez donc la surface au sol de votre maison comme valeur.


Pas d'accord et pas du tout
[color=0000FF]Je prends un exemple sur une surface d'emprise au sol d'une maison de 200 m2 avec un débord de toiture de 0,50ml votre toiture[color=0000FF] sera de
230 m2 environ (il y a un écart) [/color] [/color]

Nbre de personne: 3
Utilisation: WC, Lave linge, arrosage jardin, terrain (1700m2), lavage des véhicules.

J'avais pensé à une citerne de récupération d'eau de pluie avec en série un puisard pour le trop plein, mais d'après l'architecte et une autre personne travaillant dans les fosses septiques
il serait interdit de mettre en place un puisard vertical (loi Européenne qui a été reporté à plusieurs reprises). Par contre le drainage est possible (épandage) aucun problème!
J'ai cherché sur le net mais je ne vois aucune notification à ce sujet.


Merci

Je vous répond demain pour la suite
cldt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Re
Je ne remets pas en doute votre archi juste étonné par .... ces calculs
Un archi est fait pour vous aiguiller, vous donner des conseils et trouver des solutions à des problèmes à des contraintes.
Il ne faut pas oublier qu'il sont payés pour cela, des fois cher, voir très cher, et voir exorbitant pour certain.
Quand à leur éthique je pense que certain n'ont pas dut lire le chapitre ou n'en connaissent pas la définition mais c'est un autre problème.

une citerne de récupération d'eau de pluie d'une capacité de 5 à 6 m3 peut être installé avec exutoire en tranchée drainante faible surface
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonsoir,


J'ai retrouvé le calcul sur la quantité d'eau accumulée

PERMÉABILITÉ DES SOLS:
À défaut de connaître celle-ci, le volume de la tranchée est obtenu, sur la based’une pluie de 50 l/m2 (orage décennal), en multipliant la surface imperméabiliséepar 0,05 m.
(Exemple pour une maison dont la toiture est de 100 m2, le volume utile sera de100 x 0,05 = 5 m3).
http://www.adopta.fr/site/
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour laurent80,
salut panda24,
En l'abscence de TAE, vous allez devoir vous substituer à un ANC conforme, même si le TAE est prévu dans 4 ans..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 18h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique