Probleme cycle court pac inverter
Bonjour a tous
Je possède une pac bi bloc inverter de dietrich alezio awhp 11kw et le souci c'est que je me suis rendu compte qu'elle faisais des cycles court d'environs 3 min pour se couper environs 7 min.la temperature extérieur était de 9degrés.
Je fonctionne uniquement en loi d'eau
J'ai pas mis de ballon tampon dans la notice c'est écrit que tout circuit supérieur a 20 litres n'en a pas besoin et j'ai environs 65 litres d'eau.
Elle est actuellement sur dimensionner mais c'est en attendant que l'étage soi fini!
Avez vous une idée pour allonger mes cycles?j'ai pas envie de changer le compresseur quand l'étage sera fini(environs 2ans)...
Installer un ballon tampon résoudrai t'il le problème?
Merci a tous
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompes à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
Jbb89
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 03/11/2013 à 23h11
Personne pour m'aider svp?

Je me suis aperçu que la temperature de depart sur mon module interieur faisai le yoyo!
Elle passe de 25 a 30degrés en 3 min quand le module exterieur se declenche et redescend de 30 a 25 degrés en 7 min!
J'ai penser a installer un thermostat en mode tout ou rien car la pac se declenche meme quand il fait 24 degres dans la maison alors que j'ai mis une consigne de 21,5degrés
J'y comprend plus rien!
0
Partager
lunik

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
Le 04/11/2013 à 06h33
Un ballon tampon résoudra ton problème
1
Partager
Jbb89
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 04/11/2013 à 08h04
Ok merci je vais essayer d'en brancher un cet apres midi pourtant mon on m'avai dit qu'en inverter c'était pas la peine d'en mettre un!
Je le branche sur le retour du plancher?j'ai 4 sorties sur le ballon:
2 sur le haut
2 sur le bas
Merci par avance
0
Partager
bardal

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 4000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 5 ans
Le 04/11/2013 à 08h51
Ce comportement de la pac me parait un peu bizarre, surtout pour une inverter qui est censée moduler la puissance...
avant tous travaux importants, je pense qu'il serait essentiel de contrôler thermostat et régulation; il doit y avoir un pb de ce côté là...
0
Partager
bécamel

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 5 ans
Le 04/11/2013 à 10h04
Bonjour,
Effectivement, une inverter module sa puissance, mais la modulation a ses limites, au-delà d'un certain seuil (en dessous de 15% à 30% de sa puissance) une inverter (si elle est surdimensionnée / aux déperditions de la maison) fonctionnera en TOR (tout ou rien) car elle va se trouver dans un zone de fréquence où la variation de celle-ci devient impossible et fera des courts-cycles, surtout lorsque la PAC fonctionne en loi d'eau sur le départ (ce qui est le cas des PAC inverter)

Cordialement,

Bécamel.
1
Partager
Jbb89
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 04/11/2013 à 14h28
Oui pour le moment elle est surdimensionné car elle a été prévu pour chauffer toute la maison:
Rez de chaussé 100m carré
Etage environ 90 m carré
Et eventuellement un célier de 10 m en bas
La maison a été construite en 2012
Sauf que pour le moment faute de finance je n'ai pas commencer les travaux a l'étage du coup elle chauffe que le rez de chaussez

Le but et de limité les démarrages le temps de finir les travaux
0
Partager
lunik

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
Le 04/11/2013 à 22h59
Met ton ballon tampon en série sinon il va te manquer une pompe
1
Partager
Jbb89
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 04/11/2013 à 23h02
Ok je le met des demain

Je pense le mettre en série sur le retour du plancher
Retour en haut du ballon et départ vers la chaudiere du bas du ballon
Qu'en pensez vous?
0
Partager
bécamel

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 5 ans
Le 04/11/2013 à 23h11
Jbb89 a écrit:Ok je le met des demain

Je pense le mettre en série sur le retour du plancher
Retour en haut du ballon et départ vers la chaudiere du bas du ballon
Qu'en pensez vous?

Alors........tu n'as pas regarder les liens ?
En série c'est évident, ensuite sur le départ ou sur le retour ? quelle différence ?
Et bien pas énorme, toutefois sur le départ lors des dégivrages tu seras plus efficace.

Cordialement,

Bécamel.

PS
Tu appelles la PAC chaudière ???????????
Tu mets le BT demain ?quel volume?
1
Partager
Jbb89
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 04/11/2013 à 23h23
Oui j'ai regarder les liens!j'ai trouver sa très intéressant...
J'ai un ballon de 150 litres sous la main je vais voir si sa change quelque chose et je vous redis sa demain soir.
Que pense tu de rajouter un thermostat en plus?
Smile
Non je te rassure je n'appelle pas sa une chaudière je vient de me relire je me suis trompé
0
Partager
bécamel

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 5 ans
Le 04/11/2013 à 23h38
Jbb89 a écrit:Oui j'ai regarder les liens!j'ai trouver sa très intéressant...
J'ai un ballon de 150 litres sous la main je vais voir si sa change quelque chose et je vous redis sa demain soir.
Que pense tu de rajouter un thermostat en plus?
Smile
Non je te rassure je n'appelle pas sa une chaudière je vient de me relire je me suis trompé

150+65 = 215 litres tu ne vas rallonger que de quelques minutes seulement.
On ne met pas un thermostat (c'est tout ou rien) mais une sonde d'ambiance.
Contacte Newlook qui a été confronté aux mêmes problèmes avec la même PAC (8 KW au lieu de 11 KW toutefois) donc la même régulation.
Tu vas gagner un temps précieux sur le réglage de la régulation.

Cordialement,

Bécamel.
0
Partager
Jbb89
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/11/2013 à 21h59
Ok merci becamel

Tu as raison j'ai gagner que quelques minutes avec le ballon.
je vais contacter newlook pour la sonde d'ambiance...
0
Partager
Jbb89
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 10/11/2013 à 19h36
Bonjour je viens de m'apercevoir que l'installateur n'a pas mit de vanne 3 voies
je ne sais pas trop a quoi elle sert ni ou la mettre
le problème pourrai t'il venir de la?
0
Partager
eltonio

Messages : Env. 300
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 23/04/2014 à 14h36
Désolé pour le téterrage...mais j'ai une question concernat ma PAC Inverter DAIKIN 7kW:

Elle se déclenche souvent je trouve (toutes les 5 minutes pendant 1 minute par moment), cela est peut-être lié aux températures plutôt élevées en ce moment (je la laisse en fonctionnement car on vient de m'installer une bouteille de mélange de 12L en plus)

Qu'en pensez-vous?
Quelle est la fréquence "normale" de déclenchement d'une PAC inverter? Quelle durée?

Merci bien!
0
Partager

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Renseignement sur le tubage d'un poêle, plancher bois »
Discussion lancée par pelikan91 - 0 réponses
« Différence de prix eau chaude---panneau solaire/ch e thermo »
Discussion lancée par sibex - 19 réponses
« Votre avis sur chaudiere gaz condensation »
Discussion lancée par igloo44 - 6 réponses
« Chois d'un chauffage alternatif avec chauffage électrique »
Discussion lancée par nicobros - 4 réponses
« Tuyau droit ou avec coude pour poele a bois? »
Discussion lancée par 3ST - 2 réponses
« Quel chauffage ? »
Discussion lancée par stef35 - 11 réponses
« Démontage multisplit »
Discussion lancée par Pryxs - 9 réponses
6
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir