Retour
Menu utilisateur
Menu

A propos d'un câble U-1000 R2V 2x25mm2

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.510 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Ajaccio (20)
Bonjour.

Pour réaliser le raccordement entre disjoncteur de branchement et tableau de répartition (en enterré sous fourreaux TPC NC), je souhaite commander 35 m de ce câble: U-1000 R2V 2x25mm2 noir.

J'ai trouvé sur internet ce câble http://www.materielelectrique.com/cable-u1000-2x25mm2-noir-prix-p-15547.html à un prix attractif mais j'ai noté une incohérence dans le descriptif de celui-ci.
J'aurais donc besoin d'informations supplémentaires de spécialiste.

En générale pour ce type de câble:

1) dans les faibles sections (de 1,5 à 4 mm2), les conducteurs sont monobrins massifs (classe 1).
2) dans les fortes sections (plus de 4 mmm2), pour faciliter le raccordement sur bornier, les conducteurs sont câblés multibrins (6 à 7 brins selon le fabriquant classe 2) .

Or dans le descriptif du câble de 25 mm2 donné sur le site, il est stipulé : Ame (constitution) Cuivre nu massive - classe 1 ce qui correspond bien à des câbles de faibles section mais pas à des câbles de fortes sections.

Ne s'agit-il pas selon vous d'une erreur car une âme massive monobrin de 25 mm2 correspondrait à un brin massif de 5.6 mm de diamètre (j'en ai jamais vu). Cela parait énorme et pas réaliste pour un raccordement sur bornier de disjoncteur de branchement EDF.
Est ce que cela existe ? Je ne voudrais pas commander un câble pas cher mais inadapté et impossible à raccorder.

Pourriez vous m'éclairer sur les normes de fabrication de ces câbles (je ne suis pas électricien et donc pas assez au fait des normes).

Merci.

Cordialement.
Messages : Env. 200
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

c'est en effet surprenant ...
dans ces sections, les seuls âmes massive que je connaisse sont en alu...

je doute que celui soit en âmes massive.

ceci dit, je vous conseil tout de même l?utilisation de fouets de raccordement. le raccordement de 25² sur les bornes d'un disjoncteur et/ou au tableau n'est pas chose aisée...
et ainsi, même s'il est en âmes massives, plus de soucis.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Ajaccio (20)
Bonjour.

Merci fab1978 pour ta réponse.
J'ai posée la question sur la nature des conducteurs de ce câble au vendeur et j'espère qu'il pourra me donner la réponse rapidement.
En fait, je pensais dénuder une quinzaine de mm en bout des conducteur et serrer dans les borniers mais je suis pas opposer à utiliser ces fouets.
Pour ces fouets de raccordement, je ne comprends pas comment ça s'utilise. Est ce que ceux du lien que tu m'as donné conviennent pour du 25 mm2 ?
Pourrais tu m'en dire un peu plus ?
Faut-il passer obligatoirement tirer d'autres câbles (PILOTE et TELEINFO) ou bien es-ce optionnel.
1 compteur situé à 30 m de la future maison15/30/45 existe déjà. Il est réglé sur 30 A et alimente 1 petit cabanon dont l'alimentation sera reprise sur la maison quand elle sera raccordée.
Je comptais demander de passé à 45 A si nécessaire (80 m2, pas de chauffage électrique, ni plaque à induction ...)
merci pour tes conseils.

A*
Messages : Env. 200
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Re,

denis.web a écrit:Bonjour.

Merci fab1978 pour ta réponse.
J'ai posée la question sur la nature des conducteurs de ce câble au vendeur et j'espère qu'il pourra me donner la réponse rapidement.
En fait, je pensais dénuder une quinzaine de mm en bout des conducteur et serrer dans les borniers mais je suis pas opposer à utiliser ces fouets.
Pour ces fouets de raccordement, je ne comprends pas comment ça s'utilise. Est ce que ceux du lien que tu m'as donné conviennent pour du 25 mm2 ?
Pourrais tu m'en dire un peu plus ?

oui, ce sont ceux pour du 25. il conviennent jusqu'au 25² a brin ou 35² massif, sans distinction cuivre ou alu.
le principe est très simple. ce sont des conducteurs en cuivre souple. a une extrémité, les brin sont sertis dans une bague métallique de telle sorte qu'ils sont parfaitement solidaires entre eux. le raccordement sur les appareillage est ainsi aisé du fait de leurs souplesse;
pour ce qui est du montage., rien de plus simple. ces fouets la ne nécessite aucun denudage du conducteur principal: ou coupe les conducteurs du câble a la longueur souhaitée, on glisse les fouets sur les ceux ci, on serre a l'aide d'une clef de 10 hexagonale (surtout pas de clef plate) jusqu’à rupture de la tète de la vis. c'est tout.


Faut-il passer obligatoirement tirer d'autres câbles (PILOTE et TELEINFO) ou bien es-ce optionnel.

c'est optionnel. cela dépend de ton système de chauffage et eau chaude.

1 compteur situé à 30 m de la future maison15/30/45 existe déjà. Il est réglé sur 30 A et alimente 1 petit cabanon dont l'alimentation sera reprise sur la maison quand elle sera raccordée.
Je comptais demander de passé à 45 A si nécessaire (80 m2, pas de chauffage électrique, ni plaque à induction ...)
merci pour tes conseils.

A*
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vu que vous avez 30A en place, je vous conseille de rester comme cela et de voir à l'usage si cela suffit.

Il sera toujours temps de demander un passage à 45A plus tard si vous constatez que vous disjonctez trop souvent lors de l'usage simultané de four LL, LV, SL, ECS

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ajaccio (20)
Bonjour.

Merci à vous pour ces infos.
Donc je vais commander 35 m de 25 mm2 pour la liaison Disjoncteur de branchement edf <--> tableau de répartition maison.
Pour cette longueur, j'aurais pu utiliser du 16 mm2 mais comme je vais ensuite reprendre l'alimentation du cabanon du jardin sur la maison en 10 mm2 sur 40, je risquais de dépasser 3% de perte en ligne.
Je garde un abonnement 30A et si c'est pas suffisant je demanderai à passer à 45 (pour la maison: 1.26 % de perte avec du 25 mm2 et 45 A sur 35 m + pour le cabanon: 1.6 % de perte avec du 10 mm2 et 20 A sur 40 m= 2.86%).
Ce devrait être bon.
Je vais aussi commander les câble télé-report et pilote mê si je pense que je ne les utiliserai pas mais au cas ou ... il seront déjà posés.
Voila ce que j'ai trouvé;
http://www.materielelectrique.com/cable-telereport-arme-paires-prix-p-15785.html
http://www.materielelectrique.com/cable-u1000-2x15mm2-noir-prix-p-15821.html
Est ce que ça vous parait adapté?
Merci.

A+
Messages : Env. 200
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention vous aurez un DB 30/60A, donc faire les calculs de chute de tension avec 60A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ajaccio (20)
Bonjour.

caminas: J'ai actuellement 1 DB 15/30/45, aussi je pensais que si je demandais 45 A, je conserverais ce disjoncteur réglé sur le calibre maxi (45 A).
J'espère qu'EDF ne changera pas le DB pour mettre 1 30/45/60.
A+

D.W.
Messages : Env. 200
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok si le 15/45est existant, ils le conserveront sauf problème technique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ajaccio (20)
Bonjour.

OK, je suis rassuré.
Je vais commander le matos pour passer mes câbles.

Merci à tous pour vos conseils.

A+
Messages : Env. 200
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 03h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir