Quoi brancher sur prise dédiée 20A

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.763 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Haute Saone
Bonjour

Dans une buanderie j'ai 4 prises, donc une dédiée 20A les 3 autres sur un même circuit 16A

j'ai 4 électroménager a brancher: congélateur, réfrigérateur, lave linge, sèche linge.

le lave linge et déjà sur le prise dédiée 20A.

ma question est ; Le quel de ces 4 électroménager brancher sur la prise dédiée, est le reste n'est il pas trop gourmand pour être sur un circuit 16 A ?

merci
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
On parle des calibres des disjoncteurs du tableau ou des types des prises femelles?

Dans tout les cas 1 circuit par appareils spécialisé (LL, SL, LV, four, congélateur)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,selon la norme,il faut une prise dédiée pour le lave linge et une pour le séche linge.Aucune obligation pour frigo ou congélateur.Puisque vous n'avez qu'une prise dédiée,il faut mettre dessus le plus gros consommateur (qui doit être le séche linge,à vérifier sur la plaque signalétique).Si vous pouvez retirer une ligne dédiée en plus,c'est parfait,sinon mettez le lave linge,le frigo et le congélateur sur les 3 autres prises.Un circuit en 20A supporte 4500 watts.
lave linge=1800W,frigo 250W?,congélateur 400W?.vous êtes encore loin de la limite.De toutes façons,si votre installation est aux normes actuelles,vous ne courez aucun risque grave,au pire un disjoncteur ou un fusible qui saute.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Bonjour

merci pour toutes ces précisions.
Pour résumer je branche le plus gourmand sur la prise dédiée 20A le reste sur le circuit 16A. Avec 16A je peut monter jusqu’à 3600W environ?.

(.De toutes façons,si votre installation est aux normes actuelles,vous ne courez aucun risque grave,au pire un disjoncteur ou un fusible qui saute. )
Je suis en maison neuve, mais j'ai parfois des doutes sur les pratique de l’électricien qui a fait l’installation.
voila ce que j'ai trouver dans les combles dans la laine de roche


j'ai aussi des fils rouge bleu jaune qui sorte d'une boite de dérivation sans gaine ICTA dans la laine de roche.
Alors quand vous parlez d’installation aux normes vous pensez a quoi?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,je pensais protection des lignes aux normes d'aujourd'hui:exemple:fusible 16A,ligne en 2.5,disjoncteur 20A ligne en 2.5.C'est le cas chez vous donc pas de danger de surchauffe des lignes.par contre pour la boite photographiée,çà n'est pas ce qu'on peut appeler du "beau boulot"Ce n'est pas parce que c'est caché que l'on doit "saloper".Pour les 3 fils qui sortent d'une boite sans protection mécanique,regardez bien,à mon avis la gaine est peut être simplement un peu courte,car je ne peux imaginer un électricien digne de ce nom laisser des fils à nu.Si c'est vraiment le cas,faites le revenir.Comme quoi,le consuel ne voit pas tout.Bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Je suis en disjoncteur 16A il y a que la prise dédiée qui est en 20A. !!??
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,la norme permet un disjoncteur 20A maxi pour du 2.5,mais rien n'empêche de mettre moins.Moi même, je mets des 16A pour les pc"normales" et du 20A pour les prises dédiées.Ca permet un repérage plus facile pour l'utilisateur.Si le disjoncteur 16A est trop" petit" vous pouvez en mettre un 20A.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
thenono a écrit:Je suis en disjoncteur 16A il y a que la prise dédiée qui est en 20A. !!??


Donc ce n'est pas un circuit 20 ampere? Tu as juste une prise femelle 20 ampere?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Strasbourg (67)
Le Lave-Linge et le Sèche-linge doit obligatoirement être sur deux circuits spécialisés séparés en 20A.
Pour le congélateur et le réfrigérateur les yeux fermés sur le circuit 16A.
Messages : Env. 30
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 08h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir